第1题: 25赞              

下列建筑或场所中,应设置室内消火栓系统的是()。
A  建筑层数为15层的展览馆
B  建筑体积为5000m³的老年人照料设施
C  占地面积为200㎡的食品仓库
D  建筑高度为10m且每层建筑面积为2000㎡的教学楼
E  建筑体积为9000m³且层高为3m的4层办公楼

   

老妖精消防


  

第2题: 29赞              

某超高层建筑,室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,并采用减压阀减压分区供水,减压阀设计流量为30L/s,设计动压为2.0MPa,第一级减压阀阀前后压力分别为1.6MPa、0.8MPa,第二级减压阀阀前后压力分别为0.8MPa、0.2MPa,下列关于减压阀设置的说法中,不正确的是()。
A  第一级减压阀前后压力比符合要求
B  当流量达到45L/s的时候,减压阀的出口动压为1.4MPa
C  减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀
D  第二级减压阀前后压力差符合要求


   

老妖精消防


  

第3题: 9赞              

采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,下列关于分区供水的说法不正确的是()。
A  消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器
B  减压水箱有效容积不应小于18m³,且宜分成两格
C  系统工作压力为2.50MPa的建筑,可采用减压阀减压分区供水
D  消防传输水箱的有效容积不应小于60m³,转输水箱可作为高位消防水箱


   

老妖精消防


  

第4题: 10赞              

建筑高度为60m的20层多单元住宅建筑,每层四户,每户建筑面积110㎡。该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数量不应少于()个。
A  10
B  20
C  40
D  60


   

老妖精消防


  

第5题: 26赞              

某建筑公司新建一座四层布料仓库,每层建筑面积600㎡,建筑高度18m。二层与三层之间设置了高度为2m的设备夹层,用于安装中央空调系统及配套控制系统。该建筑设置的室内消火栓总数量不少于()个。
A  4
B  6
C  8
D  10


   

老妖精消防


  

第6题: 29赞              

某多单元式高层住宅,建筑高度为50m,一共18层,每个单元每层面积为660㎡,每层四户,户门采用甲级防火门,任一户门到疏散楼梯的距离均不大于10m,屋面可以通过相邻单元连通,设置消防电梯和防烟楼梯间,每个单元至少需设置消火栓的数量为()。
A  9
B  18
C  36
D  54


   

老妖精消防


  

第7题: 7赞              

某建筑层高为3m的15层商业综合体建筑,设有室内消火栓系统及自动喷水灭火系统,对其室内消火栓进行配置和设计,下列关于室内消火栓设置的做法中,符合规范要求的是()。
A  室内消火栓的布置间距为36m
B  消火栓栓口动压为0.25MPa
C  消防水枪充实水柱按10m计算
D  配置公称直径65mm、长25m的消防水带


   

老妖精消防


  

第8题: 5赞              

某建筑高度为110m的超高层综合体建筑,每层面积为2600㎡,建筑内设有消火栓系统和自动喷水灭火系统。下列描述中,不符合设计要求的是()。
A  屋顶设置直升机停机坪的建筑,消火栓距停机坪机位边缘的距离不应小于5m
B  消火栓箱内可不配置消防软管卷盘或轻便消防水龙
C  超高层建筑消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算
D  消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓使用数量


   

老妖精消防


  

第9题: 7赞              

海市某服装生产厂房,建筑高度为23m,设有室内消火栓系统,采用临时高压消防给水系统,并设置了稳压设施。下列关于该建筑室内消火栓系统设计的说法,正确的是()。
A  消防水枪充实水柱应按10m计算
B  室内消火栓栓口应安装在门轴侧
C  消火栓栓口的动压不应小于0.35MPa
D  最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa


   

老妖精消防


  

第10题: 26赞              

某北方寒冷地区环境温度低于4℃,建设一座占地面积为500㎡的玻璃制品厂,未设置采暖,下列关于该建筑消火栓系统说法中正确的是()。
A  室内采用干式消火栓系统时充水时间不应大于1min
B  室内宜采用干式消火栓系统
C  设置室内湿式消火栓系统确有困难时,可设置干式消防竖管
D  当设置干式消火栓系统时,采用电动阀的开启时间不应超过30s
E  当设置干式消火栓系统时应在系统管道的最高处设置自动排气阀


