消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年06月02日

更新日期:2020年06月02日

  

第1题: 16赞              

消防技术服务机构对东北地区某公司的高架成品仓库开展消防设施检测工作。该仓库建筑高度9m,建筑面积4590m2。储存物品为单层机涂布白板纸成品。该仓库设置有干式自动喷水灭火系统,干式报警阀系统侧充有压气体,通过报警阀系统侧充气管道压力表观测到其读数为0.1MPa,供水侧压力表的读数为0.5MPa,业主打开末端进行测试系统的充水时间,5min后末端出水压力达到0.05MPa,不符合规定的要求,需要进行改造,业主决定采用仅由火灾自动报警系统的预作用系统进行替代,邀请施工单位对报警阀组进行了施工,为了节约成本,充气设备均不发生改变,直接应用于预作用系统配水管道充气,用于检测管道是否严密,并且增设火灾自动报警系统。
施工结束后,邀请检测单位进行检测,检测结果如下:
1.确认火灾报警控制器(联动型)、消防水泵控制柜均处于自动状态后,检查人员触发防护区内的一个火灾探测器,并手动开启预作用阀组上的试验排气阀,仅火灾警控制器(联动型)发出声光报警信号,系统的其他部件及消防水泵均未动作。
2.检测人员关闭预作用阀组上的排气阀后再次触发另一火灾探测器,电磁阀、排气阀入口处电动阀、报警阀组压力开关等部件动作,消防水泵启动,火灾报警控制器(联动型)接收反馈信号正常。
3.火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置,先是仅有气体排出,50s后出现断续水流。
题目1.指出该仓库改造存在不合理的地方,并如何改正?(4分)

   

顺利消防


  

第2题: 18赞              

题目2.题目2.火灾报警及联动控制信号发出后2min,检查末端试水装置,先是仅有气体排出,50s后出现断续水流的现象,说明什么问题?分析其最有可能的原因、及其他可能的原因。(4分)

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0