第1题: 5赞              

下列检查内容中,不属于水喷雾灭火系统喷头外观检查的是(   )。
A  商标、型号、制造厂及生产日期等标志齐全,喷头的型号、规格等符合设计要求
B  喷头应转动灵活、无阻滞现象,传动轴密封性能好无渗漏水现象
C  喷头外观无加工缺陷和机械损伤
D  喷头螺纹密封而面无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象


   

老妖精消防


  

第2题: 4赞              

雨淋报警阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式启动的雨淋报警阀应在 (   )s之内启动;公称直径大于200mm的雨淋报警阀调试时,应在(   )s之内启动;雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声。
A  10,60      
B  15,60      
C  20,90      
D  15,90


   

老妖精消防


  

第3题: 3赞              

某检测机构对水喷雾灭火系统进行系统调试,下列关于水喷雾系统调试过程的描述中,不符合消防相关标准要求的是(   )。
A  以自动或手动方式进行1次~2次系统的主动力源和备用动力源进行切换试验
B  自动和手动方式启动的雨淋报警阀应在15s之内启动
C  公称直径大于200mm的雨淋报警阀调试时,应在60s之内启动
D  雨淋报警阀调试时,当报警水压为0.05MPa时,水力警铃应发出报警铃声


   

老妖精消防


  

第4题: 4赞              

水喷雾系统各种不同规格的喷头均应有一定数量备用,其数量不应小于安装喷头总数的(   ),且每种备用喷头不应少于(   )个。
A  1%,10
B  2%,10
C  1%,5
D  2%,5


   

老妖精消防


  

第5题: 7赞              

水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液氨储罐的防护冷却目的时,系统的响应时间不应大于(   )s。
A  45
B  60
C  120
D  300


   

老妖精消防


  

第6题: 6赞              

根据现行国家标准《水喷雾灭火系统施工及验收规范》(GB 50219),水喷雾灭火系统检查维护项目的说法,不正确的有(   )。
A  应每周模拟自动控制的条件启动运转一次  
B  每季度进行一次放水实验
C  每月对喷头进行一次外观检查
D  每年应对消防水泵和备用动力进行一次启动试验 


   

老妖精消防


  

第7题: 6赞              

下列关于细水雾灭火系统储气瓶组进场检查的要求的叙述中,不正确的是(   )。
A  外观应无变形及机械损伤,保护涂层完好。
B  驱动装置动作灵活、无卡阻
C  铭牌应清晰、牢固、方向正确
D  外露口必要时可设防护堵盖,密封良好


   

老妖精消防


  

第8题: 4赞              

细水雾灭火系统的水压试验,试验压力为系统工作压力的(   ),管网注水时,将管网内的空气排净,缓慢升压,当压力升至(   )后,稳压(   ),管道无损坏、变形,再将试验压力降至(   ),稳压(   )。
A  1.5倍,试验压力,5min,设计压力,2h
B  1.5倍,设计压力,30min,设计压力的50%,2h
C  2.0倍,试验压力,5min,设计压力,24h
D  2.0倍,设计压力,30min,设计压力的50%,24h


   

老妖精消防


  

第9题: 3赞              

下列关于细水雾灭火系统验收内容与要求中正确的有(   )。
A  分区控制阀前后的阀门均处于常开位置
B  不同型号规格喷头的备用量不应小于其实际安装总数的1%,且每种备用喷头数不应少于5只
C  储气容器储存压力检查按储气容器全数检查。
D  储水容器称重检查按全数的20%检查
E  喷头的检查按照系统的全数进行检查


   

老妖精消防


  

第10题: 5赞              

下列选项中,属于细水雾灭火系统每月检查项目的有(   )。
A  应检查系统组件的外观,应无碰撞变形及其他机械性损伤
B  应检查分区控制阀动作是否正常
C  应检查管道和支、吊架是否松动,以及管道连接件是否变形、老化或有裂纹等现象
D  应检查手动操作装置的保护罩、铅封等是否完整无损
E  应进行系统模拟联动功能试验 


