第1题: 6赞              

某二级耐火等级的多层酚醛泡沫塑料加工厂,周围拟新建一座二级耐火等级的多层电视机装配厂,两座厂房的外墙均为不燃性墙体,且无外漏的可燃性屋檐,相邻两面墙体上的开口面积之和均为各自外墙面积5%,墙上开口错位设置。为了消防验收能顺利通过,该电视机装配厂房至少与酚醛泡沫塑料厂房保持()m的距离。
A 10
B 7.5
C 5
D 12


   

老妖精消防


  

第2题: 8赞              

建筑火灾风险评估的目的是指通过各种手段和方法消除或减少建筑中存在的不安全因素,防止建筑发生火灾或在意外发生火灾时能够保证人员及时、安全地撤离,尽快扑救火灾,降低火灾损失,提高建筑的安全程度。建筑火灾风险评估的流程不包括()。
A 信息采集
B 风险识别
C 确定风险等级
D 评估指标体系建立


   

老妖精消防


  

第3题: 4赞              

某二级耐火等级的厂房,建筑高度15米,采用防烟楼梯间,该楼梯间前室的隔墙燃烧性能应为()。
A 不燃性,耐火极限为1.00h
B 不燃性,耐火极限为2.00h
C 难燃性,耐火极限为2.00h
D 难燃性,耐火极限为1.50h


   

老妖精消防


  

第4题: 4赞              

据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140),下列建筑或场所配置灭火器的做法中不符合要求的是(   )。
A 某服装加工厂房配置碳酸氢钠灭火器
B 某酒精厂配置抗溶性泡沫灭火器
C 某办公用房配置磷酸铵盐干粉灭火器
D 某配电间配置卤代烷灭火器


   

老妖精消防


  

第5题: 3赞              

某市民广场下为二层地下商业,层高为5m,总建筑面积近40000m2,下列关于该地下商业平面布置的做法中不正确的是()。
A 地下设置一间甲类火灾危险性物品的商店
B 地下二层设置电影院,最大观众厅的建筑面积为400m2
C 采用耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为两个建筑面积不大于20000m2的区域
D 地下二层设置有剧院和礼堂


   

老妖精消防


  

第6题: 6赞              

某地上15层、地下1层的建筑,每层建筑面积为1500m2,建筑高度为50m,地上五层以上各层为办公区,五层设一多功能会议厅;地下一层层高4m,设置设备用房和歌舞厅。下列做法中,错误的有()。
A歌舞厅的建筑面积为180m2
B多功能会议厅的建筑面积为300m2,设置两个疏散门
C多功能会议厅的建筑面积为200m2,设置一个疏散门
D歌舞厅采用耐火极限为1.50h的防火隔墙与其他场所分隔
E地下一层的地面与室外出入口地坪的高差不大于10m


   

老妖精消防


  

第7题: 10赞              

以下是某消防检测单位工作人员在对气体灭火系统中各组件安装的检查结果,该结果不符合规范要求的是(   )。
A 隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度为60mm
B 集流管上的泄压装置的泄压方向未朝向操作面
C 手动启停按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地面1.3m
D 管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离为400mm


   

老妖精消防


  

第8题: 9赞              

某层高为4m的高层政府办公大楼的室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,系统设计工作压力为1.4MPa,对该系统进行调试和检查,下列调试结果中,不符合相关规范要求的是(   )。
A 消防水泵安装前应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符
B 消防水泵零流量时,消防水泵出口压力表显示为1.8MPa
C 消防水泵出流量达到设计流量的1.5倍时,消防水泵出口压力为0.75MPa
D 以备用电源切换方式启动消防水泵,消防水泵在55s内投入正常运行
E 打开屋顶试验消火栓,测得试验消火栓栓口的动压为0.30MPa


   

老妖精消防


  

第9题: 4赞              

对某厂房内设置的各类中间仓库进行检查,其设置情况如下,其中不符合国家消防技术标准的是()。
A存放甲类清洗剂的中间仓库采用防火墙和耐火极限1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔,
B存放汽油的中间仓库采用耐火极限为2.50h的防火隔墙与其他部位分隔
C中间仓库内汽油一昼夜用量为10m3,储量为5m3
D储存石膏板的库房与其他部位采用耐火极限为2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔


   

老妖精消防


  

第10题: 4赞              

建筑使用管理单位在对泡沫灭火系统进行检查时,发现泡沫产生器发泡不正常,导致这一问题的主要原因可能是(   ) 。
A 泡沫液储罐有裂缝
B 使用后未及时用清水清洗比例混合器
C 泡沫产生器吸气口被异物堵塞
D 泡沫液长期腐蚀混合器致使锈死 