   

老妖精消防


  

第11题: 2赞              

系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警和模块等消防设备的总数不应超过下列哪项(   )。
A 24点
B 32点
C 36点
D 48点


   

老妖精消防


  

第12题: 3赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对民用建筑类别检查时,下列有关说法正确的是(   )。
A 某建筑高度25m的展览建筑,共4层,每层建筑面积为1100m²,该建筑属于一类高层公共建筑
B 某独立建造的老年人照料设施建筑,建筑高度25m,该建筑属于二类高层公共建筑
C 某建筑高度54m民用建筑,一至三层为小型营业厅,四层以上为住宅,该建筑属于一类高层公共建筑
D 某建筑高度25m的单层体育馆,该建筑属于二类高层公共建筑


   

老妖精消防


  

第13题: 4赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于建筑构件耐火极限说法中,错误的是(   )。
A 二级耐火等级多层厂房和多层仓库内采用预应力钢筋混凝土的楼板,其耐火极限不应低于0.75h
B 一、二级耐火等级厂房(仓库)的上人平屋顶,其屋面板的耐火极限分别不应低于1.50h和1.00h
C 一、二级耐火等级民用建筑的非承重外墙,其耐火极限不应低于0.75h
D 建筑高度大于100m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于2.00h


   

老妖精消防


  

第14题: 2赞              

某10层购物商场,每层划分为2个防火分区,每个防火分区划分1个报警区域,下列关于某一层报警区域E和报警区域F的说法中,不符合规定要求的是(   )。
A 每个报警区域设置了一台区域显示器
B 报警区域E和F内的火灾警报器应均匀设置
C 报警区域E内至少应设置一个手动火灾报警按钮
D 设置在E报警区域或F报警区域的模块可以控制整层的设备


   

老妖精消防


  

第15题: 4赞              

建筑发生火灾时,烟气扩散蔓延主要呈水平流动和垂直流动。关于建筑内烟气流动的路线,下列错误的是()。
A 着火房间→走廊→楼梯间→上部各楼层→室外
B 着火房间→室外
C 着火房间→相邻上层房间
D 着火房间→楼梯间→上部各楼层→室外


   

老妖精消防


  

第16题: 7赞              

某钢筋混凝土结构的2层重要设备用房建筑,其中二层的配电室设有5台相同类型的变压器,变压器总油量为350kg,根据生产的火灾危险性标准,该配电室的火灾危险性为()。
A 乙类
B 丙类
C 戊类
D 丁类


   

老妖精消防


  

第17题: 1赞              

上海某区拟开发一批科技创新型办公园区,该园区共有16栋楼多层高级写字楼。根据规范要求设置火灾自动报警系统,园区共设置3个消防控制室,火灾探测器选用同一企业不同系列产品。该园区火灾自动报警系统的形式应选用(   )。
A 区域报警系统
B 集中报警系统
C 控制中心报警系统
D 集中报警系统或控制中心报警系统


   

老妖精消防


  

第18题: 4赞              

某商场内疏散通道上设有防火卷帘,下列关于联动控制设计的说法,错误的是(   )。
A 防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面
B 防火分区内任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号
C 防火分区内任两只独立的感温火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降联动触发信号,联动控制防火卷帘下降到楼板面
D 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号作的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号


   

老妖精消防


  

第19题: 8赞              

某建筑高度为28m且藏书100万册的图书馆,该图书馆建筑的下列构件的燃烧性能和耐火极限设计方案中,错误的是(   )。
A 馆内楼板的燃烧性能为不燃性,耐火极限为2.00h 
B 馆内疏散走道两侧的隔墙采用1.00h的不燃性墙体
C 馆内建筑面积为60m2的管理员休息室,房间隔墙采用0.30h的难燃性墙体
D 馆内吊顶采用不燃性材料,耐火极限为0.20h


   

老妖精消防


  

第20题: 5赞              

某地铁站台设置了格栅吊顶,镂空面积与吊顶的总面积之比为45%,如果在该站台厅内设置感烟火灾探测器,则感烟火灾探测器应设置在(   )。
A 吊顶上方
B 吊顶下方
C 根据实际实验结果确定
D 吊顶上方和吊顶下方

   

老妖精消防


  

  