某两层液化石油气灌装厂房,平面尺寸为40m×10m, 建筑高度为8m, 下列关于该灌装厂房防爆设计的说法中,正确的是()。
A 将有爆炸危险性的设备设置在一层靠外墙
B 该厂房内不宜设地沟,确需设置时,其盖板应严密
C 该厂房的内表面应光滑、平整,易于清扫
D 用于泄压的外墙的单位质量为80kg/m² 

   

鸣乐消防


  

第2题: 5赞              

下列关于建筑防爆的基本措施中,属于预防性技术措施的是()。
A 采取泄压措施
B 采用抗爆性能良好的建筑结构体系
C 采取合理的建筑布置
D 消除静电火花
E 利用惰性介质进行保护

   

鸣乐消防


  

第3题: 8赞              

某橡胶制品的涂胶和胶浆车间,对该厂房的设计,错误的措施有(  )
A 该厂房的管、沟与不与相邻厂房的管、沟相通,下水道设置水封
B 该厂房的总控制室独立设置,与厂房的间距为22m
C 分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限为2.00h的防火隔墙与厂房分隔
D 厂房平面采用正方形布置,主导风向的夹角为90°
E 有爆炸危险的区域与相邻区域采用耐火极限为2h的防火隔墙分隔,局部连通处设置门斗

   

鸣乐消防


  

第4题: 6赞              

某建筑高度为35m的门诊楼,耐火等级为一级,平面尺寸35m×9m。下列说法中,错误的有()。
A 消防车登高面不应布置裙房或雨棚、挑檐等突出物
B 可沿该建筑周围间隔布置3个平面尺寸12m×10m 的消防车登高操作场地
C 消防车登高操作场地应与消防车道连通,且场地及下面的建筑结构、管道、暗沟等,应能承受重型消防车的压力
D 供消防救援人员进入的窗口尺寸不应小于1.0m×1.0m
E 登高场地对应的立面每个防火分区至少设1个救援窗口

   

鸣乐消防


  

第5题: 5赞              

下列建筑中,可不设置消防电梯的有()。
A 某平屋顶的住宅建筑,室外设计地面、室内设计地面、平屋顶和女儿墙的标高分别是-1m、0.00m、32.5m、35.0m
B 某建筑高度为32m的图书馆,藏书量为120万册
C 某地上6层的商场,每层建筑高度为4.5m, 每层建筑面积为1500m²
D 某地下2层商场,总建筑面积为4000m², 地下二层埋深为10m
E 某建筑高度为33m的写字楼的地下室部分

   

鸣乐消防


  

第6题: 3赞              

某建筑高度为60m的大型购物中心,一级耐火等级,每层建筑面积为6000m²,根据国家规定设置消防设施,并采用A级和B1级材料进行装修,下列关于消防电梯的配置不正确的有()。
A 配置一台消防电梯
B 消防电梯的载重量为900kg
C 消防电梯的井底设有排水设施,排水井的容量为3m³,排水泵的排水量为9L/s
D 消防电梯井与相邻的电梯井之间采用耐火极限为2h的防火隔墙,并开设甲级防火门
E 消防电梯轿厢的装修,顶棚,墙面采用A级材料,地面采用B1级材料

   

鸣乐消防


  

第7题: 4赞              

某医院门诊楼,建筑高度为26m,消防车登高操作场地的最小长度和宽度分别应为()。
A 20m,10m
B 15m,10m
C 15m,15m
D 10m,10m


   

鸣乐消防


  

第8题: 8赞              

下列消防车道设置的做法中,正确的有()。
A 某建筑高度为55m的住宅建筑,沿建筑的一个长边设置消防车道
B 某两层的木材仓库,占地面积为1600m²,沿仓库建筑的一个长边设置消防车道
C 某建筑高度为26m的大型商场,设置环形消防车道,消防车道的边缘距离取水点5m
D 沿某可燃材料堆垛设置的环形消防车道,车道边缘距离堆垛6m
E 某4000个座位的体育馆设置环形消防车道,车道有1处于其他车道连通

   

鸣乐消防


  

第9题: 4赞              

下列建筑中,允许不设置消防电梯的有()。
A 建筑高度为32m的办公楼
B 建筑高度为28m,每层层高3.5m, 每层建筑面积为1200m²的电信大楼
C 某独立建造的老年人照料设施,5层,每层建筑面积600㎡
D 埋深为11m,总建筑面积为3000m²的地下商场
E 建筑高度为24m,藏书120万册的图书馆的地下室

   

鸣乐消防


  

第10题: 3赞              

一座建筑高度为60m的新建综合楼,南面是裙房,矩形平面尺寸为30m×20m,沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的在最小平面尺寸应为()。
A 15m×10m
B 20m×10m
C 25m×10m
D 30m×10m

   

鸣乐消防


  

  