第1题: 12赞              

下列关于雨淋自动喷水灭火系统的说法中,不正确的是()。
A  发生火灾时,开式喷头动作后,启动雨淋报警阀组
B 发生火灾时,火灾探测器动作后,启动雨淋报警阀组
C 发生火灾时,传动管闭式喷头动作后,启动雨淋报警阀组
D 传动管网内的液体或气体的压力,与报警阀前的供水压力保持平衡


   

老妖精消防


  

第2题: 14赞              

火灾报警与消防联动控制系统的布线要选择铜芯绝缘导线或铜芯电缆,当系统传输线路采用50V以下电压供电的控制线路,应采用电压等级不低于交流()的铜芯绝缘导线或铜芯电缆。
A   300V
B   220/380V
C   300/500V
D   500V


   

老妖精消防


  

第3题: 12赞              

消防设备应急电源输出功率应大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的(),蓄电池组的容量应保证火灾自动报警及联动控制系统在火灾状态同时工作负荷条件下连续工作()以上。
A   100%,2h
B   120%,2h
C   100%,3h
D   120%,3h


   

老妖精消防


  

第4题: 9赞              

某建筑物火灾自动报警系统采用独自的接地装置,不和其他用电设备的接地装置共用时,该火灾自动报警系统的接地电阻不应大于()。
A  1Ω
B   2Ω
C   4Ω
D   5Ω


   

老妖精消防


  

第5题: 8赞              

某座40层建筑,建筑高度为115m,一至二层为小型商业服务网点,三至四十层为住宅建筑。住宅部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于(   )h的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔。
A  1.00
B   2.00
C   1.50
D   2.50


   

老妖精消防


  

第6题: 13赞              

某综合楼建筑,二级耐火等级,其室内设有多种场所,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于该建筑室内场所平面布置及防火分隔的说法中,正确的是(   )。
A  幼儿音乐培训中心设置在建筑首层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
B   老年人照料设施设置在建筑首层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔
C   麦霸KTV设置在地下二层,厅室之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔
D   疗养院住院部分设置在建筑三层,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔


   

老妖精消防


  

第7题: 12赞              

某民用建筑,地下一层室内地面与室外出入口地坪高差大于10m,下列场所可布置在该建筑地下一层的是(   )。
A  消防水泵房
B   电影院观众厅
C   歌舞厅
D   录像厅


   

老妖精消防


  

第8题: 8赞              

某高层住宅,建筑底部设置有商业服务网点,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于其平面布置与防火分隔的说法中,正确的是(   )。
A  住宅部分与商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.50h无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔
B   住宅部分与商业服务网点之间应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔
C   商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.00h无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔
D   商业服务网点之间应采用耐火极限不低于2.50h无门、窗、洞口的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板分隔


   

老妖精消防


  

第9题: 11赞              

下列关于老年人照料设施平面布置的设计方案中,正确的是(   )。
A  公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡
B   公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为200㎡
C   康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡
D   康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为300㎡
E   康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上5层,每间用房面积为300㎡

   

老妖精消防


  

第10题: 5赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列关于在工业建筑平面布置及防火分隔的说法中,正确的是(   )。
A  办公室设置在甲类厂房内,应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与其他部位分隔
B   办公室设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔
C   办公室设置在甲类厂房内,应采用耐火极限不低于4.00h的防火墙与其他部位分隔
D   办公室设置在丙类厂房内,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙与其他部位分隔


   

老妖精消防


  

第11题: 9赞              

某家具生产厂房,由于生产需要,欲在厂房内设置各类火灾危险性的中间仓库,以方便使用;下列关于中间仓库的设置要求中,正确的是(   )。
A  乙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过5m3
B   丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过厂房一昼夜的使用量
C   甲类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过厂房一昼夜的使用量
D   丁类中间仓库应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与厂房其他部位分隔,储存量不应超过5t


   

老妖精消防


  

第12题: 6赞              

下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是(   )。
A  礼堂
B   电影院观众厅
C   歌舞厅
D   会议厅


   

老妖精消防


  

第13题: 7赞              

某建筑面积为1500㎡的电影院摄影棚设置雨淋系统,由开式喷头、雨淋报警阀组、水流报警装置、供水与配水管道等组成,该雨淋系统的雨淋报警阀组的一般控制方式有()。
A现场手动
B 电动控制
C 气动控制
D 液动控制
E 温度控制


   

老妖精消防


  

第14题: 14赞              

某华东地区新建一座综合楼,设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统。下列消防系统中,启动联动控制受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有()。
A湿式室内消火栓系统
B 干式自动喷水灭火系统
C 预作用自动喷水灭火系统
D 湿式自动喷水灭火系统


   

老妖精消防


  

第15题: 7赞              

南京某商业综合楼建筑,设有火灾自动报警系统和单联锁预作用自动喷水灭火系统,消防联动控制器和消防泵控制柜均处于自动状态。检测消防泵联动控制功能,启泵控制方式不正确的是()。
A由同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
B 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制
C 由同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号
D 消防水泵出水干管上设置的压力开关


   

老妖精消防


  

第16题: 8赞              

某电商集团,在浙江省舟山市新建一座海鲜冷藏库,该仓库严禁管道充水,室内采用预作用系统,下列控制方式正确的是()。
A由同一报警区域内两只独立的感温火灾探测器的报警信号
B 由同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
C 由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关控制
D 由同一报警区域内两只独立的感烟火灾探测器的报警信号


   

老妖精消防


  

第17题: 22赞              

下列关于自动控制的水幕系统联动控制设计的做法,正确的是()。
A当水幕系统用于防火卷帘保护时,应由防火卷帘下落到1.8m的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动
B 当水幕系统用于防火卷帘保护时,应由防火卷帘下落到1.8m的动作信号与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动
C 当水幕系统用于防火分隔时,应由该报警区域内两只独立的感温火灾探测器的火灾报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。
D 当水幕系统用于防火分隔时,应由该报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动


   

老妖精消防


  

第18题: 12赞              

水幕系统的联动控制方式,当自动控制的水幕系统用于防火卷帘的保护时,应由()的报警信号作为水幕阀组启动的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制水幕系统相关控制阀组的启动。
A同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器
B 防火卷帘下落到楼板面的动作信号与本报警区域内任一火灾探测器
C 防火卷帘下落到楼板面的动作信号与一只手动火灾报警按钮
D 同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮
E 同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器


   

老妖精消防


  

第19题: 6赞              

下列场所中,自动喷水灭火系统不适用的场所是()。
A建筑高度为55m的地上旅馆建筑
B 建筑面积800㎡的地下木器厂房
C 建筑高度为110m的住宅建筑
D 总建筑面积为600㎡存放钠金属的仓库


   

老妖精消防


  

第20题: 9赞              

火灾报警控制器设有主电源和备用电源,系统还需要做接地等保护措施处理,下列关于火灾报警系统的有关说法中,不符合规范要求的是()。
A  火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源
B   火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置
C   消防设备应急电源输出功率大于火灾自动报警及联动控制系统全负荷功率的120%,蓄电池组的容量应保证在火灾状态连续工作8h以上
D   火灾自动报警系统接地装置采用共用接地装置时,接地电阻值不应大于1Ω

   

老妖精消防


  

  