第1题: 11赞              

下列关于火灾自动报警系统设备设置的说法,不正确的是()。
A 当无消防控制室时,可燃气体报警控制器可以设置在无人值班的场所
B 未设消防控制室时,电气火灾监控器应设置在有人值班的场所
C 未设置消防控制室时,防火门监控器可以设置在无人值班的场所
D 模块应集中设置在消防控制室内
E 消防专用电话总机应设置在消防控制室内


   

老妖精消防


  

第2题: 3赞              

122.城市消防远程监控系统能够对联网用户的建筑消防设施进行实时状态监测,该系统由用户信息传输装置、报警传输网络、()以及火警信息终端等几部分组成。
A 警受理系统
B 信息查询系统
C 监控中心
D 数据库服务器
答案:C
【解析】
参《城市消防远程监控系统技术规范》,2.0.1城市消防远程监控系统对联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息、消防安全管理信息进行接收、处理和管理,向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心发送经确认的火灾报警信息,为公安消防部门提供查询,并为联网用户提供信息服务的系统。4.3.1远程监控系统应由用户信息传输装置、报警传输网络、报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统及相关终端和接口构成。故选项C正确。


   

老妖精消防


  

第3题: 13赞              

下列关于城市消防远程监控系统的设计的说法中,不正确的是()。
A 监控中心能同时接收和处理不少于5个联网用户的火灾报警信息
B 从用户信息传输装置获取火灾报警信息到监控中心接收显示的响应时间不大于3s
C 监控中心向城市消防通信指挥中心或其他接处警中心转发经确认的火灾报警信息的时间不大于10s
D 录音文件的保存周期不少于12个月
E 单个远程监控系统的联网用户数量不宜多于5000个


   

老妖精消防


  

第4题: 3赞              

用户信息传输装置作为城市消防远程监控系统的前端设备,设置在联网用户端,报警传输网络是联网用户和监控中心之间的数据通信网络,()是城市消防远程监控系统的核心。
A 用户信息传输装置
B 报警传输网络
C 监控中心
D 火警信息终端


   

老妖精消防


  

第5题: 1赞              

城市消防远程监控系统就是通过现代通讯网络将各建筑物内独立的火灾自动报警系统联网,并综合运用地理信息系统、数字视频监控等信息技术,在监控中心内对所有联网建筑物的火灾报警情况进行实时监测、对消防设施进行集中管理的消防信息化应用系统。下列关于城市消防远程监控系统设置方案不正确的有()。
A 远程监控系统的联网用户数量3000个
B 不低于二级负荷,并应保证不间断供电
C 录音文件的保存周期1个月
D 监控中心向城市消防通信指挥中心转发经确认的火灾报警信息的时间为3s


   

老妖精消防


  

第6题: 4赞              

当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于()。
A 0.25s
B 1.5s
C 3s
D 5s


   

老妖精消防


  

第7题: 6赞              

下列关于防火卷帘设置的说法中,正确的是()。
A 设置在中庭的防火卷帘,其耐火极限不应低于2h
B 建筑内使用丙类液体部位的防火分隔,却有困难时,可采用防火卷帘等效代替
C 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为27m时,防火卷帘的宽度不应大于9m
D 疏散通道上的防火卷帘,需在火灾时自动降落,并具有信号反馈功能,火灾时收到信号应一步降到楼地面


   

老妖精消防


  

第8题: 11赞              

对防火门及防火卷帘的联动控制要求正确的是()。
A 疏散通道上设置的防火卷帘的应具有两步关闭的功能
B 非疏散通道上设置的防火卷帘直接下降到楼板面
C 防火卷帘的升降应由消防联动控制器或防火卷帘控制器控制
D 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故选项障状态信号应反馈至防火门监控器
E 疏散通道上各防火门的关闭应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制


   

老妖精消防


  

第9题: 9赞              

某商业综合建筑内设置防火卷帘,下列描述中正确的是()。
A 疏散通道上的防火卷帘,在卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5~5m内应设置不少于2只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器
B 疏散通道上的防火卷帘,只能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落
C 非疏散通道上的防火卷帘,可由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降
D 非疏散通道上的防火卷帘,防火卷帘控制器根据接收到的触发信号直接控制防火卷帘的下降到楼板地面
E 防火卷帘下降至距楼板面1.8m处、下降到楼板面的动作信号应反馈至消防联动控制器


   

老妖精消防


  

第10题: 4赞              

下列关于消防电梯联动控制的说法中,正确的是()。
A 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层的功能
B 消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于电梯转换层的功能
C 电梯运行状态信息和停于首层或转换层的反馈信号,应传送给消防控制室显示
D 轿厢内不宜设置能直接与消防控制室通话的专用电话
E 为防止电梯供电电源发生火灾,电梯不宜增加蓄电池备用电源


   

老妖精消防


  

