技术实务强化-20年08月21日

更新日期:2020年08月21日

  

第1题: 6赞              

根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性,闪点(  )的为甲类。
A <28℃
B ≥28℃
C ≥28℃至<60℃
D ≤60℃


   

作强消防


  

第2题: 5赞              

下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有(  )。
A 建筑高度为26m的病房楼
B 建筑高度为33m的员工宿舍楼
C 建筑高度为54m的办公楼
D 建筑高度为26m、藏书量为120万册的图书馆建筑
E 建筑高度为33m的住宅楼


   

作强消防


  

第3题: 9赞              

下列歌舞娱乐放映游艺场所的平面布置方案中,正确的有(  )。
A 建筑面积300㎡的卡拉OK包间布置在地下一层
B 建筑面积100㎡电子游艺厅布置在地下二层
C 录像厅、室之间采用耐火极限2.50h的防火隔墙分隔
D 网吧布置在综合楼的地上三层,与建筑内其他部位相通的门采用乙级防火门
E 夜总会布置在综合楼的地上五层,最大厅室的建筑面积为200㎡


   

作强消防


  

第4题: 20赞              

某单层高架电商物流建筑(非自动化控制),建筑高度为12m,耐火等级为一级。其按使用功能分为分拣加工作业区与仓库区两部分,两者之间采用防火墙完全分隔,建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。以下关于该物流建筑的描述,正确的是(  )。
A 分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积不限
B 分拣加工作业区的防火分区最大允许建筑面积为16000㎡
C 仓储区的最大允许占地面积为48000㎡
D 仓储区的防火分区最大允许建筑面积为6000㎡
E 仓储区的防火分区最大允许建筑面积为12000㎡


   

作强消防


  

第5题: 11赞              

下列建筑消防水泵可不设置备用泵的是(  )。
A 某高度为42m的住宅建筑
B 某室外消防给水设计流量为30L/s的6层写字楼
C 某室内消防给水设计流量为15L/s的4层商业综合体
D 某高度为57m的设有商业服务网点的住宅建筑


   

作强消防


  

第6题: 9赞              

下列高层建筑室内临时高压消防给水系统的消防水泵的启动、停控制方式中,不正确的是(  )。
A 消防水泵控制柜应能强制启停消防水泵
B 应能在消防控制盘手动直接启动消防水泵
C 每个消火栓处应设置可直接启动消防水泵的手动按钮
D 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能
E 消防水池最低水位应能自动停止消防水泵


   

作强消防


  

第7题: 9赞              

下列关于自动喷水灭火系统的说法,错误的是(  )。
A 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀
B 建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水—泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内的湿式系统,并应与其配水干管连接
C 干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所
D 预作用自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成


   

作强消防


  

第8题: 13赞              

下列建筑(  )应采用防烟楼梯间。
A 一类高层公共建筑
B 建筑高度大于32m的二类高层公共建筑
C 建筑高度大于33m的高层住宅
D 室内地面与室外出入口地坪高差为10m的地下、半地下建筑
E 除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下层数为3层及以上的地下、半地下建筑


   

作强消防


  

第9题: 12赞              

某一类高层营业厅建筑,建筑高度80m,共20层,则该建筑顶棚、墙面、地面的装修材料的燃烧性能分别不应低于(  )级。
A A、A、A
B A、A、B1
C A、B1、B1
D A、B1、B2


   

作强消防


  

第10题: 22赞              

某电气防爆场所,设置水喷雾灭火系统保护。闭式喷头动作后,系统启动,打开雨淋报警阀组,压力开关动作,消防水泵启动,水雾喷头喷水灭火。该系统采用的火灾探测装置应是(  )。
A 气动传动管探测装置
B 液动传动管探测装置
C 感烟感温火灾探测装置
D 手动控制装置


   

作强消防


  

