第1题: 8赞              

应急照明控制器是集中控制型系统的核心组件,下列关于应急照明控制器安装的说法中正确的是()
A 墙上安装时,底边距地(楼)面高度为1.3~1.5m,正面操作距离不应小于1.2m
B 落地安装时,底边宜高出地坪0.05~0.1m
C 应急照明控制器的主电源应直接与消防电源连接,特殊情况使用电源插头
D 应急照明控制器的控制线路要单独穿管。端子板的每个接线端接线不得超过2根,电缆芯和导线应留有不小于150mm的余量


   

老妖精消防


  

第2题: 6赞              

下列关于消防应急灯具的说法中,不正确的是()。
A 消防应急灯具包括消防应急标志灯具和消防应急照明灯具
B 室内高度不大于3.5m的场所,消防应急标志灯底边离门框距离不应大于200mm
C 消防应急标志灯具安装在地面上时,标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于5mm
D 消防应急照明灯具,在侧面墙上顶部安装时,安装高度不应在距地面1m~2m之间,在距地面1m以下侧面墙上安装时,可采用嵌入式安装


   

老妖精消防


  

第3题: 2赞              

某建筑物内设有消防应急照明和疏散指示系统,下列不符合安装要求的是()。
A 消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施
B 室内高度不大于3.5的场所,消防应急标志灯底边离门框距离不应大于100mm
C 蓄光型标志牌安装在与标志灯具指示方向相同的路线上
D 消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上


   

老妖精消防


  

第4题: 4赞              

消防技术服务机构对某大型商场内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中,符合《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的是()。
A 避难间疏散照明的地面最低水平照度为3.0lx
B 营业厅疏散照明的地面最低水平照度为2.0lx
C 楼梯间疏散照明的地面最低水平照度为3.5lx
D 网吧疏散照明的地面最低水平照度为1.0lx


   

老妖精消防


  

第5题: 2赞              

消防技术服务机构对某办公楼内设置的疏散照明设施进行检测,下列检测结果,不符合现行国家消防技术标准要求的是()。
A 安装在地面的灯光疏散指示标志灯边缘与地面垂直距离高度为1mm
B 灯光疏散指示标志设置在餐厅的疏散门的正上方
C 灯光疏散指示标志在袋形走道处设置的间距为10.5m
D 灯光疏散指示标志设置在疏散走道及其转角处距地面高度0.8m的墙面上


   

老妖精消防


  

第6题: 4赞              

某建筑物内的消防应急照明和疏散指示系统施工结束后,建设单位组织相关单位进行检测,下列结果中,正确的是()。
A 连续2次操作试验机构,灯具应能完成应急转换
B 设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电故障状态用红色
C 应急照明集中电源应能用手动、自动两种方式转入应急状态,不需要应急启动按钮
D 应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作


   

老妖精消防


  

第7题: 3赞              

下列关于消防应急灯具的安装要求,不正确的是()。
A 应急照明控制器与消防电源之间不能使用插头连接
B 作为辅助指示的蓄光型标志牌可以代替标志灯具
C 消防应急灯具吊装时应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上
D 消防应急灯具应安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上


   

老妖精消防


  

第8题: 2赞              

对建筑进行防火检查时,应对建筑内设置的应急照明和疏散指示标志进行检查,下列关于公共建筑内安装应急照明控制器的说法中,错误的是()。
A 在墙上安装时,应急照明控制器的底边距地(楼)面高度为1.3~1.5m。
B 落地安装时,其底边宜高出地坪0.1~0.2m。
C 应急照明控制器的主电源要有明显标志,使用插头直接与消防电源连接。
D 应急照明控制器的控制正面操作距离不应小于1.2m。


   

老妖精消防


  

第9题: 2赞              

消防应急标志灯具低位安装在疏散走道及其转角处时,灯光疏散指示标志的间距不应大于()m;在走道转角区不应大于()m。
A 10;2
B 15;1.5
C 10;1
D 25;0.5


   

老妖精消防


  

第10题: 2赞              

下列关于应急照明系统调试的说法中,正确的是()。
A 应急照明控制器的备电工作时间不应小于1h
B 消防应急灯具的应急工作时间不应小于4h
C 操作应急照明灯具的手动操作机构,应急照明灯具应在10s内转入应急工作状态
D 切断各区域应急照明配电箱,对应的消防应急灯具应在5s内转入应急工作状态


   

老妖精消防


  

第11题: 3赞              

下列关于气体灭火系统组件阀驱动装置安装前检查的说法不正确的是()。
A 对电磁驱动器进行通电检查电磁铁芯,其行程应能满足系统启动要求
B 气动驱动装置储存容器内气体压力不应低于设计压力,且不得超过设计压力的10%
C 机械驱动装置应传动灵活
D 气体驱动管道上的单向阀应启闭灵活


