第1题: 25赞              

防火间距是确定建筑之间安全的重要因素,下列有关防火间距的说法正确的是(    )。
A 某小区内设置一座三层建筑作为幼儿园教学用房,幼儿园临近数栋17层高层住宅,防火间距不应小于9m
B 某公司计划在市中心建造相邻的两座写字楼,建筑高度分别为64m和36m,建筑高度为36m的写字楼屋顶的耐火极限为1.00h,屋顶无天窗且相邻外墙为防火墙,防火间距不应小于4m
C 某两座高层建筑主体底部通过裙房相连,两座主体建筑上部之间的防火间距不应小于6m
D 某高层建筑的裙房通过连廊与另一座高层建筑相连,裙房与另一座高层建筑之间的防火间距不应小于6m
E 某CBD商务区,已有一座耐火等级为一级,高度为210m的写字楼与耐火等级为二级,高为46m的宾馆相邻一面墙为防火墙,防火间距不应小于13m


   

荣胜教育


  

第2题: 24赞              

下列关于人防工程安全疏散的说法中,错误的是(    )。
A 一个建筑面积为180m2的防火分区,经常停留人数为3人,只设置一个安全出口,并且此安全出口为通向相邻防火分区的防火门
B 某KTV内一建筑面积为60m2的包间,设置两个安全出口
C 医院一病房内最远点至该房间门的距离为24m
D 旅馆中位于袋形走道的房间,房间门至安全出口的距离为15m
E 防火分区至避难走道入口处设置前室,前室通向避难走道的门为乙级防火门


   

荣胜教育


  

第3题: 13赞              

石油化工企业中,关于二硫化碳的存放,下列做法错误的是(    )。
A 库房温度宜保持在5℃~20℃之间
B 当库房采暖介质的设计温度高于100℃时,应对采暖管道、暖气片采取隔离措施
C 桶装库房下部应通风良好
D 二硫化碳的储罐可露天布置;罐内应设水封,并应采取防冻措施


   

荣胜教育


  

第4题: 23赞              

一个容纳人数为2400人的阶梯形观众厅设置了10个疏散门,其允许疏散时间为2min,单股人流宽度为0.55m,已知平坡地面每分钟每股人流通过人数为43人/min,阶梯地面每分钟每股人流通过人数为37人/min,则其疏散门的宽度设为(    )m是合适的。
A 1.6                                  
B 1.7
C 1.8                                  
D 2.2
E 2.4


   

荣胜教育


  

第5题: 20赞              

某办公楼地上3层,建筑高度12m,二级耐火等级,疏散楼梯均为敞开楼梯间,每层均按内走道的南、北两侧布置办公室,楼内全部设有自动喷水灭火系统。该建筑内位于袋形走道两侧或尽端的办公室疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离不应大于(    )m。
A 27.5              
B 25.5              
C 22.5              
D 20


   

荣胜教育


  

第6题: 21赞              

关于下列工业建筑与其他设备或建筑设置情况,不符合规范要求的是(    )。
A 某三级耐火等级木材加工厂,层数为2层占地面积为1800m2,厂房呈U形布置,该厂房相邻两翼间防火间距为6m
B 某沥青加工厂,外墙长度为50m,整体为防火墙,在紧邻该外墙以外有一直埋于厂房外墙外,容量为10m3的桐油储罐,储罐顶部距离防火墙顶部的距离为3m
C 某竹器编制厂房外设置一专门为该厂房服务的更衣室,更衣室与该厂房间防火间距为4m
D 某单层制砖车间(耐火等级为三级)与该23m办公写字楼之间的最小防火间距为8m
E 高层热处理厂房与建筑高度为30m的普通写字楼之间的防火间距为12m


   

荣胜教育


  

第7题: 16赞              

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624—2012与《建筑材料及燃烧性能分级》GB8624—2006对建筑内部装修材料按燃烧性能划分及对应关系的描述,正确的是(    )。
A A1对应A和B                          
B B对应B和C
C B1对应D和E                          
D B3对应F


   

荣胜教育


  

第8题: 16赞              

为了节约用地减少管线投资并方便操作管理,满足一定安全条件的甲、乙、丙类液体储罐成组布置,关于液化烃地上储罐成组布置的说法,正确的有(    )。
A 组内全冷冻式储罐不应多于10个
B 组内的储罐不应超过2排
C 组内全压力式储罐不应多于10个
D 全冷冻式储罐应单独成组布置
E 储罐不能适应罐组内任一介质泄漏所产生的最低温度时,不应布置在同一罐组内


   

荣胜教育


  

第9题: 7赞              

某建筑高度为98.9m的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室,地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有5个卡拉OK小包间,营业厅的2个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是(    )。
A 办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为1.50h
B 宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为0.30h
C 夜总会疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度为15m
D 裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为12m


   

荣胜教育


  

第10题: 14赞              

下列关于建筑内部装修材料燃烧性能等级分类的说法中,正确的是(    )。
A 花岗岩属于A级装修材料,矿棉吸声板属于B1级装修材料
B 水泥制品属于A级装修材料,石膏板属于B1级装修材料
C 氯氧镁水泥装配式墙板属于B1级装修材料,塑料贴面装饰板属于B2级装修材料
D 铝箔复合材料属于B1级装修材料,水泥木丝板属于B2级装修材料
E 轻质高强复合墙板属于A级装修材料,木纹金属板属于B1级装修材料


