下列关于室外消防给水管道敷设的描述中,不满足要求的是()。
A 埋地管道当埋地管直径不小于DN100时,应在管道弯头、三通和堵头等位置设置钢筋混凝土支墩
B 埋地钢管和铸铁管,应根据土壤和地下水腐蚀性等因素确定管外壁防腐措施
C 架空管道的连接宜采用沟槽连接件(卡箍)、螺纹、法兰、卡压、焊接等方式
D 消防给水管道不宜穿越建筑基础,当必须穿越时,应采取防护套管等保护措施


   

老妖精消防


  

第2题: 4赞              

下列场所或设备用房,可以布置在民用建筑地下二层的是(   )。
A 疗养院的住院部分
B 消防控制室
C 柴油发电机房
D 变压器室


   

老妖精消防


  

第3题: 4赞              

某丙类厂房建筑高度为24m,室内净空高度为7m,设有室内消火栓系统,下列关于该建筑室内消火栓系统设计的说法,不正确的是(   )。
A 消防软管卷盘和轻便水龙的用水量应计入消防用水总量
B 消火栓栓口的动压不应小于0.35MPa
C 室内消火栓应采用DN65的室内消火栓
D 消防水枪充实水柱不应小于13m


   

老妖精消防


  

第4题: 11赞              

某五层商业建筑,其中四层分别设有录像厅、展览厅和KTV,其中录像厅200m2,展览厅400m2,KTV200m2。该建筑四层安全出口的最小总净宽度为(   )m。
A 5
B 4
C 7
D 6


   

老妖精消防


  

第5题: 4赞              

根据《自动喷火灭火系统设计规范》(GB 5084-2017),下列关于自动喷水灭火系统的说法中,正确的是(   )。
A 并联设置雨淋报警阀组的雨淋系统,其雨淋报警阀控制腔的入口应设过滤器
B 快速排气阀入口前的电动阀应在启动消防水泵之后开启
C 每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为25mm的试水阀
D 末端试水装置排水立管宜设伸顶通气管,且管径不应小于100mm


   

老妖精消防


  

第6题: 3赞              

系统响应时间不大于120s的水喷雾灭火系统,应设置雨淋报警阀组,下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中错误的是(   )。
A 雨淋报警阀组可通过电动开启
B 雨淋报警阀组可通过气动开启
C 系统利用闭式喷头来探测火灾
D 雨淋报警阀组可通过液动开启


   

老妖精消防


  

第7题: 11赞              

下列关于室外消防给水管网布置正确的是()。
A 室外消防给水采用两路消防供水时应采用环状管网,一路消防供水时可采用枝状管网
B 管道的直径应根据流量、流速和压力要求经计算确定,但不应小于DN100
C 消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓数量不宜超过5个
D 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,室外消火栓应由市政给水管网直接供水
E 室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水


   

老妖精消防


  

第8题: 12赞              

下列消防给水应采用环状给水管网的是()。
A 向2栋或2座及以上建筑供水时
B 向2种及以上水灭火系统供水时
C 采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时
D 室外消防给水采用一路消防供水时
E 向2个及以上报警阀控制的自动水灭火系统供水时


   

老妖精消防


  

第9题: 11赞              

某大型餐饮建筑地上6层,地下3层,每层层高均为4m。建筑高度为24m,框架结构,耐火等级一级,地下三层室内地面与室外出入口地坪的高差为12m,每层建筑面积均为4000m²。下列有关建筑外墙的说法中,符合国家标准的是()。
A 当建筑内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.5m
B 采用防火玻璃墙时,该建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.0h
C 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用阻燃材料进行封堵
D 采用防火玻璃墙时,该建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.5h


   

老妖精消防


  

第10题: 14赞              

下列关于室内消防给水管网布置正确的是()。
A 室内消火栓系统管网应布置成环状,当室外消火栓设计流量不大于20L/s,且室内消火栓不超过15个时,可布置成枝状
B 室内消火栓竖管管径应根据竖管最低流量经计算确定,但不应小于DN100
C 汽车库、修车库的室内消火栓数量超过10个时,室内消防管道应布置成环状,并应有2条进水管与室外管道相连接
D 室内消防管道应采用阀门分成若干独立段,每段内消火栓不应超过5个
E 消防给水管道的设计流速不宜大于5m/s


   

老妖精消防


  

