第1题: 6赞              

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理来规定》(公安部令第61号),不属于消防安全管理人应当履行的消防安全管理职责的是(  )。
A 拟定年度消防安全工作计划
B 拟定消防安全工作的资金投入和组织保障方案
C 批准实施消防安全制度
D 组织管理专职消防队和义务消防队


   

作强消防


  

第2题: 3赞              

根据《消防法》《公安部关于实施(机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定)有关问题的通知》(公通字 {2001} 97号),下列单位中,应当界定为消防安全重点单位的是(  )。
A 建筑面积为180㎡的网吧
B 住宿床位为80张的中学
C 民用机场
D 建筑面积为300㎡的客运车站


   

作强消防


  

第3题: 3赞              

依法应当进行消防设计审查的建设工程,未经依法审查或者审查不合格,擅自施工的,由住房和城乡建设主管部门责令其停止施工,并处(  )罚款。
A 一万元以上三万元以下
B 三万元以上五万元以下
C 三万元以上十万元以下
D 三万元以上三十万元以下


   

作强消防


  

第4题: 4赞              

关于注册消防工程师职业道德的基本规范,下列选项不包括的是(  )。
A 客观公正
B 互谅互让
C 提高技能
D 保守秘密


   

作强消防


  

第5题: 4赞              

消防检测单位根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对某建筑高度58m综合楼构件进行耐火试验,下列数据中符合规范要求的是(  )。
A 该建筑的上人平屋顶,屋面板的耐火极限为1.00h
B 该建筑的吊顶采用了难燃性0.25h的水泥刨花板
C 该建筑疏散走道两侧的隔墙采用混凝土构件,耐火极限为1.00h
D 该建筑房间的隔墙采用了耐火极限为0.75h的酚醛泡沫胶合板


   

作强消防


  

第6题: 4赞              

某建筑高度为210m的金融中心,首层室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为-0.500m,首层层高6.5m,二层层高5.2m,其余楼层的层高均为4.5m。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是(  )。
A 将第一个避难层设置在第十一层
B 第二个避难层与第一个避难层相距11层
C 避难层兼作设备层,管道区采用耐火极限不低于3.0h的防火隔墙与避难区分隔
D 管道井和设备区的门采用乙级防火门开向避难区,与避难区出入口的距离为6m


   

作强消防


  

第7题: 3赞              

楼梯间是重要的竖向安全疏散设施。下列建筑设置的楼梯间,不符合相关防火规范要求的是(  )。
A 建筑高度30m的写字楼,设置封闭楼梯间
B 地上10层的医院病房楼,设置防烟楼梯间
C 一类高层公共建筑的裙房,设置封闭楼梯间
D 建筑高度28m老年人照料设施,设置封闭楼梯间


   

作强消防


  

第8题: 4赞              

通过查阅消防文件,建筑平面图、剖面图,钢结构涂料的型式检验报告等有关资料,了解建筑性质、规模和建筑类别,确定建筑物必须满足的耐火等级、主要建筑构件必须满足的燃烧性能和耐火极限后开展现场检查。在对钢结构防火涂料进行检查时,下列说法正确的是(  )。
A 通过对比样品、检查涂层外观、检查涂层厚度、检查膨胀倍数进行检查
B 薄型(膨胀性)钢结构防火涂料的膨胀倍数≥10,超薄型钢结构防火涂料的膨胀倍数≥5
C 对于室内隐蔽钢结构、高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定其耐火极限在1.50h以上时,应选用薄涂型钢结构防火涂料
D 厚涂型钢结构防火涂层最薄处厚度不低于设计要求的85%且厚度不足部位的连续面积的长度不应大于2m,并在5m范围内不再出现类似情况


   

作强消防


  

第9题: 3赞              

在一次防火检查中,检查人员检查了下列建筑的平面布置,其中布置不符合相关规范要求的是(  )。
A 在某饲料加工厂内设置了用于管理的办公房、工人休息室,并且采用耐火等级不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他部位隔开
B 某甲醇中间仓库,采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部分分隔
C 某沥青中间仓库,采用防火墙和耐火极限不低于1.5h的不燃性楼板与其他部位分隔
D 某酚醛泡沫塑料及其制品仓库内,设置了管理用房、工作人员临时休息用房,采用耐火极限不低于2.5h的防火隔离和耐火极限不低于1.0h的楼板与其他部位隔开


   

作强消防


  

第10题: 6赞              

当具备设置环形消防车道条件时,下列建筑应设置环形消防车道的是(  )。
A 某制衣厂房,建筑高度25m,共7层,占地面积2000㎡
B 某玻璃制品仓库,建筑高度10m,共2层,占地面积2000㎡
C 某大会堂,建筑高度10m,单层,共有1800个座位
D 某地下汽车库,共有50个车位,建筑面积2000㎡


   

作强消防


  