   

老妖精消防


  

第12题: 2赞              

下列关于气体灭火剂储存装置安装的说法中不符合规范要求的是()。
A 集流管应固定在支架、框架上,支架、框架应固定牢靠,支架要做防腐处理
B 低压二氧化碳灭火系统的安全阀应通过专用的泄压管接到室外
C 连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向储存容器
D 集流管上的泄压装置的泄压方向不应朝向操作面


   

老妖精消防


  

第13题: 5赞              

灭火剂输送管道安装完毕后,应进行强度试验和气压严密性试验,下列关于气体灭火系统灭火剂输送管道强度试验与气密性试验的说法中,正确的是()。
A 已经做过水压强度试验并合格的管道,可不进行气密性试验
B IG541混合气体灭火剂输送管道气密性试验压力与气压强度试验压力相差无几,故可只做气密性试验
C 气压强度试验或气密性试验的加压介质可采用空气或氮气
D 灭火剂输送管道必须要做水压强度试验和气压强度试验


   

老妖精消防


  

第14题: 2赞              

下列关于气体灭火剂输送管道的连接做法中,不正确的是()。
A 管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。
B 管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离为550mm
C 灭火剂输送管道的外表面涂红色油漆
D 吊顶内的管道外表面涂有红色油漆色环,色环宽度50mm
E 管道穿越墙壁、楼板处要安装套管,套管公称直径比管道公称直径至少大1级


   

老妖精消防


  

第15题: 4赞              

下列关于气体灭火系统组件安装的做法中不符合规范要求的是()。
A 系统管道安装后仅对灭火剂输送管道做气压严密性试验,并合格
B 气动驱动装置的水平管道采用管卡固定,间距为0.5m
C 安装在吊顶下的不带装饰罩的喷嘴,连接管管端螺纹露出吊顶2丝
D 手动、自动转换开关安装在防护区入口部位,安装高度为中心点距地面1.5m
E 选择阀操作手柄安装高度为1.5m,未采取便于操作的措施


   

老妖精消防


  

第16题: 3赞              

下列关于气体灭火系统组件安装的说法中不符合规范要求的是()。
A 连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向
B 重力式机械驱动装置,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于25mm
C 气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方
D 已经防腐处理的无缝钢管不应采用焊接连接


   

老妖精消防


  

第17题: 4赞              

消防技术服务机构对某配电站安装的七氟丙烷气体灭火系统进行调试,下列描述中不符合调试要求的是()。
A 自动模拟启动试验时,人工模拟火警使防护区内的任一火灾探测器动作,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常
B 手动模拟启动试验时,按下手动启动按钮,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常
C 手动模拟启动试验时,使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯动作是否正常
D 可用一个与灭火系统驱动装置启动电压、电流相同的负载代替灭火系统驱动装置进行模拟启动试验
E 手动模拟启动试验与自动模拟启动试验任选一项即可


   

老妖精消防


  

第18题: 4赞              

针对不同灭火剂类型的气体灭火系统,所选用的模拟喷气的灭火剂各不相同,下列关于气体灭火系统模拟喷气试验的说法不符合规范要求的是()。
A 七氟丙烷灭火系统的模拟喷气试验采用的氮气或二氧化碳,储存容器数不少于灭火剂储存容器数的10%,且不少于1个
B 七氟丙烷气体灭火系统,宜采用氮气或压缩空气进行
C 高压二氧化碳灭火系统的模拟喷气试验,喷放量不小于设计用量的10%
D IG541混合气体灭火系统模拟喷气试验采用的储存容器数应为选定试验的防护区或保护对象设计用量所需容器总数的5%,且不少于1个
E IG541混合气体灭火系统,采用其充装的灭火剂进行模拟喷气试验


   

老妖精消防


  

第19题: 3赞              

下列关于七氟丙烷气体灭火系统模拟喷气过程及试验结果不符合规范要求的是()。
A 采用所充装的灭火剂进行模拟喷气试验
B 模拟喷气试验采用自动启动方式
C 信号反馈装置动作后,气体防护区门外的气体喷放指示灯点亮
D 试验气体喷入被试防护区内,且能从每个喷嘴喷出


   

老妖精消防


  

第20题: 3赞              

下列关于气体灭火控制器的调试结果中不正确的是()。
A 输入启动设备启动的模拟反馈信号,控制器在第30s接收并显示
B 检查控制器的延时功能,测得延时时间为25s
C 使控制器处于自动控制状态,再手动插入操作,系统执行手动操作
D 气体灭火控制器向消防联动控制器发送反馈信号

   

老妖精消防


  

  