第1题: 5赞              

防排烟系统的金属风管的制作和连接应符合要求,下列说法中不符合规范要求的是( )。
A 风管法兰连接,其螺栓孔的间距不得大于150mm,矩形风管法兰四角处应设有螺孔
B 板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有符合保护层的钢板外,板厚大于1.5mm的可焊接
C 风管应以板材连接的密封为主,可辅以密封胶嵌缝或其他方法密封,密封面宜设在风管的负压侧
D 排烟风管的隔热层应采用厚度不小于40mm的不燃绝热材料


   

老妖精消防


  

第2题: 3赞              

下列关于挡烟垂壁的检查内容,正确的是(   )。
A 采用多节垂壁搭接的形式使用时,卷帘式挡烟垂壁的搭接宽度不得小于20mm
B 测量挡烟垂壁边沿与建筑物结构表面的最小距离,此距离不得大于50mm
C 翻板式挡烟垂壁的运行速度应大于等于0.07m/s;卷帘式挡烟垂壁的运行时间应小于7s
D 切断系统供电,观察挡烟垂壁是否能自动下降至挡烟工作位置


   

老妖精消防


  

第3题: 3赞              

某耐火等级二级的多层办公建筑,各个房间通过敞开式外廊疏散,楼梯间采用封闭楼梯间,该建筑设置了自动喷水灭火系统;则位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口的最远距离为()m。
A 40
B 50
C 45
D 55


   

老妖精消防


  

第4题: 2赞              

下列关于消防给水系统管网试压和冲洗的说法中,不正确的是()。
A 干式消火栓系统可仅做气压强度试验
B 冲洗管道直径大于DN80时,应对其死角和底部进行振动,但不应损伤管道
C 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施
D 管网冲洗应在试压合格后分段进行。冲洗顺序应先室内,后室外;先地上,后
地下
E 系统试压过程中,当出现泄漏时,应停止试压,并应放空管网中的试验介质,消除缺陷后,应重新再试


   

老妖精消防


  

第5题: 2赞              

用于防烟分区的挡烟设施主要有挡烟垂壁、隔墙和从顶棚下突出不小于500mm的梁等。挡烟垂壁是指用不燃材料制成的,垂直安装在建筑顶棚、横梁或吊顶下,能在火灾时形成一定蓄烟空间的挡烟分隔设施。在对某建筑的挡烟垂壁的检查过程中,下列不符合国家规范要求的是(   )。
A 该建筑挡烟垂壁的标牌牢固,标识清晰
B 测得该建筑的挡烟垂壁边沿距建筑物结构表面的最小距离为60mm
C 做联动功能试验时发现,防烟分区内的活动式挡烟垂壁不能自动下降至挡烟工作的位置
D 测得该建筑物中卷帘式挡烟垂壁的运行速度为0.1m/s


   

老妖精消防


  

第6题: 3赞              

下列关于消防增(稳)压设施安装、验收的结果中,不符合相关规定的是()。
A 经检测,稳压泵的启停次数为5min/次
B 消防气压给水设备顶部至楼板底的距离为0.7m
C 气压水罐四周的设检修通道的宽度为0.6m
D 稳压泵的设计压力保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值为0.90MPa


   

老妖精消防


  

第7题: 2赞              

消防水泵安装在消防水泵房内,电气控制柜前通道宽度不宜小于()m。
A 0.6
B 0.8
C 1.2
D 1.5


   

老妖精消防


  

第8题: 2赞              

防烟排烟系统的安装主要包括风管、阀门组件和风机等主要设备的安装检测与调试。下列关于风管的安装与检测中,错误的是(   )。
A 现场风管的安装不得缩小接口的有效截面
B 风管接口的连接应严密、牢固,垫片厚度不应小于3mm,不应凸入管内和法兰外
C 吊顶内的排烟管道采用不燃材料隔热,并应与可燃物保持120mm的距离 
D 风管穿越隔墙或楼板时,风管与隔墙之间的空隙,应采用水泥砂浆等不燃材料严密填塞
E 风管连接时,其螺栓孔的间距不得大于100mm


   

老妖精消防


  

第9题: 4赞              

对建筑防排烟系统调试时,关于单机调试正确的是(    )。
A 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防火区分区内的常闭 送风口应能联动启动
B 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内排烟阀或排烟口 应联动开启
C 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 挡烟垂壁应联动下降到设计高度
D 模拟火灾,相应区域火灾报警后,同一防烟分区内 排烟窗应能联动开启
E 机械加压送风系统中,当任何一个常闭送风口开启时,送风机均能联动启动


   

老妖精消防


  

