第1题: 12赞              

某高层职工宿舍,采用家用喷头,喷头溅水盘与顶板的距离符合规范要求的是(  )。
A  100mm≤SL≤150mm
B  150mm≤SL≤360mm
C  150mm≤SL≤200mm
D  25mm≤SL≤100mm

   

张工教育


  

第2题: 12赞              

根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140),下列建筑灭火器配置方案中,不正确的是(  )。
A  某KTV,建筑面积300m2,配置4具MF/ABC4型手提式灭火器
B  某剧场,配置MF/ABC4型手提式灭火器,每个设置点之间不大于15m
C  某办公楼建筑首层的门厅与二层相通,应至少设置两个计算单元配置灭火器
D  某商场铺面,配置的MF/ABC4型手提式灭火器,最大保护距离为20m

   

张工教育


  

第3题: 13赞              

根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)下列配置灭火器的场所中,危险等级不属于中危险级的是(  )。
A  110m2的网吧
B  某机场的行李厅    
C  某汽车4S展销厅
D  220m2的阶梯教室

   

张工教育


  

第4题: 1赞              

磷酸铵盐干粉灭火剂不适合扑救(  )火灾。
A  柴油
B  轮胎
C  钾
D  聚氯乙烯

   

张工教育


  

第5题: 2赞              

根据国家标准《火灾自动报警系统》(GB50116)区域火灾报警系统的组成部分可以不配置的是( )。
A  火灾探测器
B  图形显示装置
C  手动火灾报警按钮
D  火灾报警控制器

   

张工教育


  

第6题: 5赞              

关于消防应急灯具,下列说法正确的是(  )。
A  A型消防应急灯具的主电源和蓄电池电源额定工作电压均不大于AC36V
B  消防应急灯具分为消防应急照明灯具和消防应急标志灯具
C  非持续型消防应急灯具在正常工作状态下光源处于点亮状态
D  自带电源型消防应急灯具优先使用自带蓄电池电源供电,非正常状态时由集中电源供电

   

张工教育


  

第7题: 6赞              

下列民用建筑房间中,可设一个疏散门的是(  )。
A  老年人日间照料中心内位于袋形走道一侧,建筑面积为50m2的房间
B  托儿所位于两个安全出口之间,建筑面积为60m2的教室
C  商场内游戏厅位于袋形走道一侧,建筑面积为600m2
D  办公楼内位于走道尽端,建筑面积为210m2的办公室

   

张工教育


  

第8题: 2赞              

建筑的总平面布局应满足城市规划和消防安全的要求,以下关于建筑消防安全布局说法中不正确的是(  )。
A  存放甲类液体的仓库宜布置在地势较高的地方,以免被水淹没影响水体水质
B  易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方
C  同一企业内,若有不同火灾危险的生产建筑,则应尽量将火灾危险性相同或相近的建筑集中布置,以利于采取防火防爆措施,便于安全管理
D  易燃易爆的工厂和仓库的生产区、储存区内不得修建办公楼、宿舍等民用建筑

   

张工教育


  

第9题: 6赞              

某展览馆室内净高度15m,采用了线型光束感烟火灾探测器,以下设置不符合规范要求的是(  )。
A  建筑顶部探测器的光束轴线至顶棚的垂直距离为0.50m 
B  探测器设置在固定结构上
C  相邻两组探测器的水平距离为15m,探测器至侧墙水平距离7m
D  探测器的发射器和接收器之间的距离90m

   

张工教育


  

第10题: 6赞              

某商场走廊中设置了防火卷帘,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),关于该防火卷帘联动控制的说法,正确的是(  )。
A  应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1. 8m 处, 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,防火卷帘直接下降到楼板面
B  应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘下降至距楼板面 1. 8m 处, 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,防火卷帘直接下降到楼板面
C  应由防火卷帘一侧距卷帘纵深0.5m~5m内设置的感烟火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面
D  防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,并能在消防控制室内消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落

   

张工教育


  

