第1题: 2赞              

下列关于消防给水管材、管件进行现场外观检查中,不符合要求的是(  )。
A 管材管件不应有妨碍使用的凹凸不平的缺陷
B 表面应无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮
C 螺纹密封面应完整、无损伤、无毛刺
D 法兰密封面应完整光洁,可有少许毛刺及径向沟槽


   

作强消防


  

第2题: 3赞              

下列信息需铸在室内消火栓阀体或阀盖上的是(   )。
A 消火栓的公称压力
B 消火栓的商标
C 消火栓的材质
D 消火栓的出流量


   

作强消防


  

第3题: 3赞              

下列关于消防水带、消防水枪、消火栓固定接口的相关试验,不正确的是(  )。
A 设计工作压力为1.0MPa的消防水带在做压力试验时,最小爆破压力低于3.0MPa则认为水带压力试验不合格
B 消防水枪的抗跌落性能试验应在距离混凝土地面2.0±0.02m的高度共跌落6次
C 消火栓固定接口密封性能试验,试验压力为1.6MPa,保压时间2min
D 消防水枪密封性能试验,试验压力为最大工作压力的2倍,保压时间2min


   

作强消防


  

第4题: 1赞              

下列关于消防水枪抗跌落性能检查的说法中,正确的是(  )。
A 水枪应由距离地面(1.5±0.02)m高处自由跌落
B 水枪应由距离地面(2.0±0.02)m高处自由跌落
C 水枪应由距离地面(1.8±0.02)m高处自由跌落
D 水枪应由距离地面(2.2±0.02)m高处自由跌落


   

作强消防


  

第5题: 1赞              

关于地下式室外消火栓的维护管理,下列说法不正确的是(   )。
A 应每半年进行一次检查保养
B 入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好
C 检查栓体外表油漆有无脱落,有无锈蚀,如有应及时修补
D 重点部位消火栓,每年应逐一进行一次出水试验


   

作强消防


  

第6题: 1赞              

消防水带压力试验中,要求截取(   )m长的消防水带,使用手动试压泵或电动试压泵平稳加压至试验压力,保压(   )min,检查是否有渗漏现象,有渗漏则不合格。 
A 1.2    5
B 1.0    5
C 1.2    3
D 1.0    3

   

作强消防


  

第7题: 1赞              

某建筑在自动喷水灭火系统施工前对到场的400只闭式喷头进行现场检查,施工单位随机从中抽取4只喷头进行试验发现有一只不合格,随后再抽取8只喷头进行试验,发现8只喷头都合格。对这批喷头判定合格与否说法正确的是(    )。
A 合格,因为再抽取的8只喷头全都合格
B 合格,因为先前抽取的只有一只不合格
C 不能判定,因为批喷头的检查方式有误
D 不合格,因为先前抽取的一只不合格


   

作强消防


  

第8题: 2赞              

某消防工程施工单位对某建筑安装的自动喷水灭火系统进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列选项中不属于系统调试内容的是(  )。
A 排水设施调试
B 管道试压
C 稳压泵调试
D 联动试验


   

作强消防


  

第9题: 1赞              

根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),下列有关报警阀组的安装距离要求,不正确的是(  )。
A 报警阀组距室内地面高度宜为1.2m 
B 侧边与墙的距离不应小于0.5m 
C 正面与墙的距离不应小于0.5m 
D 报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m


   

作强消防


  

第10题: 1赞              

对干式系统、预作用系统、雨淋系统进行验收时,要采用秒表计时,实测管道充水时间。以下关于各系统充水时间的检测结果,不符合规范要求的是(  )。
A 干式系统管网的充水时间为45s
B 仅由火灾自动报警系统联动控制启动的预作用系统的充水时间为92s
C 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制启动的预作用系统充水时间为102s
D 雨淋系统充水时间为65s


   

作强消防


  

第11题: 3赞              

消防给水及消火栓系统管网安装完毕后需进行强度试验、冲洗、严密性试验,关于这三项工作的说法,符合规定的是(   )。
A 强度试验和严密性试验宜用水进行,干式消火栓系统应做水压试验和气压试验
B 系统试压完成后,应间隔至少12小时后拆除所有临时盲板及试验用的管道
C 系统试压过程中,当出现泄漏时,应暂停试压,并立即采取措施消除缺陷后继续试压
D 系统试压前,应对管道防晃支架、支吊架进行检查,必要时应采取加固措施


   

作强消防


  

第12题: 1赞              

下列关于自动喷水灭火系统组件现场检查的说法,错误的是(   )。
A 检查水流指示器灵敏度,流量为37.5L/min时一定报警
B 具有延迟功能的水流指示器,检查桨片动作后报警延迟时间在2~90s范围内
C 测试压力开关动作情况,检查其常开或者常闭触点通断情况,动作可靠准确
D 测试末端试水装置密封性能,试验压力为额定工作压力的1.5倍,保压时间为5min,末端试水装置试水阀关闭,测试结束时末端试水装置各组件无渗漏


   

作强消防


  

第13题: 1赞              

性能代号为“ZSTX”代表(  )。
A 隐蔽式喷头
B 下垂型喷头
C 直立边墙型喷头
D 直立型喷头


   

作强消防


  

第15题: 2赞              

水喷雾灭火系统是由水源、供水设备、管道、(  )、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统。 
A 湿式报警阀组 
B 分区控制阀组 
C 雨淋报警阀组 
D 预作用报警阀组


   

作强消防


  

第16题: 1赞              

下列水喷雾灭火系统维护管理周期,不是每月进行的是(   )。
A 检查消防水池(罐)、消防水箱及消防气压给水设备,应确保消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力符合设计要求
B 检查保证消防用水不作他用的技术措施,发现故障应及时进行处理
C 检查消防水泵接合器的接口及附件,应保证接口完好、无渗漏、闷盖齐全
D 对系统进行一次放水试验,检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常


   

作强消防


  

第17题: 2赞              

细水雾灭火系统管道安装完成后的处理,顺序正确的是(   )。
A 吹扫—试压—冲洗      
B 吹扫—冲洗—试压
C 冲洗—吹扫—试压
D 冲洗—试压—吹扫 


   

作强消防


  

第18题: 1赞              

气体灭火系统管材、管道连接件的品种、规格、性能等应符合相应产品标准和设计要求,下列对管材、管道连接件进场后外观质量检查数量的说法,正确的是(   )。
A 应全部检查
B 应检查不少于20%
C 应检查不少于30%
D 应检查不少于10%


   

作强消防


  

第19题: 2赞              

气体灭火系统周期性检查与维护中,属于月检查项目的是( )。
A 气体灭火系统储存容器内的压力,气动型驱动装置气动源的压力均不得小于设计压力的90%
B 对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%
C 可燃物的种类、分布情况以及防护区的开口情况,应符合设计规定
D 对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验


   

作强消防


  

第20题: 1赞              

某单位的图书馆的书库采用预制七氟丙烷灭火系统进行防护,委托消防检查机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(  )。
A 系统有自动控制、手动控制两种启动方式
B 防护区内设置5台预制灭火装置
C 防护区内应设置机械应急操作装置
D 储存容器的充装压力为2.2MPa

   

作强消防


  

  