第11题: 4赞              

下列关于歌舞娱乐放映游艺场所平面布置的说法中,不正确的是(  )。
A 可以设置在高层建筑中的三层
B 设置在人防工程中时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他场所隔开
C 设置在地下一层时每个厅室面积不大于200㎡设置自动喷水灭火系统后,每个厅室面积不大于400㎡
D 设置在多层建筑中时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和耐火极限不低于1.00h的不燃性楼板与其他部位分隔


   

作强消防


  

第12题: 6赞              

某建筑高度24.2m的医疗建筑,设有两层裙房,裙房与主体建筑之间用耐火极限为3.00h的防火卷帘完全分隔,按国家消防技术标准设置了消防设施。则裙房的防火分区最大允许建筑面积可为(  )㎡。
A 2500
B 3000
C 5000
D 1500


   

作强消防


  

第13题: 3赞              

某5层宾馆,中部有一个贯通各层的中庭,在二至五层的中庭四周采用防火卷帘与其他部位分隔,首层中庭未设置防火分隔措施;其他区域划分若干防火分区,防火分区面积符合规范要求。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(  )
A 中庭区域火灾报警信号确认后,中庭四周的防火卷帘直接下降到楼板面
B 三层A、B两个防火分区之间防火分隔部位的长度为25m,使用防火墙和10m宽的防火卷帘作为防火分隔物
C 各分区之间的防火卷帘在切断电源后能依靠其自重下降,但不能自动上升
D 二层C、D两个防火分区之间防火分隔部位的长度为40m,使用防火墙和15m宽的防火卷帘作为防火分隔物


   

作强消防


  

第14题: 3赞              

下列关于电缆井的防火要求说法不正确的是(  )。
A 井壁的耐火极限不应低于1.00h
B 井壁上的检查门应采用丙级防火门
C 高度不超过100m的高层建筑物,应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃性材料作封堵
D 与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵


   

作强消防


  

第15题: 4赞              

下列住宅建筑安全出口、疏散楼梯和户门的设计方案中,正确的有(  )。
A 建筑高度为27m的住宅,各单元每层的建筑面积为700㎡,每层设1个安全出口
B 建筑高度为36m的住宅,采用封闭楼梯间
C 建筑高度为30m的住宅,任一户门至最近安全出口的距离为12m,每层设2个安全出口
D 建筑高度为56m的住宅,每个单元设置1个安全出口,户门采用乙级防火门


   

作强消防


  

第16题: 4赞              

对建筑进行防火检查时,应注意检查建筑的疏散楼梯的形式,下列建筑中,应采用防烟楼梯间的是(  )。
A 建筑高度为32m的高层丙类仓库
B 建筑高度为36m的住宅建筑
C 建筑高度为23m的医院建筑
D 建筑高度为30m的学校办公楼


   

作强消防


  

第17题: 3赞              

有爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或有爆炸危险的区域与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施,下列门斗的做法中,符合现行国家消防技术标准规定的是(  )。
A 门斗隔墙的耐火极限为2.0h,门采用甲级防火门且与楼梯间门错位设置
B 门斗隔墙的耐火极限为1.5h,门采用甲级防火门且与楼梯间门正对设置
C 门斗隔墙的耐火极限为2.0h,门采用乙级防火门且与楼梯间门正对设置
D 门斗隔墙的耐火极限为1.5h,门采用乙级防火门且与楼梯间门错位设置


   

作强消防


  

第18题: 5赞              

对某制衣厂房的消防配电线路进行检查,根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列检查的结果中不符合要求的是(  )。
A 电缆井内的阻燃电缆未穿金属导管保护
B 暗敷在墙体内的导线其保护层厚度为40mm
C 吊顶内采用矿物绝缘类不燃性电缆直接明敷
D 非消防用电配电线路与消防配电线路敷设在同一电缆井内,未采取保护措施


   

作强消防


  

第19题: 5赞              

对装修材料的燃烧性能进行现场判定,下列说法中正确的是(  )。
A 安装在钢龙骨上燃烧性能达到B1的纸面石膏板、矿棉吸音板,可以作为A级装修材料
B 胶合板表面涂覆无机装修涂料时,可以作为A级装修材料
C 湿涂覆比小于1.5kg/㎡的有机装饰涂料,当施涂于A级基材上时,可作为A级装修材料
D 单位面积质量不大于300g/㎡的纸质、布质壁纸,当直接贴在A级的基材上时,可以作为B1级装修材料


   

作强消防


  

第20题: 3赞              

对某建筑内部装修情况进行消防安全检查时发现如下情况,不符合规定的是(  )。
A 灯饰所用材料的燃烧性能为B1级
B 墙面上安装开关,墙面采用胶合板装修,胶合板涂覆防火涂料,经实验检测其燃烧性能达到B1级
C 部分插座安装在了B2级材料基座上,但采用了具有良好隔热性能的不燃材料隔绝
D 配电箱直接安装在B2级的装修材料上

   

作强消防


  

  