第11题: 10赞              

下列关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计的描述中,不正确的是()。
A 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后启动建筑内的所有火灾声光警报器
B 火灾声光警报器设置带有语音提示功能时,应分时设置语音同步器
C 火灾声光警报器单次发出火灾警报时间宜为10~30s,同时设有消防应急广播时,火灾声光警报应与消防应急广播交替循环播放
D 消防应急广播的单次语音播放时间宜为8~20s,应与火灾声光警报器分时交替工作
E 消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能


   

老妖精消防


  

第12题: 2赞              

下列关于火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计符合规范要求的是()。
A 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器
B 未设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由火灾报警控制器控制
C 设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器应由消防联动控制器控制,不应由火灾报警控制器控制
D 同一建筑内设置多个火灾声光警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声光警报器工作
E 消防控制室应能手动或按预设控制逻辑联动控制选择广播分区、启动或停止应急广播系统


   

老妖精消防


  

第13题: 6赞              

某建筑设有防火卷帘系统,检测疏散通道上的设置防火卷帘的联动控制功能,下列做法中,符合规范要求的()。
A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至距楼面1.8m处
B 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至楼板面
C 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号联动控制防火卷帘下降至楼板面
D 在卷帘的任一侧距卷帘纵深3m处设置4只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器
E 消防控制室能远程手动控制疏散通道上的防护卷帘的升降


   

老妖精消防


  

第14题: 5赞              

下列关于火灾自动报警系统设计的说法中,正确的是()。
A 火灾自动报警系统应设有自动和手动两种触发装置
B 系统中各类设备之间的接口和通信协议的兼容性应符合现行国家标准的有关规定
C 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过35点
D 总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器
E 水泵控制柜、风机控制柜等消防电气控制装置应采用变频启动方式


   

老妖精消防


  

第15题: 17赞              

下列哪些消防设备不应采用变频启动方式()。
A 消防电梯
B 水泵控制柜
C 排烟风机控制柜
D 机械加压送风机控制柜
E 电动排烟阀


   

老妖精消防


  

第16题: 3赞              

在某综合体建筑内非疏散走道上设置的防火卷帘,其联动控制程序应是()。
A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面
B 任一只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号应联动控制防火卷帘下降到楼板面
C 应由防火卷帘所在防烟分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面
D 应由防火卷帘所在防火分区内任两只独立的火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,并应联动控制防火卷帘直接下降到楼板面


   

老妖精消防


  

第17题: 3赞              

下列关于火灾自动报警系统和消防应急广播系统的联动控制设计的说法中,正确的是()。
A 设置消防联动控制器的火灾自动报警系统,火灾声光警报器只能由消防联动控制器控制
B 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作
C 消防应急广播系统的联动控制信号应由火灾报警控制器发出,当确认火灾后,应同时向全楼进行广播
D 集中报警系统可不设置消防应急广播


   

老妖精消防


  

第18题: 6赞              

对设置在高层住宅合用前室的常开防火门的联动控制设计,说法正确的是()。
A 联动触发信号应由消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器联动控制防火门关闭
B 联动触发信号应由火灾报警控制器发出,并应由消防联动控制器联动控制防火门关闭
C 联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由火灾报警控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭
D 联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出,并应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制防火门关闭


   

老妖精消防


  

第19题: 7赞              

下列关于疏散通道上设置的防火卷帘系统的联动控制说法中,不符合规范要求的是()
A 手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落
B 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器应能联动控制防火卷帘下降至距楼板1.8m处
C 防火分区内任一只专用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器应能联动控制防火卷帘下降至距楼板1.8m处
D 专用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作,应联动控制防火卷帘下降到楼板面


   

老妖精消防


  

第20题: 7赞              

根据火灾自动报警系统设计规范,下列关于消防联动控制设计一般规定说法中,不符合规范要求的是()
A 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号
B 消防联动控制器的电压控制输出应采用交流220V,其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求
C 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置
D 需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合


   

老妖精消防


  

第21题: 5赞              

防火门及防火卷帘系统的联动控制设计应符合火灾自动报警系统设计规范要求,下列不满足规范要求的是()。
A 防火分区内的两只独立的火灾探测器作为常开防火门关闭的联动触发信号
B 防火卷帘的升降应由火灾报警控制器或消防联动控制器来控制
C 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器报警信号应能联动控制疏散通道上设置的防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
D 在疏散通道上的防火卷帘任一侧距卷帘纵深2m处设置了4只专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器


   

老妖精消防


  

第22题: 3赞              

火灾警报和消防应急广播系统的联动控制设计应符合火灾自动报警系统设计规范的要求,下列说法中不符合该规范要求的是()。
A 火灾自动报警系统应设置火灾声光警报器,并应在确认火灾后,启动建筑内的全部火灾声光警报器
B 同一建筑内设置多个火灾声光警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声光警报器工作
C 所有的火灾报警系统应按要求设置消防应急广播
D 消防控制室内具有手动选择广播分区、启动或停止应急广播系统

   

老妖精消防


  

  