第1题: 11赞              

下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是(   )。 
A 陶瓷棉制品仓库(制品可燃包装与物品本身重量比为1:4)
B 玻璃棉制品仓库(制品可燃包装与制品本身体积比为3:5)
C 矿棉制品仓库(制品可燃包装与物品本身重量比为1:3)
D 硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装)
E 水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装)

   

老妖精消防


  

第2题: 26赞              

以下关于防火卷帘系统的联动控制设计,正确的是(   )。
A 疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
B 非疏散通道上的防火卷帘所在防火分区内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号,作为防火卷帘下降的联动触发信号,联动控制该防火卷帘直接下降到楼板面
C 疏散通道上防火卷帘的任一侧距卷帘纵深0.5m~5m内应设置不少于2只专门用于动防火卷帘的感温火灾探测器
D 在消防控制室内的消防联动控制器上可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落
E 防火卷帘两侧设置的手动控制按钮可以手动控制疏散通道上的防火卷帘的降落

   

老妖精消防


  

第3题: 17赞              

防火分区是指在建筑内部采用防火墙和楼板及其他防火分隔设施分隔而成,能在一定时间内阻止火势向同一建筑的其他区域蔓延的防火单元。下列属于厂房防火分区主要划分因素的有(   )。
A 生产的火灾危险性类别
B 厂房的层数
C 厂房的建筑面积
D 厂房设置自动灭火系统的情况 
E 厂房的耐火等级 

   

老妖精消防


  

第4题: 22赞              

某大型商场内设有消防给水系统,下列关于该系统高位消防水箱的设置方案中,不符合规范要求的是(   )。
A 进水管应在溢流水位以下接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径
B 进水管的管径满足消防水箱6h充满水,管径为DN30
C 高位消防水箱的进、出水管应设置带有指示启闭装置的阀门
D 直径管的直径为50mm,溢流管的喇叭口直径为140mm
E 高位消防水箱出水管应位于高位消防水箱最低有效水位以下,并应设置防止消防用水进入高位消防水箱的止回阀 

   

老妖精消防


  

第5题: 11赞              

某建筑高度为68m的综合大楼,地下2层,建筑内使用功能包含:商业营业厅、儿童活动场所、电影院、办公室、会议厅、汽车库及设备用房等。下列平面布置方案中,错误的有(   )。
A 地下一层消防控制室靠外墙设置,与同层商场部位采用2.00h防火隔墙分隔
B 地下二层设置汽车库,与地下一层采用1.50h楼板分隔
C 地上四层设置儿童活动场所,并设置独立的疏散楼梯
D 地上四层设置建筑面积为600m2的电影院,并设置独立疏散楼梯
E 地上五层设置建筑面积为400m2的会议厅

   

老妖精消防


  

第6题: 29赞              

某建筑设有火灾自动报警系统和湿式自动喷水灭火系统,连锁启泵只采用报警阀压力开关,使消防泵控制柜处于自动状态,检测消防泵联动控制功能,可以启动消防泵的操作有(   )。
A 使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作
B 使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
C 使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在的防火分区内的一只火灾感烟探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作
D 使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
E 使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵

   

老妖精消防


  

第7题: 15赞              

消防技术人员对某工业区进行安全检查。下列建筑设置了一个安全出口,其中符合规范要求的场所有(   )。
A 某地下润滑油仓库,建筑面积120m2
B 某樟脑油仓库,占地面积300m2 
C 某保温瓶胆厂房,每层建筑面积400m2,同一时间作业人数20人
D 某甲酚厂房,每层建筑面积100m2,同一时间作业人数10人
E 某纺织厂房,每层建筑面积300m2,同一时间作业人数20人

   

老妖精消防


  

第8题: 7赞              

某危险品仓库采用充水传动管直接控制的雨淋系统,可以直接自动启动消防水泵的是(   )。
A 两路感温火灾探测器
B 高位水箱出水管上的流量开关
C 消防水泵出水干管上的低压压力开关
D 水流指示器
E 雨淋报警阀组压力开关 

   

老妖精消防


  

第9题: 24赞              

某家电厂,共两层,建筑总面积20000m2,室内最大净高7.8m,装修的吊顶均为网格吊顶,建筑设置由火灾自动报警系统和充气管道上的压力开关开启预作用装置的预作用系统,系统采用直立型标准覆盖喷头。下列关于预作用系统设计参数的说法中,正确的是(   )。
A 系统选用1组预作用报警阀
B 系统的喷水强度为6.8L/min?m2
C 一只喷头的最大保护面积可12.5m2
D 系统的作用面积为208m2
E 配水管道充水时间为100s

   

老妖精消防


  

