消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年07月11日

更新日期:2020年07月14日

  

第1题: 5赞              

影响建筑构件耐火极限的要素有()。
A 材料产地
B 构配件的结构性
C 材料与结构间的构造方式
D 材料的老化性能
E 使用环境的要求


   

老妖精消防


  

第2题: 3赞              

下列关于建筑物内建筑构件的耐火极限的说法,符合规范要求的是()。
A 二级耐火等级的某办公建筑,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.1h
B 三级耐火等级的某医疗建筑,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25h
C 二级耐火等级的某建筑的门厅,其吊顶采用难燃材料,耐火极限0.25h
D 四级耐火等级的某住宅建筑,其吊顶采用可燃材料
E 三级耐火等级的某中学教学楼,其吊顶采用不燃材料,耐火极限0.15h


   

老妖精消防


  

第3题: 3赞              

某检测单位对防火隔墙进行耐火实验发现,该防火隔墙在房间内的火灾发生90min后,防火隔墙背火面温度超过规定值,持续120min后,防火隔墙开始出现裂缝,再过30min后,防火隔墙失去了承载能力。该防火隔墙的耐火极限应为()h。
A 1.00
B 1.50
C 2.00
D 2.50


   

老妖精消防


  

第4题: 3赞              

某民用建筑建筑高度120m,验收人员该建筑进行验收前检查,在对构件的燃烧性能检查时发现:①楼板采用耐火极限为1.50h的不燃性材料;②柱子采用耐火极限为3.00h的不燃性材料;③上人平屋顶的屋面板采用耐火极限为2.00h的不燃性材料;④承重墙采用耐火极限2.50h不燃性材料;上述检查结果中,符合规范要求的是()。
A ①②
B ①③
C ②③
D ②④


   

老妖精消防


  

第5题: 2赞              

某二级耐火等级的家具生产厂房,其房间隔墙欲采用难燃性墙体,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该构件的耐火极限不应低于()。
A 0.25h
B 0.5h
C 0.75h
D 1.00h


   

老妖精消防


  

第6题: 2赞              

建筑高度为48m的办公建筑,耐火等级为二级。对该建筑构件进行检查,以下结果中,不符合现行国家标准的是(    )。
A 疏散走道两侧的隔墙燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00h
B 建筑面积为120m2的房间隔墙燃烧性能为难燃性,耐火极限为0.50h
C 建筑的上人平屋顶,其屋面板燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00h
D 吊顶的燃烧性能为不燃性,耐火极限为0.20h


   

老妖精消防


  

第7题: 1赞              

下列关于建筑物耐火等级中燃烧性能和耐火极限的设置中,错误的是(   )。
A 耐火等级为二级的办公楼建筑,采用耐火极限为0.10h的铝合金吊顶
B 某建筑高度为120m的CBD商业中心建筑,楼板的耐火极限为2h
C 耐火等级为三级的二层老年人照料设施,采用耐火极限为0.15h的难燃吊顶材料
D 某耐火等级为二级的仓房,其上人平屋顶的屋面板耐火极限为1.0h


   

老妖精消防


  

第8题: 1赞              

一般情况下,建筑的耐火等级不同,对于建筑物各构件的耐火极限和耐火要求也不同。根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),下列关于厂房和仓库构件耐火等级和耐火极限的说法,正确的是(   )。
A 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于2.00h和1.50h
B 4层及4层以下的一、二级耐火等级丁、戊类地上厂房(仓库)的非承重外墙,当采用不燃性墙体时,其耐火极限应提高0.25h
C 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h
D 一、二级耐火等级单层厂房(仓库)的柱,其耐火极限分别不应低于2.00h和1.50h


   

老妖精消防


  

第9题: 1赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),某一级耐火等级的木器厂房,层高4m,共三层;采用自动喷水灭火系统进行全保护,下列关于该厂房各构件的燃烧性能正确的是(   )。
A 楼板可以采用耐火极限为1.25h的不燃材料
B 梁可以采用耐火极限为1.50h的不燃材料
C 屋顶承重构件可以采用耐火极限为1.20h的不燃材料
D 柱可以采用耐火极限为2.50h的不燃材料


   

老妖精消防


  

第10题: 1赞              

某耐火等级二级歌舞娱乐建筑,地下一层,地上三层,地下一层为KTV,地上一层为歌舞厅,地上二至三层为网吧;每层建筑面积2000㎡;验收单位对该建筑进行验收前检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是(   )。
A 厅室与其他部位之间采用耐火极限2.00h的防火隔墙分隔
B 相邻厅室之间设置有耐火极限为1.00h的防火门
C 地上二至三层网吧包间建筑面积为100㎡
D 地下一层与室外出入口的高差大于10m 


   

老妖精消防


  

第11题: 1赞              

某高层民用建筑,一至三层为商场,四至十层为住宅;下列关于该建筑平面布置及防火分隔的做法中,符合规范要求的是(   )。
A 商场部分与住宅部分的防火隔墙采用耐火极限2.00h的不燃性墙体
B 商场部分与住宅部分的楼板采用耐火极限1.50h的不燃性楼板
C 住宅部分的疏散楼梯间在一至三层不开口
D 建筑外墙上、下层开口处的实体墙高0.5m