第11题: 16赞              

下列关于细水雾灭火系统的描述中,不正确的是(  )。
A 闭式系统的作用面积不宜小于140㎡,每套泵组所带喷头数量不应超过100只
B 细水雾系统可以是开式系统也可以是闭式系统
C 开式细水雾灭火系统的设计响应时间不应大于30s
D 细水雾灭火系统适用于可燃气体火灾,但不适用于可燃固体的深位火灾


   

作强消防


  

第12题: 12赞              

某单位的信息机房采用七氟丙烷灭火系统保护。下列关于七氟丙烷灭火系统的说法中,不正确的是(  )。
A 七氟丙烷灭火剂的灭火机理有化学抑制
B 七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍
C 七氟丙烷灭火系统扑灭图书资料库的火灾,灭火设计浓度宜采用8%
D 七氟丙烷灭火系统在通信机房的设计喷放时间不应大于8s


   

作强消防


  

第13题: 13赞              

某储罐区,罐区面积为80㎡,若考虑仅存在流淌B类火灾场所,可采用以下(  )形式的泡沫灭火系统。
A 全淹没系统
B 局部应用系统
C 移动式系统
D 固定式系统
E 半固定式系统


   

作强消防


  

第14题: 7赞              

干粉灭火系统按应用方式分类,分为(  )。
A 储气式干粉灭火系统和储压式干粉灭火系统
B 组合分配系统和单元独立系统
C 设计型干粉灭火系统和预制型干粉灭火系统
D 全淹没干粉灭火系统和局部应用干粉灭火系统


   

作强消防


  

第15题: 6赞              

下列关于火灾自动报警系统组件设置的说法中,不符合规范要求的是(  )。
A 手动火灾报警按钮当采用壁挂方式安装时,其底边距离地面高度可为1.4m
B 壁挂式消防应急广播扬声器的底边距离地面高度可为2.2m
C 消防联动控制器安装的墙上时,其主显示屏高度可为1.5m
D 消防专用电话插孔在墙上安装时,其底边距离地面高度可为1.3m


   

作强消防


  

第16题: 13赞              

下列场所应设置火灾自动报警系统的是(  )。
A 总建筑面积1000㎡的纺织品仓库
B 座位数2000个的甲等剧场
C 总建筑面积300㎡的疗养院的病房楼
D 高度为105m的住宅建筑公共部位
E 建筑面积不超过200㎡的网吧


   

作强消防


  

第17题: 5赞              

建筑高度大于(  )m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于(  )m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。
A 50,100
B 24,27
C 50,54
D 24,54


   

作强消防


  

第18题: 16赞              

下列消防应急照明和疏散指示系统线路选择的说法中,不正确的是(  )。
A 系统线路应选择铜芯电缆
B 额定工作电压等级为220/380V时,应选择电压等级不低于交流450/750V的线缆
C 集中控制型系统中,地面上设置的灯具,系统的配电线路应选择耐火线缆
D 非集中控制型系统,灯具采用自带蓄电池供电时,系统的配电线路应选择耐火线缆
E 线路正极“+”线应为红色,负极“-”线应为蓝色或黑色,接地线应为黄色或绿色


   

作强消防


  

第19题: 12赞              

某食用油厂房的植物油加工精炼部位内部设置了一定数量的MT7灭火器。下列有关该灭火器的说法正确的是(  )。
A 该灭火器为推车式水基型灭火器
B 该灭火器指针在绿色区域时表明该灭火器内部压力正常
C 该灭火器是否失效可采用称重法判断
D 该灭火器适用于扑救D类火灾


   

作强消防


  

第20题: 11赞              

下列建筑的消防用电,可不采用一级负荷供电的是(  )。
A 地上8层、地下1层,建筑高度为33.3m,每层层高均为4m,每层建筑面积均为3000㎡的商店建筑
B 建筑高度25m的市政府办公建筑
C 印刷厂内建筑高度51m的印刷车间
D 地上12层地下2层,建筑高度49.3m,每层层高均为4m,每层建筑面积均为6000㎡的商务办公楼

   

作强消防


  

  