第1题: 17赞              

防爆墙必须具有抵御爆炸冲击波的作用,同时具有一定的耐火性能。下列墙体中,不宜作为防爆墙来使用的是( )
A  天然石料墙
B  钢筋混凝土墙
C  砖墙配筋
D  夹砂钢木板


   

顺利消防


  

第2题: 7赞              

泄压是减轻爆炸事故危害的一项主要技术措施,属于“抗爆”的一种。下列有关泄压面的说法,错误的是( )
A  泄压面的设置应避开人员密集场所和主要交通道路
B  作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/㎡
C  泄压面的材料最好具有在爆炸时易破碎成碎块的特点
D  泄压面的设置宜远离容易发生爆炸的部位


   

顺利消防


  

第3题: 10赞              

下列选项中,适用于0区的防爆电气设备的型式是( )
A  油浸型 
B  ia本质安全型       
C  增安型   
D  粉尘防爆型


   

顺利消防


  

第4题: 11赞              

爆炸性混合物不需要用明火即能引燃的最低温度称为引燃温度。爆炸性气体混合物按引燃温度的高度,分为T1、T2、T3、T4、T5、T6六组。下列组别中引燃温度最高的是( )
A  T1
B  T2
C  T5
D  T6


   

顺利消防


  

第5题: 8赞              

下列属于在正常运行条件下,不能点燃周围的爆炸性气体环境,也不太可能发生引起点燃的故障,该类型设备仅适用于2区危险环境的电气类型设备是( )
A  增安型
B  本质安全型
C  无火花型
D  特殊型


   

顺利消防


  

第6题: 4赞              

在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面的平均温度不得超过( )
A  80℃
B  82.5℃
C  83.5℃
D  130℃


   

顺利消防


  

第7题: 5赞              

下列关于采暖系统防火防爆措施不正确的是( )
A  散发可燃粉尘纤维的厂房,严禁使用肋型散热器
B  散发可燃粉尘的厂房散热器表面平均温度不应超过82.5℃
C  甲乙类厂房严禁采用明火,可以使用电热散热器供暖
D  可燃纤维的生产厂房采暖管道穿过房间时,应采用不燃材料隔热


   

顺利消防


  

第8题: 22赞              

根据 《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),下列关于供暖系统的设置中,说法错误的是( )
A  当供暖管道的表面温度不大于100℃时,采暖管道与可燃物距离不应小于50mm或采用不燃材料隔热
B  在散发可燃粉尘、纤维的厂房内,散热器表面平均温度不应超过82.5℃
C  甲乙丙类厂房(仓库)内供暖管道和设备的绝热材料,应采用不燃材料
D  生产过程中散发的粉尘受到水、水蒸气的作用能引起自燃、爆炸或产生爆炸性气体的厂房应采用不循环使用的热风供暖


   

顺利消防


  

第9题: 6赞              

火灾危险性不同的建筑,对采暖也有不同的要求。下列工业建筑中,可以使用明火或电散热器取暖的是( )
A  白兰地蒸馏车间
B  苯甲酸厂房
C  植物油浸出车间
D  油布仓库


   

顺利消防


  

第10题: 3赞              

采暖、通风与空调系统给人们的工作和生活创造了舒适的环境条件,但如系统设计不当,不仅设备本身存在安全隐患,而且通风和空气调节系统的管道还将成为火灾在建筑物内蔓延传播的重要途径。下列有关说法,正确的是( )
A  供暖管道穿过可燃构件时,可以使用不燃材料或难燃材料隔开绝热
B  对于甲、乙、丙类厂房或仓库,建筑内供暖管道和设备的绝热材料应采用不燃材料
C  当供暖管道的表面温度大于100℃时,供暖管道与可燃物之间的间距不应小于100mm或采用不燃材料隔热
D  生产过程中散发水煤气的厂房,冬季采用热风供暖,回风经净化除尘再加热后分配新风送入送风系统


   

顺利消防


  

第11题: 4赞              

某独立建造的干式除尘器和过滤器的设备用房,其建筑外墙与所属面粉碾磨厂房的防火间距不应小于( )m
A  5                                
B  6
C  10                               
D  15


   

顺利消防


  

第12题: 9赞              

净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,建筑外墙与所属厂房的防火间距不应小于( ),满足条件可布置在厂房内的单独房间内,可布置在厂房内的单独房间内,但应采用耐火极限不低于( )的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔
A  10m  3.00h   
B  20m  2.00h   
C  10m  2.00h   
D  20m  3.00h

   

顺利消防


  

第13题: 6赞              

某一级耐火等级的两层活性炭制造厂房。下列关于该厂房通风空调系统设备中的排风机和除尘器的设置,不正确的是( )
A  采用湿式除尘器
B  排风设备布置在地下一层靠外墙处
C  排风系统设置导除静电的接地装置
D  除尘器设置泄压装置


   

顺利消防


  

第14题: 5赞              

下列关于防火阀设置的做法中,正确的是( )
A  某建筑高度为36m的酒店,其浴室的竖向排风管采取防止回流措施,并在支管上设置公称动作温度为280℃的排烟防火阀
B  某建筑高度为60m的酒店,其卫生间的竖向排风管采取防止回流措施,并在支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀
C  某建筑高度为33m的综合体,其厨房的排油烟管道在与竖向排风管连接的支管处设置公称动作温度为70℃的防火阀
D  通风、空气调节系统的风管在穿越防火分区处设置公称动作温度为280℃的排烟防火阀


   

顺利消防


  

第15题: 9赞              

下列有关柴油发电机房的防火防爆措施说法中,错误的是( )
A  储油间应采用防火墙与发电机间分隔,确需在防火墙上开门时,应设置甲级防火门
B  在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀
C  储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施;
D  机房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3


   

顺利消防


  

第16题: 15赞              

下列有关直燃机的说法中,错误的是( )
A  燃油直燃机房的油箱不应大于1m3,并应设在耐火极限不低于二级的房间内,房间门应采用甲级防火门
B  从机房最远点到安全出口的距离不应超过35m
C  疏散门应为甲级防火门,外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m为不燃烧体的防火挑檐或不小于1.20m的窗间墙
D  应采用无门窗洞口的耐火极限不低于3.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板与其他部位隔开


   

顺利消防


  

第17题: 4赞              

燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于()次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于( )次/h确定。
A  6   ,  6
B  3   ,  3
C  3   ,  6
D  6   ,  12


   

顺利消防


  

第18题: 3赞              

民用建筑与10kV及以下的预装式变电站的防火间距不应小于( )m。
A  3
B  5
C  7
D  10


   

顺利消防


  

第19题: 2赞              

油浸变压器的单台容量不应大于( )kV·A,总容量不应大于( )kV·A
A  125    250
B  125    500
C  630    1260
D  630    2520


   

顺利消防


  

第20题: 2赞              

下列建筑装修材料中,燃烧性能等级与其他不同的是( )
A  纸面石膏板                
B  水泥刨花板
C  胶合板                    
D  难燃PVC塑料护墙板

   

顺利消防


  

  