消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年4月14日

更新日期:2020年04月14日

  

第1题: 7赞              

某地上6层,地下1层的谷物加工厂房,采用钢筋混凝土结构,每层层高为3.5m,地上每层的建筑面积为10000㎡,地下一层建筑面积1100㎡,厂房的所有构件均采用不燃材料制作,柱、梁、楼板、非承重外墙的耐火极限分别为4.00, 2.5h, 2.0h, 0.30h。
该厂房东侧为三级耐火等级的单层沥青仓库,建筑高度为10m, 南侧为四级耐火等级单层的酚醛泡沫塑料加工厂,建筑高度为5m,西侧为单层三级耐火等级配电室,单台装油量为50kg,北侧是二级耐火等级的建筑高度5m的甲醇厂房。
工厂内第6层设有建筑面积为2600㎡的谷物半成品中间仓库,该储存仓库的耐火等级为二级,并采用防火墙与其他部分进行防火分隔,在一层为了方便员工办公,休息,设置有两间办公室,一间休息室和一间值班宿舍,采用耐火极限为3.00h的隔墙与生产区域相分隔,隔墙上开设乙级防火门,并设有独立的安全出口。
该厂房每层同时工作的员工大约有240人,在每层分开设置两部敞开楼梯间,并在首层直通室外,楼梯的净宽度为1.1m, 走道1.5m,首层设有三个不同朝向的,净宽度为1.3m的外门。工作区内最不利点距最近安全出口的直线距离为50m。
该厂房配备符合国家消防技术标准的消防设施
根据以上材料,回答下列问题(共 20 分) 
1. 判断该厂房的耐火等级

   

鸣乐消防


  

第2题: 5赞              

2. 指出该情境中所有建筑的火灾危险性和建筑分类

   

鸣乐消防


  

第3题: 9赞              

  
3. 指出该厂房在平面布置中存在的问题,并简述理由

   

鸣乐消防


  

第4题: 3赞              

4. 指出该厂房与周边建筑的防火间距

   

鸣乐消防


  

第5题: 4赞              

5. 指出该厂房在疏散设计中存在的问题,并简述理由

   

鸣乐消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0