第1题: 6赞              

以下消防应急照明和疏散指示系统的形式中不包括()
A自带电源非集中控制型系统
B自带电源集中控制型系统
C非集中电源集中控制型系统
D集中电源非集中控制型系统


   

老妖精消防


  

第2题: 6赞              

消防应急照明和疏散指示系统根据应急供电方式可分为自带电源型和集中电源型,根据控制方式可分为非集中控制和集中控制型,下列关于自带电源非集中控制型系统的描述中不正确的是()。
A自带电源非集中控制型系统的消防灯具均为自带电源型,灯具内部自带蓄电池
B自带电源非集中控制型系统的工作方式为独立控制,无集中控制功能
C系统正常工作状态时,市电通过应急照明配电箱为灯具供电,用于正常工作和蓄电池充电
D发生火灾时,应急照明配电箱动作,切断消防应急灯具的市电供电线路,灯具由自带蓄电池供电,由应急照明控制器控制进入应急状态


   

老妖精消防


  

第3题: 11赞              

下列关于消防应急照明和疏散指示系统联动控制的说法中正确的是()。
A确认火灾后,同时启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间≤5s
B消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域的非消防电源的功能
C火灾时可以不应切掉的非消防电源有:生活给水泵、安全防范系统设施及自动扶梯
D火灾时可以立即切掉的非消防电源有:自动扶梯、排污泵及正常照明等


   

老妖精消防


  

第4题: 19赞              

下列建筑中的疏散照明的地面照度按5.0lx设置,其中不符合规范要求的是()。
A商场内的疏散走道
B高层住宅的避难层
C大学教学楼内的教室
D展览馆内的防烟楼梯间


   

老妖精消防


  

第5题: 4赞              

应急照明控制器的主电源由消防电源供电,应急照明控制器的备用电源、至少使控制器在主电源中断后工作()h。
A 1
B 2
C 3
D 4


   

老妖精消防


  

第6题: 3赞              

某建筑高度为105m的民用建筑,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于()min。
A 90
B 60
C 30
D 15


   

老妖精消防


  

第7题: 5赞              

下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是()。
A总建筑面积为10000㎡的博物馆
B座位数为1500个的会堂
C位于地下一层、总建筑面积为400㎡的商店
D 总建筑面积为2000㎡的候车厅


   

老妖精消防


  

第8题: 9赞              

应急照明灯具的设置应保证人员能够清晰地辨识疏散路径、疏散方向、安全出口的位置、所处的楼层位置。应急照明灯具在潮湿场所内设置时,防护等级不应低于()的要求
A IP34
B IP35
C IP55
D IP65


   

老妖精消防


  

第9题: 5赞              

消防技术服务机构对下列场所内设置的疏散照明设施进行检测。下列检测结果中,不符合《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB50016)要求的是(   )。
A病房楼避难间地面水平最低照度为10.0lx
B观众厅地面水平最低照度为1.0lx
C宾馆客房地面水平最低照度为1.0lx
D商场楼梯间地面水平最低照度为10.0lx


   

老妖精消防


  

第10题: 14赞              

下列场所的备用照明,应能保证正常照度的是()。
A首层消防控制室
B消防水泵房
C通信机房
D地下室发电机房
E防排烟机房


   

老妖精消防


  

第11题: 8赞              

气体灭火系统在生活实践中应用非常广泛,经常应用在一些水灭火系统无法使用的场所,所以气体灭火系统也是消防上比较重要的一种自动灭火系统,下列关于气体灭火系统适用范围描述中正确的是()
A气体灭火系统可以扑灭所有的气体火灾
B部分气体灭火系统,可以扑灭部分固体深位火灾
C七氟丙烷可以扑灭棉毛、织物、纸张等部分固体深位火灾
D 气体灭火系统可以扑灭能自行分解的液体火灾


   

老妖精消防


  

第12题: 6赞              

下列火灾中,不可以采用IG541混合气体灭火剂扑救的是()。
A硝化纤维、硝酸钠火灾
B精密仪器火灾
C钾、钠、镁火灾
D联胺火灾
E变压器火灾


   

老妖精消防


  

第13题: 6赞              

七氟丙烷灭火系统不适用于扑救下列哪些物质的火灾()。
A硝酸钠
B联胺
C过氧化氢
D樟脑
E煤油


   

老妖精消防


  

第14题: 4赞              

下列气体灭火系统中,属于洁净气体灭火系统的是(    )。
A 高压二氧化碳灭火系统
B 低压二氧化碳灭火系统
C 七氟丙烷灭火系统
D IG541灭火系统


   

老妖精消防


  

第15题: 5赞              

气体灭火系统按灭火剂的种类进行分类,可以分为二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统和气溶胶灭火系统,下列关于惰性气体中的IG541混合气体的灭火机理正确的是()
A直接和氧气进行隔离达到隔离的效果
B灭火剂由液体变为气体需要吸收热量达到冷却的效果
C使防护区中氧气浓度降低达到窒息的效果
D阻断链式反应自由基


   

老妖精消防


  

第16题: 26赞              

工程设计对有人值守的油浸变压器需采用局部应用气体灭火系统,应选择()系统。
A 七氟丙烷灭火系统
B IG541混合气体灭火系统
C 热气溶胶预制灭火系统
D 二氧化碳灭火系统


   

老妖精消防


  

第17题: 10赞              

某数据处理控制中心设有七氟丙烷气体灭火系统,系统启动灭火时,防护区实际使用浓度不应大于下列()。
A灭火设计浓度
B有毒性反应浓度
C惰化设计浓度
D无毒性反应浓度


   

老妖精消防


  

第18题: 10赞              

下列关于气体灭火设计喷放时间和灭火浸渍时间,下列叙述中错误的是()。
A 七氟丙烷设计喷放时间要求比IG541短
B IG541的设计喷放时间不是越快越好
C 浸渍时间主要针对深位火灾
D IG541用于通讯机房的电气设备火灾时,浸渍时间宜采用10min


   

老妖精消防


  

第19题: 15赞              

为了减少火灾危害,保护人身和财产的安全,气体灭火系统在日常生活中应用比较广泛,根据《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005,下列说法错误的是()
A气体灭火系统设计用量或惰化设计用量,应根据防护区内可燃物相应灭火设计浓度或惰化设计浓度计算确定
B有爆炸危险的固体类火灾防护区,应采用惰化设计浓度
C无爆炸危险火灾的防护区,应采用灭火设计浓度
D几种可燃物共存,灭火设计浓度或惰化设计浓度,应按其中最大的灭火设计浓度或惰化设计浓度来确定


   

老妖精消防


  

第20题: 10赞              

二氧化碳灭火系统对气体、液体、电气火灾,在喷放二氧化碳前不能自动关闭的开口,某防护区的总内表面积为500m^2,其开口面积不应大于()m^2。
A25
B20
C15
D10

   

老妖精消防


  

  