   

老妖精消防


  

第11题: 4赞              

对某细水雾灭火系统检查时,发现系统稳压泵频繁启动,下列选项中不属于稳压泵频繁启动故障原因的是(   )。
A  管道有渗漏, 单向阀密封垫上粘连杂质
B  安全泄压阀密封不好
C  管道内残存空气
D  测试阀未关紧


   

老妖精消防


  

第12题: 4赞              

在细水雾灭火系统故障中,经常出现泵组不启动,下列选项中可能是导致这个故障的原因不包括(   )。
A  泵组测试阀未关闭
B  高压泵接触器未闭合
C  断水水位保护
D  联动控制器未执行程序


   

老妖精消防


  

第13题: 3赞              

新建、扩建的建设工程的灭火器安装设置完成后,应对灭火器的配置进行检查,灭火器基本配置验收合格的要求不包括(   )。
A  配置单元内的灭火器类型、规格符合消防设计要求
B  每个配置单元内的灭火器数量不少于2具
C  每个设置点灭火器不多于5具
D  灭火器铭牌上字体的规格符合国家标准


   

老妖精消防


  

第14题: 3赞              

对在配置单元内设置的灭火器的场所进行验收检查时,下列检查结论中不正确的是(   )。
A  灭火器的安装设置应便于取用,且不得影响安全疏散
B  灭火器的使用温度范围不得超出灭火器设置点的环境温度
C  灭火器箱不应被遮挡、箱门不应有锁或栓系装置
D  灭火器箱的箱门开启应方便灵活,其箱门开启后不得阻挡人员安全疏散


   

老妖精消防


  

第15题: 3赞              

新建、扩建的建设工程的灭火器安装设置完成后,安装单位应提交的资料包括建筑灭火器的(   )。
A  配置工程竣工图                
B  配置定位编码表
C  有关质量证书                  
D  事故处理报告
E  使用维护说明书


   

老妖精消防


  

第16题: 4赞              

下列关于建筑灭火器配置设计的说法中,正确的是(   )。
A  灭火剂不应采用卤代烷灭火剂
B  最不利点处应至少在1具灭火器保护范围内
C  灭火器可设置在室外,但应采用相应的保护措施
D  灭火器配置场所的危险等级与其自动喷水灭火系统设置场所的危险等级相同
E  汽车库、修车库、停车场均应配置灭火器


   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

灭火器的箱门性能检查中,经测力计实测检查,开启力不大于(   );箱门开启角度不小于(   ),箱盖开启角度不小于(   )。
A  50N,175°,100°             
B  70N,175°,100°
C  60N,165°,120°             
D  80N,165°,120°


   

老妖精消防


  

第18题: 3赞              

建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A) 、重(B) 、轻(C) 。下列灭火器配置缺陷项中,属于B类缺陷项的有(   )。
A  堆场上露天设置MFT/ABC20灭火器且未采取保护措施
B  柴油发电机房设置1具磷酸铵盐灭火器及1具碳酸氢钠灭火器
C  建筑地下室灭火器锁在灭火器箱中
D  普通住宅内配置的灭火器未取得3C认证证书
E  民用机场候机厅配置的灭火器型号为MF/ABC4


   

老妖精消防


  

第19题: 4赞              

送修灭火器时,一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的(   )。
A  1/5                       
B  1/4
C  1/3                       
D  1/2


   

老妖精消防


  

第20题: 4赞              

灭火器使用一定年限后,对符合报废条件、报废年限的灭火器,建筑使用管理单位应及时采购符合要求的灭火器进行等效更换。下列灭火器中,正常情况下出厂时间已满6年但不满10年应报废的是(   )。
A  水基型灭火器                 
B  洁净气体灭火器
C  干粉灭火器                  
D  二氧化碳灭火器

   

老妖精消防


  

  