   

荣胜教育


  

第11题: 18赞              

根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229,以下关于发电厂建筑构造的说法错误的是(    )。
A 当汽机房的墙外5m以内布置有变压器时,在变压器外轮廓投影范围外侧3m内的外墙上不应设置门、窗、洞口和通风孔
B 当汽机房的墙外5m~10m范围内布置有变压器时,在外墙上可设置甲级防火门,变压器高度以上可设防火窗,其耐火极限不应小于1.00h
C 集中控制室应采用耐火极限分别不低于2.00h和1.50h的防火隔墙和楼板与其他部位分隔,隔墙上的门窗应采用甲级防火门窗
D 主厂房的敞开楼梯间内部可设置蒸汽管道
E 锅炉房消防电梯可不设置前室


   

荣胜教育


  

第12题: 13赞              

某工厂的一座大豆油浸出厂房,其周边布置有二级耐火等级的多个建筑以及储油罐,下列关于该浸出厂房与周边建(构)筑物防火间距的做法中,正确的有(    )。
A 与大豆预处理厂房(建筑高度27m)的防火间距12m
B 与燃煤锅炉房(建筑高度7.5m)的防火间距25m
C 与豆粕脱溶烘干厂房(建筑高度15m)的防火间距10m
D 与油脂精炼厂房(建筑高度21m)的防火间距12m
E 与溶剂油储罐(钢制,容量20m3)的防火间距15m


   

荣胜教育


  

第13题: 14赞              

对于石油化工企业,下列可燃气体,可燃烧体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是(    )。
A 泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统
B 可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器
C 泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施
D 可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施


   

荣胜教育


  

第14题: 16赞              

某医院门诊楼,地上9层,建筑高度34m,该建筑内按现行国家工程建设消防技术标准设置了相应的消防设施。当建筑内某一房间直通疏散走道的房间门位于两个安全出口之间时,该房间内任意一点至最近的疏散楼梯间的距离最大不应超过(    )m。
A 30.5                                
B 37.25
C 52.5                                
D 56.25


   

荣胜教育


  

第15题: 11赞              

某地铁线路拟新建一地铁站,下列关于站内防火分隔措施,不符合规范要求的是(    )。
A 地下车站的风道采用耐火极限均不应低于3.00h围护结构
B 防火墙上设有观察窗,并采用固定式甲级防火窗
C 地下车间的区间风井内采用耐火极限不低于1.00h的楼板
D 地铁车站内的变电所以耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的楼板分隔


   

荣胜教育


  

第16题: 15赞              

某8层建筑,每层建筑面积均为1350m2,室外出入口地坪标高-0.30m。一至三层为封闭式汽车库,每层层高4m,均设有40个车位;四至八层为办公场所,每层层高3m。关于该车库防火设计的说法,错误的是(    )。
A 该车库可采用2台汽车专用升降机作为汽车疏散出口
B 该车库可不设置火灾自动报警系统
C 该车库可仅设置1个双车道汽车疏散出口
D 该车库疏散楼梯可采用封闭楼梯间


   

荣胜教育


  

第17题: 22赞              

某建筑高度为24m的宾馆,耐火等级为二级,共6层每层建筑面积为500m2,宾馆内按国家工程建设消防技术的最低标准配置了相应的消防设施。该宾馆房间内任一点到房间直通疏散走道的疏散门的直线距离不应大于(    )m。
A 15               
B 18.75             
C 22                
D 27.5


   

荣胜教育


  

第18题: 17赞              

某大型石化储罐区设置外浮顶罐、内浮顶罐、固定顶罐和卧式罐。下列储罐中,储罐的通气管上必须设置阻火器的有(    )。
A 储存甘油的地上卧式罐
B 储存润滑油的地上固定顶罐
C 储存对二甲苯并采用氮气密封保护系统的内浮顶罐
D 储存重柴油的地上固定顶罐
E 储存二硫化碳的覆土式卧式罐


   

荣胜教育


  

第19题: 10赞              

下列汽车库、修车库中,应设置自动喷水灭火系统的是(    )。
A 总建筑面积2000m2设56个停车位的地上敞开式汽车库
B 总建筑面积500m2设10个停车位的地下汽车库
C 总建筑面积2000m2设12个车位的修车库
D 总建筑面积500m2设30个停车位的地上机械式汽车库


   

荣胜教育


  

第20题: 16赞              

下列关于汽车库安全疏散的说法,不正确的是(    )。
A 汽车库室外疏散楼梯采用金属梯时,金属梯倾斜角度不应大于45°,楼梯平台采用耐火极限不低于1.00h的不燃材料制作
B 汽车库疏散楼梯宽度不应小于0.9m
C 总建筑面积3000m2设有90个车位的汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于60m
D 总建筑面积2500m2设有16个修车位的修车库应设2个汽车疏散出口,相邻两个汽车疏散出口之间的水平距离不应小于10m

   

荣胜教育


  

  