案例分析强化-20年06月08日-2

更新日期:2020年06月08日

  

第1题: 10赞              

陕南地区某儿童医院病房综合楼地上十九层,地下一层,建筑高度76. 35m,总建筑面积34970.29m2,其中地下建筑面积4631. 38m2,地下一层层高6m,为设备用房;地上建筑面积30338. 91m2,一层层高5. 25m,二层层高4. 5m,其余楼层层高均为3. 9m,一至四层为门诊和综合办公,五层及以上为住院部;屋顶设高位消防水箱间和稳压泵,高位消防水箱有效容积18m³,消火栓稳压泵型号为ZW(L)-I-X-10。
该建筑消防给水由市政枝状供水管引入1条DN200的管道供给,并在该地块内形成环状管网,市政供水管道压力为0.13MPa。室外消火栓给水系统消防水量为20L/S ,室内消火栓用水量为30L/S,该建筑设自动喷水灭火系统全保护。地下一层设消防水池和消防泵房,室内消火栓水泵扬程120m,室内外消火栓系统均采用环状管网。
室内消火栓给水泵控制,消火栓给水泵两台,互为备用,火灾时按动任一消火栓处启泵按钮或者在消防水泵房均可启动水泵并报警,泵启动后,反馈信号至消防控制中心。
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分):

 该建筑消防给水及消火栓系统的下列设计方案中,说法正确的有(  )。
A  室内消火栓设计流量符合规范要求
B  室外消火栓设计流量不符合规范要求
C  室内消火栓设计流量可按规范规定值减少5L/s
D  高位消防水箱的有效容积符合不符合规范要求
E  消火栓系统的火灾延续时间应为3h


   

张工教育


  

第2题: 6赞              

该医院室外消火栓的设置,说法正确的有(  )。
A 室外消火栓选用地上式室外消火栓
B 室外消火栓布置时应考虑保护半径不应超过120m,间距不应大于150m
C 室外消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5. 0m
D 室外消火栓的设置数量最少不应少于2个
E 室外消防给水引入管当设有倒流防止器(倒流防止器水头损失0.04MPa)时,应在该倒流防止器前设置一个室外消火栓


   

张工教育


  

第3题: 3赞              

该医院室内消火栓的设置,说法正确的有(  )。
A 包括设备层在内的各层均应设置室内消火栓
B 消防电梯前室应设置室内消火栓,并不应计入消火栓使用数量
C 屋顶应设置带有压力表的试验消火栓
D 消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算
E 消火栓的布置间距不应大于30.0m


   

张工教育


  

第4题: 3赞              

下列关于该医院消防水泵接合器安装的说法中,正确的有(  )。
A 组装式消防水泵接合器的安装,应按接口、本体、连接管、安全阀、止回阀、放空管、控制阀的顺序进行
B 止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统
C 消防水泵接合器应标识每个水泵接合器的供水系统名称
D 墙壁消防水泵接合器的安装高度与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于1. 8m,且不应安装在玻璃幕墙下方
E 地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.5m,且不应小于井盖的半径


   

张工教育


  

第5题: 5赞              

下列关于该医院中消火栓系统消防水泵的操作与控制,正确的有(  )。
A 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,但设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班
B 消防水泵应能手动和自动启停
C 消防水泵应确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min
D 消防水泵控制柜机械应急启动时,应确保消防水泵在报警5. 0min内正常工作
E 消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或消火栓按钮等开关信号应能直接自动启动消防水泵


   

张工教育


  

第6题: 3赞              

该医院消防供水管网的说法,正确的有(  )。
A 室外消火栓系统应采用环状布置
B 室内消火栓系统应采用环状布置
C 室外消防给水管道应采用阀门分段,每段内室外消火栓数量不宜超过4个
D 室内消火栓给水管道保证检修时,可关闭竖管数量不超过2根
E 室内消火栓竖管管径不应小于DN80


   

张工教育


  

第7题: 5赞              

下列关于该医院中消防排水和测试排水的说法,不正确的有(  )。
A 每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施
B 该医院的地下室可不设消防排水
C 室内消防排水宜排入室外污水管道
D 消防电梯的井底排水设施的排水泵集水井的有效容量不应小于3.00m3
E 消防测试排水中可回收部分宜排入专用消防水池循环再利用


   

张工教育


  

第8题: 3赞              

下列关于该医院中消防给水及消火栓系统调试的做法,不正确的有(  )。
A 水源调试和测试时按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过消防车车载移动泵供水进行试验验证
B 消防水泵调试时手动直接启动消防水泵时,消防水泵在1min投入正常运行,且无不良噪声和振动
C 稳压泵调试时稳压泵能满足系统自动启动要求,且当消防主泵启动时,稳压泵继续运行
D 消火栓的调试和测试时采用专用检测工具,测试减压稳压型消火栓的阀后动静压是否满足设计要求
E 控制柜调试和测试时试验消防水泵的各种强制启泵功能


   

张工教育


  

第9题: 3赞              

下列关于该医院中消防给水及消火栓系统的验收结论中,符合规范要求的有(  )。
A 高位消防的有效容积符合设计要求
B 消防水泵房的通风按4次/h设计
C 消防水泵启动控制置于手动启动挡
D 稳压泵供电正常,自动手动启停正常,关掉主电源,主、备电源能正常切换
E 室内消火栓栓口的安装高度距地面高度为1.1m

   

张工教育


  

  