第11题: 13赞              

关于事件树分析法的描述,下列说法不正确的是()。
A 事故选项连锁越多,系统越危险
B 成功连锁越多,系统越危险
C 事故选项连锁中事件树越少,系统越危险
D 成功连锁中事件树越少,系统越危险
E 事故选项连锁和成功连锁相互独立


   

老妖精消防


  

第12题: 8赞              

火灾风险预先危险性分析法是一种重要的系统安全分析方法,下列关于火灾预先危险性分析法的描述中,正确的是()。
A 预先危险性分析法主要是在评估对象运营前,特别是在设计开始阶段使用该方法
B 危险源的确定可以通过实况调查或安全检查表的方法,不能依靠经验方法来判断
C 在对危险源进行危险等级的划分时,Ⅰ级表示可忽略的风险,不会造成人员伤亡、财产以及环境危害和社会影响
D 在危险性控制中,设置安全标志属于限制能量
E 直接火灾是可燃物与氧共存时遇到引火源发生的火灾


   

老妖精消防


  

第13题: 31赞              

某二层木器厂房,耐火等级为二级,一层的建筑面积为8500m²,其中一层东侧设置了500m²的办公、休息区,为了安全起见,该办公、休息区划分为独立的防火分区,则应采取()与同层厂房相邻防火分区分隔。
A 防火墙
B 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙
C 甲级防火门
D 乙级防火门
E 耐火极限不低于1.00h的楼板


   

老妖精消防


  

第14题: 5赞              

下列关于消防水泵控制柜设置要求的说法中正确的是()。
A 消防水泵控制柜在平时有人值班时应使消防水泵处于手动启泵状态
B 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后3min内正常工作
C 消防水泵控制柜应有显示消防水泵工作状态和故障状态的输入端子及远程控制消防水泵启动的输出端子。
D 控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉语语言,图标应便于识别和操作


   

老妖精消防


  

第15题: 7赞              

下列关于室内环状管网消防管网及附件的叙述中,()是错误的。
A 厂房检修停止使用的消火栓不应超过5个
B 多层民用建筑室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管为4根时,可关闭不相邻的2根
C 高层住宅应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过1根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根
D 每根竖管与供水横干管相接处应设置阀门
E 当室内消火栓给水管网与自动喷水合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开


   

老妖精消防


  

第16题: 4赞              

下列关于防火墙、防火卷帘、防火门的设置描述中,错误的是( )。
A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面大于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,并采取防止火灾蔓延的措施
B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火窗,窗口边缘距离为3.5m
C 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,可不具备防烟性能
D 防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘


   

老妖精消防


  

第17题: 6赞              

下列关于水泵接合器设置的描述中正确的是()。
A 消防水泵接合器的给水流量宜按每个10L/s~15L/s计算
B 水泵接合器宜设在室外便于消防车使用的地方,距室外消火栓或消防水池距离宜为5~40m
C 墙壁消防水泵接合器安装高度距地面宜为0.8m
D 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面距离不大于0.5m
E 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置


   

老妖精消防


  

第18题: 7赞              

关于消防水泵接合器设置的说法中正确的是()。
A 湿式自动喷水灭火系统、预作用灭火系统、雨淋灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器
B 当同一建筑设置多种自动喷水灭火系统时,水泵接合器可以共用
C 同一建筑消防给水竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器
D 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在消防水泵房附近集中设置
E 每栋设置的水泵接合器距室外消火栓的距离不宜小于5m,并不宜大于40m


   

老妖精消防


  

第19题: 7赞              

下列关于高层民用建筑水泵接合器的叙述中,()是错误的。
A 每个水泵接合器的流量宜按10L/s~15L/s计算
B 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置
C 水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不应大于40m。为消防水泵接合器供水的市政消火栓,距建筑外缘5~120m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量
D 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不小于0.4m,且不应小于井盖的半径
E 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定


   

老妖精消防


  

第20题: 19赞              

建筑物室外宜采用低压消防给水系统,室内消火栓系统管网应布置成环状,下列关于室内外消防给水管道的说法中,错误的是()。
A 室外消火栓设计流量小于等于15L/s时可采用一路消防供水
B 低压消防给水系统的系统工作压力从地面算起不应小于0.10MPa
C 只有一条引入管的建筑室外消防给水管网向室内供水时,室内消防给水管网可采用枝状网
D 室内消火栓给水管网宜与自动喷水等其他水灭火系统的管网分开设置
E 当不同的自动喷水灭火系统合用消防泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀前分开设置

   

老妖精消防


  

  