第10题: 2赞              

下列关于防排烟系统的施工、调试做法中,错误的是那一项(   )。
A 吊顶内的排烟管道应采用不燃材料隔热,且与可燃物的距离为200mm 
B 电动防火阀、送风口、排烟阀(口)的驱动装置动作应可靠,在平均工作压力下工作正常
C 排烟口距可燃物或可燃构件的距离为2m
D 单机调试时,手动开启手动开启风机,应正常运转2.0h。


   

老妖精消防


  

第11题: 3赞              

机械加压送风系统的风速及余压的调试方法,不符合规范要求的是( )。
A 应选取送风系统末端最不利的楼层进行调试
B 封闭的避难层选取本层进行调试
C 调试的风压值及疏散门的门洞断面风速值与设计值的偏差不大于10%
D 机械加压送风系统应进行全数调试


   

老妖精消防


  

第12题: 2赞              

对某商场地下车库的机械排烟系统进行验收时,选择一个防烟分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风机的动作情况,并使用风速仪测试相应排烟口处的风速,下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是(   )。
A 相应防火分区的防火阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s
B 相应防火分区的防火阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s
C 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s
D 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s


   

老妖精消防


  

第13题: 5赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列选项中,属于稳压泵调试要求是()。
A 消防主泵启动时,稳压泵应停止运行
B 稳压泵的型号性能符合设计要求
C 达到系统停泵压力时,稳压泵应自动停止运行
D 稳压泵供电应正常,自动手动启停应正常
E 气压水罐的有效容积以及调节容积符合设计要求


   

老妖精消防


  

第14题: 2赞              

高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,下列关于屋顶消防水箱的安装要求中,错误的是(   )。
A 无管道的侧面,净距不宜小于0.7m
B 安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m
C 管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m
D 水箱顶与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于1.0m


   

老妖精消防


  

第15题: 4赞              

消防水泵在安装前进行检查时,主要检查内容有(   )。
A 外观质量要求:是否有缺陷、涂层质量、形状尺寸和安装尺寸是否与安装图样相符、型号、名称、特性是否与设计说明一致
B 材料要求:外壳为球墨铸铁、叶轮为青铜或不锈钢
C 结构要求:易于现场维修和更换零件、不松动、有旋转方向的箭头、有放水旋塞
D 机械性能要求:型号与设计一致、流量、扬程、功率符合要求、轴封密封良好
E 水泵控制柜的要求:能否直接启动消防泵


   

老妖精消防


  

第16题: 2赞              

对某地下商场的机械排烟系统进行验收时,选择一个防烟分区的一只感温探测器和一只手动报警装置进行模拟火灾试验,然后观察排烟阀和排烟风的动作情况,并使用风速测试相应排烟口处的风速,下列现场情况及排烟口处的风速测试结果中,符合验收要求的是(  )。
A 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s,自然补风口的风速为5m/s
B 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s,机械补风口的风速为8.5m/s
C 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为8.5m/s,机械补风口的风速为5m/s
D 相应防烟分区的排烟阀开启,并联动相应的排烟风机,排烟口处的风速仪测试结果为12m/s,机械补风口的风速为3m/s


   

老妖精消防


  

第17题: 2赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列关于室内消火栓系统冲洗说法中,不正确的有()。
A 管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净
B 管网冲洗的水流流速、流量不应大于系统设计的水流流速、流量
C 临时专用排水管道的截面面积不应小于被冲洗管道截面面积的60%
D 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致


   

老妖精消防


  

第18题: 3赞              

某耐火等级二级的单层商业建筑,建筑面积为2500m2,划分了东侧和西侧两个防火分区,东侧防火分区的建筑面积为1000m2,西侧防火分区的建筑面积为1500m2,两个防火分区之间的防火墙上设有开向东侧防火分区的甲级防火门,该建筑西侧防火分区至少要设()直通室外的安全出口。
A 1
B 2
C 3
D 4


   

老妖精消防


  

第19题: 3赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),下列选项中,属于消防水泵验收要求的是()。
A 出流量为设计工作流量的150%时,测得出口压力为设计工作压力的80%
B 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的1.4倍
C 以备用电源切换方式启动消防水泵时,消防水泵在55s投入正常运行
D 消防水泵零流量时的压力为设计工作压力的130%


   

老妖精消防


  

第20题: 1赞              

防排烟系统工程质量验收判定分为A、B、C三类,下列可以直接判定系统验收不合格的是( )。
A 自然通风设置可开启的外窗的面积小于设计标准要求
B 未提供防烟、排烟系统施工过程质量检查记录
C 管道支吊架间距不符合要求
D A=0,B=2,C=3 

   

老妖精消防


  

  