   

老妖精消防


  

第11题: 9赞              

某商业楼底面建筑投影为长方形,呈东、西向布置,地上6层,建筑高度24m,二级耐火等级,每层建筑面积均为8000m2,每层均按建筑面积平均划分为东、西两个防火分区,每层使用功能均为百货商场,已按现行有关国家工程建设消防技术标准的规定设置消防设施。该建筑每层东侧防火分区利用通向相邻西侧防火分区的甲级防火门作为安全出口的疏散净宽度均为5m。请问该建筑地上二层东侧防火分区内直通室外安全出口的最小疏散净宽度应为(   )m。
A 34.4     
B 22.2      
C 17.2    
D 12.2


   

老妖精消防


  

第12题: 3赞              

市政给水管网,当同时满足(   )时,可用作两路消防供水。
A 市政给水管网可以连续供水
B 市政给水管网布置成环状管网
C 市政给水厂至少有两条输水干管向市政给水管网输水
D 应至少有两条不同的市政给水干管上不少于两条引入管向消防给水系统供水
E 应至少有两条引入管给消防水池补水


   

老妖精消防


  

第13题: 4赞              

某民用建筑的疏散通道上需设置防火门用于疏散,某检测单位对该防火门进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 手动开启防火门,弹簧测力计度数为70N
B 防火门采用常闭式的乙级防火门
C 防火门的防烟性能良好,能向疏散方向开启
D 防火门的门扇与上框之间有2mm的配合间隙


   

老妖精消防


  

第14题: 5赞              

下列关于防排烟系统的检测验收结果不符合规范要求的是(   )。
A 防火分区隔墙两侧的排烟防火阀距墙端面为200mm
B 排烟口距可燃构件的距离为1.5m
C 活动挡烟垂壁与墙面的缝隙为50mm
D 风机外壳至墙壁的距离为500mm


   

老妖精消防


  

第15题: 4赞              

下列关于防火卷帘设置的叙述中,正确的有()。
A 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为72m时,防火卷帘的宽度为22m
B 手动按钮盒安装在防火卷帘内外两侧的墙壁便于识别的位置,底边距地面高度为1.2m
C 设置在通道位置的防火卷帘由两只感温探测器联动启动
D 手动速放装置、防火卷帘控制器的手动控制、控制室手动控制分别指的是防火卷帘不同的控制方式


   

老妖精消防


  

第16题: 4赞              

吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,并应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于(   )mm的距离。
A 100
B 150
C 200
D 250


   

老妖精消防


  

第17题: 8赞              

下列关于挡烟垂壁的检查内容,正确的是(   )。
A 采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm
B 测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于50mm
C 翻板式挡烟垂壁的运行速度应大于等于0.07m/s;卷帘式挡烟垂壁的运行时间应小于7s
D 切断系统供电,观察挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作位置


   

老妖精消防


  

第18题: 4赞              

对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防烟分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口处的风速,下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是(   )。
A 相应防火分区的防火阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s
B 相应防火分区的防火阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s
C 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s
D 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s


   

老妖精消防


  

第19题: 5赞              

某消防技术服务机构对已完工的防排烟系统进行检测,下列选项中不符合要求的是(   )。
A 采用发烟器分别对消防电梯前室及附近的两只感烟探测器进行模拟火灾试验,待相应的正压送风机启动后,使用风速仪对消防电梯前室设置的送风口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应正压送风的动作信号
B 对二层商场电动挡烟垂壁附近的一只感烟探测器进行发烟试验,观察电动排烟垂壁的自动降落情况
C 手动打开设在地下车库的排烟阀,待相应的排烟风机启动后,使用风速仪对排烟口处的风速进行测量,获得测量结果并观察消防联动控制器是否接收到相应排烟阀、排烟风机的动作信号
D 启动地下车库的排烟系统,手动关闭排烟风机入口处总管上设置的排烟防火阀,观察排烟风机的运行状态及消防联动控制器接收到相应排烟阀、排烟风机动作信号的有关情况
E 某商场的一防火分区设机械排烟系统,共10个防烟分区,其中有一个防烟分区设置了两个排烟口,当进行模拟火灾试验时,发现该防烟分区只有一个排烟口动作


   

老妖精消防


  

第20题: 5赞              

防烟排烟系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程消防技术标准的要求,对已经投入使用的防烟排烟系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。下列不属于半年检查内容及要求的组件的是(  )。
A 活动 挡烟垂壁               
B 防火阀
C 排烟防火阀                 
D 送风口

   

老妖精消防


  

  