   

老妖精消防


  

第12题: 2赞              

上海市某综合楼,建筑高度28m,地上8层,地下1层;每层建筑面积为1200m2,建筑室外地面标高+1.600m,地下1层室内地面标高-9.200m;建筑内设置有各种用途的场所。对该建筑内各场所进行防火检查,下列做法错误的是(   )。
A 地上四层设有建筑面积400㎡的电影院
B 地下一层设有建筑面积200㎡的歌舞厅
C 地上三层设有建筑面积400㎡的营业厅
D 地下一层设有建筑面积200㎡的老年人公共活动用房


   

老妖精消防


  

第13题: 1赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列场所可布置在地下二层的是(   )。
A 儿童舞蹈教室
B 电影院观众厅
C 歌舞娱乐游艺放映场所
D 老年人公共活动用房
E 商店营业厅


   

老妖精消防


  

第14题: 1赞              

某消防单位接到通知,要对市内所有的厂房进行消防检查,下列厂房的检查结果中,符合现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)要求的是(   )。
A 单层家具生产厂房,办公室设置在厂房内,办公室和厂房其他部位采用耐火极限为3.00h的不到顶隔断分隔
B 单层汽车装配厂房,办公室设置在厂房内,办公室和厂房其他部位采用耐火极限为2.00h的防火隔墙分隔
C 单层面粉碾磨厂房,办公室与厂房贴临设置,办公室和厂房采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔
D 单层高锰酸钾厂房,办公室与厂房贴临设置,办公室和厂房采用耐火极限为4.00h的防火墙分隔


   

老妖精消防


  

第15题: 1赞              

某多层木工厂房,厂房内设置有多种用途场所,下列关于该厂房平面布置及防火分隔的做法中,正确的是(   )。
A 厂房内设有员工宿舍,与厂房其他部位之间采用防火墙分隔
B 厂房内设有办公室,与厂房其他部位之间采用2.00h的防火隔墙分隔
C 厂房内设有储存木板的中间仓库,采用2.00h的防火隔墙与厂房其他部位分隔,中间仓库的储存量可供厂房使用一周
D 厂房内设有储存油漆的中间仓库,采用防火墙与厂房其他部位分隔,中间仓库的储存量可供厂房使用一昼夜


   

老妖精消防


  

第16题: 9赞              

某耐火等级二级的单层丙类厂房,建筑面积5000㎡,厂房内首层靠外墙部位设有2000㎡的员工宿舍,相关部门提醒厂家老板,“不能将员工宿舍设置在该厂房内,”现准备将员工宿舍进行改造,该厂房未设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,下列改造方案中,错误的是(   )。
A 全部改造为丙类固体中间仓库,并采用4.00h的防火墙和厂房其他部位分隔
B 全部改造为办公室、休息室,并采用3.00h的防火隔墙和厂房其他部位分隔
C 全部改造为丙类生产车间,在厂房外独立建造员工宿舍
D 一部分改造为储存量不大于5m3的丙类液体中间储罐的专用房间,并采用3.00h的防火隔墙和厂房其他部位分隔,另一部分改造为与厂房用途一致的丙类生产车间


   

老妖精消防


  

第17题: 1赞              

某检测机构对新建工程中七氟丙烷气体灭火系统进行检测验收,下列检测结果不符合规范要求的是()。
A 在容器阀和集流管之间的管道上设有单向阀
B 增压压力为4.2MPa的储存容器,采用焊接容器
C 公称直径为100mm的管道采用螺纹连接
D 预制灭火系统仅设有自动控制和手动控制两种启动方式


   

老妖精消防


  

第18题: 3赞              

某检测机构对新建商场中IG541气体灭火系统进行检测验收,下列检测结果符合规范要求的是()。
A 当IG541混合气体灭火剂喷放至设计用量的95%时,测得喷放时间为45s
B 储存容器采用的是焊接容器
C 灭火剂喷放指示灯信号待防护区通风换气后,自动解除
D 防护区用于疏散的门向疏散方向开启,并能自行关闭且能从防护区内打开


   

老妖精消防


  

第19题: 1赞              

某检测机构对地下电子计算机房的气体灭火系统防护区安全进行检测,下列检测结果不符合规范要求的是()。
A 经现场测试防护区内人员在25s内经防护区出口疏散完毕
B 测得通风换气次数为每小时6次
C 地下储瓶间设有机械排风装置,排风口设在上部
D 该场所配置有空气呼吸器


   

老妖精消防


  

第20题: 1赞              

检测机构对某通信机房设置的二氧化碳气体灭火系统储存装置间进行检测,下列检测结果不符合规范要求的是()。
A 储存装置的高压报警压力设定值为2.5MPa
B 容器阀在喷出符合要求的二氧化碳量后自动关闭
C 储存容器间耐火等级为一级
D 测得储存容器间机械排风装置正常排风量为1h内换气5次

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0