第10题: 5赞              

下列建筑应设置防烟楼梯间的是(   )。
A 建筑高度为28m的3层丙类仓库
B 建筑高度为32m的写字楼
C 建筑高度为36m的病房楼
D 建筑高度为31m的住宅建筑
E 室内地面与室外出入口地坪高差为11m的地下建筑

   

老妖精消防


  

第11题: 13赞              

某建筑高度18m的植物油加工厂房,共4层,在室外设置室外疏散楼梯,下列说法正确的是(   )。
A 室外楼梯平台耐火极限0.50h
B 2-4层通向室外疏散楼梯的门采用乙级防火门
C 楼梯栏杄扶手高度1.10m
D 楼梯倾斜角度45°
E 楼梯周围2m内墙面上不应设任何门窗洞口

   

老妖精消防


  

第12题: 10赞              

下列关于建筑防火间距的设置中,满足规范要求的有(   )。
A 某单层白兰地灌装厂房与高层白兰地成品库的防火间距设为13m
B 某高层硫磺厂房与三级耐火等级桐油厂房的防火间距设为15m
C 某高层综合楼的裙房与三级耐火等级的单层办公楼的防火间距设为7m
D 一座木结构建筑与一栋写字楼之间的外墙均无任何门、窗、洞口时,防火间距设为3m
E 两座一级汽车库之间的防火间距设为8m

   

老妖精消防


  

第13题: 8赞              

下列关于自动喷水灭火系统洒水喷头的说法中,正确的是(   ) 。
A 厨房内采用动作温度为68°的喷头
B 预作用系统可采用下垂型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头
C 同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头
D 雨淋系统的防护区内应采用相同的洒水喷头
E 超出消防水泵接合器供水高度的楼层宜采用快速响应洒水喷头

   

老妖精消防


  

第14题: 6赞              

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50l16-2013),气体灭火控制器在接收到满足逻辑关系的第二个联动触发信号后开始执行的联动操作有(   )。
A 联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗
B 打开防护区域的送、排风机及送排风阀门
C 停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀
D 启动防护区域内火灾声光警报器
E 气体灭火控制器可设定不大于30s的延迟喷射时间

   

老妖精消防


  

第15题: 8赞              

根据《人民防空工程防火设计规范》,下列关于人防工程内防火设计的描述中,正确的是(   )。
A 油浸电力变压器设置在地下一层
B 残疾人员活动场所设置在地下二层
C 人防工程内不应设置儿童游乐场所
D 水泵房、污水泵房、水池、厕所、盥洗间等房间,其面积不计入防火分区的面积之内
E 病房设置在地下二层,并划分为独立的防火分区,其疏散楼梯与其他防火分区的疏散楼梯不共用

   

老妖精消防


  

第16题: 14赞              

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116-2013),排烟系统的联动控制中,以下哪些信号可以作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号(   ) 。
A 同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号
B 同一防火分区内的两只独立的感温火灾探测器的报警信号
C 同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号
D 同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
E 同一防烟分区内的两只手动火灾报警按钮的报警信号

   

老妖精消防


  

第17题: 9赞              

下列汽车加油加气站中,不需要设置消防给水设施的有(   )。
A 液化石油气加气站
B 三级LNG加气站
C CNG加气站
D 加油和液化石油气加气合建站
E 合建站中地上LNG储罐容积不大于60m3

   

老妖精消防


  

第18题: 14赞              

下列场所中,需要设置排烟设施的有(   )。
A 建筑面积为5000m2的保温瓶胆厂房
B 占地面积为800m2的中药材仓库
C 疏散走道长度为25m且建筑高度为28m的服装加工厂房
D 疏散走道长度为50m的单层陶瓷品烧成厂房
E 建筑面积为500m2印刷厂厂房且经常有人停留

   

老妖精消防


  

第19题: 13赞              

下列关于城市加油加气合建站建筑防火要求中,不正确的是(   )。
A 站内的站房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于二级
B 罩棚顶棚的钢结构承重构件耐火极限不应低于0.50h,罩棚顶棚的其他部分应采用不燃烧体建造
C 站内建筑物的门、窗应向房间内开
D 站房与辅助服务区内的餐厅、锅炉房等合建时,应设置防火墙进行分隔
E 汽车加油、加气场地宜设置不燃烧材料的罩棚,其有效高度不应小于5m

   

老妖精消防


  

第20题: 4赞              

人员疏散分析是建筑性能化防火设计评估的重要组成部分。人员安全疏散分析的目的是通过计算可用疏散时间 和必需疏散时间,从而判断人员在建筑物内的疏散过程是否安全。其中,必需疏散时间由以下哪些时间构成(   )。
A 探测时间
B 报警时间     
C 预动作时间
D 运动时间  
E 安全裕量

   

老妖精消防


  

  