第11题: 4赞              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于消防控制室设计说法正确的是(  )。
A  消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息
B  设有4个消防控制室时,各消防控制室之间的消防设备可互相控制
C  一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统的中央控制室合用
D  消防控制室内单列布置的设备面板前的操作距离不应小于1. 4m

   

张工教育


  

第12题: 9赞              

某油库设置有2000m3汽油罐组,采用地上内浮顶式储罐,直径约15m,根据现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160),相邻储罐防火间距不应小于(  )m。
A  11.25
B  9
C  6
D  5

   

张工教育


  

第13题: 3赞              

地铁车站结构特殊,其建筑防火设计应根据建筑特性和火灾特点采取相应措施,下列关于地铁耐火等级的说法中,不符合相关规定要求的是(  )。
A  地下车站、区间的主体建筑、疏散楼梯间区间防烟楼梯间的耐火等级应为一级
B  地下出入口通道、联络通道的耐火等级应为一级
C  地面出入口、风亭等附属建筑,耐火等级应为一级
D  控制中心建筑耐火等级应为一级

   

张工教育


  

第14题: 7赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014),关于消防给水系统分区供水的说法,正确的是(  )。
A  系统工作压力大于2. 00MPa应分区供水
B  消火栓栓口处静压大于1. 0MPa应分区供水
C  自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1. 20MPa应分区供水
D  自动水灭火系统喷头处的工作压力大于1. 60MPa应分区供水

   

张工教育


  

第15题: 4赞              

一组消防水泵,设有两条吸水管和两条输水干管,当其中一条吸水管和输水干管检修时,另一条吸水管和输水干管应通过的流量分别是消防给水设计流量的百分之(  )。
A  70%;70%
B  100%;70%
C  70%;100%
D  100%;100%

   

张工教育


  

第16题: 6赞              

下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中错误的是(  )。
A  扑救油浸电力变压器火灾选用离心雾化型水雾喷头   
B  保护丙类液体储罐的水雾喷头与储罐外壁之间距离不应大于0.7m  
C  保护水平敷设的电缆时喷头可沿其侧面布置,保护垂直敷设的电缆时喷头宜布置在电缆上方 
D  保护输送机皮带时,水雾应完全包围输送机机头、机尾和上、下行皮带

   

张工教育


  

第17题: 2赞              

某市一座地上5层、地下一层的大型超级市场,建筑高度为23. 8m,耐火等级为一级,地下一层到地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,部分采用不燃材料装修,部分采用难燃材料装修。下列关于防火分区的做法中,错误的是(  )。
A   地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为9800m2
B   地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为1950m2
C   地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为4800m2
D   地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为1750m2

   

张工教育


  

第18题: 13赞              

汽车库、修车库的汽车疏散出口总数不应少于2个,且应分散布置。下列汽车库、修车库可设置1个汽车疏散出口的是(  )。
A  设置双车道汽车疏散出口的Ⅲ类地上汽车库
B  总建筑面积为2500m2的汽车库
C  停车数量为300辆的汽车库
D  设置双车道汽车疏散出口、停车数量为100辆且建筑面积为4000m2的地下汽车库

   

张工教育


  

第19题: 4赞              

某耐火等级为一级的超高层建筑,建筑高度120m,室内外高差0.45m,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),针对该建筑避难层的下列设计方案中正确的是(  )。
A  该建筑设置有2个避难层,设置高度符合规范要求
B  避难层中的易燃、可燃液体或气体管道集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于2. 00h的防火隔墙与避难区分隔
C  避难层中设备间的门直接开向避难区,与避难层区出入口的距离为5m,且采用乙级防火门
D  该建筑楼梯间设置机械加压送风系统,并按照规范要求进行了分区,该机械加压送风系统通至各个分区的避难层,使避难层应用了机械加压送风系统的防烟设施,避难层外窗采用了乙级防火窗

   

张工教育


  

第20题: 7赞              

城市消防远程监控系统中心能同时接收和处理联网用户的火灾报警信息应不少于(  )从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间应不大于(  )。
A  2个,10s
B  3个,30s
C  3个,10s
D  3个,20s

   

张工教育


  

  