消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年06月20日

更新日期:2020年06月20日

  

第1题: 6赞              

灭火器配置验收时,安装单位应提交的资料有(  )。
A 建筑灭火器配置工程竣工图
B 建筑设计防火审核意见书
C 灭火器的有关质量证书
D 建筑灭火器配置定位编码表
E 灭火器生产厂家的资质证明


   

张工教育


  

第2题: 2赞              

下列关于避难层的防火检查,不符合规范要求的是(  )。
A 避难层未设消防电梯出口
B 通向避难层(间)的疏散楼梯上下层断开。
C 避难层的净面积5. 0人/m2
D 避难层可兼作设备层
E 管道井和设备间应采用耐火极限不低于1. 50h的防火隔墙与避难区分隔


   

张工教育


  

第3题: 4赞              

某市新建一工业园区,设置有丙酮合成厂房、电解食盐厂房、硫黄回收厂房、樟脑提炼厂房等。在下列消防检查中,符合消防有关规范要求的是(  )。
A 散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,采用轻质屋面板作为泄压面积,厂房上部空间通风良好
B 散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面平整、光滑,易于清扫
C 有爆炸危险的甲类厂房的总控制室独立设置
D 有爆炸危险的甲类生产部位,设置在单层厂房靠外墙的泄压设施
E 有爆炸危险的乙类厂房的分控制室贴邻外墙设置,采用耐火极限不低于3h的不燃烧体墙与其他部分隔开


   

张工教育


  

第4题: 4赞              

某用于防火分隔的下沉广场,地面面积200m2,下列说法正确的是(  )。
A 用于疏散的净面积为189m2
B 设有1部满足疏散宽度要求的直通地面的疏散楼梯
C 设有防风雨蓬,防风雨篷开口部位面积50m2,为了方便操作开口部位集中布置
D 室外开敞空间为了节纸利用空间,设置了一个家具展厅
E 设有防风雨蓬时,开口高度为0.8m


   

张工教育


  

第5题: 3赞              

下列气体灭火系统维护管理中,属于季度检查的项目是(  )。
A 低压二氧化碳储存装置的运行情况
B 低压二氧化碳储存装置的液位计检查
C 高压二氧化碳灭火剂和驱动气体储存容器内的压力检查
D 对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%
E 各喷嘴孔口应无堵塞


   

张工教育


  

第6题: 2赞              

下列关于建筑内部装修材料的检查中,符合现行国家规范要求的是(  )。
A 展览场所的展台采用B1级装修材料
B 展览场所的卤钨灯贴邻部位的材料为B1级装修材料
C 地上办公楼的疏散走道地面采用B1级装修材料
D 地下商店的安全出口的地面采用B1级装修材料
E 疏散楼梯间的顶棚采用B1级装修材料


   

张工教育


  

第7题: 2赞              

下列关于防火隔间的防火检查中,不符合现行国家规范要求的是(  )。
A 使用面积为6.0m2
B 采用乙级防火门
C 地面采用B1级装修材料
D 不应用于除人员通行外的其他用途
E 不同防火分区通向防火隔间的门可计入安全出口


   

张工教育


  

第8题: 3赞              

根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261-2017),关于自动喷水灭火系统水源的维护管理的说法,正确的有(  )。
A 每年应对水源的供水能力进行一次测定
B 消防水池、消防水箱及消防气压给水设备应每周检查一次,并应检查其消防储备水位及消防气压给水设备的气体压力
C 消防水池、消防水箱、消防气压给水设备内的水,每季度应更换一次
D 每季度应对消防储水设备进行检查,修补缺损和重新油漆
E 钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计两端的角阀,在不进行水位观察时应关闭


   

张工教育


  

第9题: 2赞              

下列关于避难走道的说法中,符合现行国家规范的是(  )。
A 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于1.50h
B 避难走道设置1个直通地面的出口
C 避难走道地面装修材料的燃烧性能为B1级
D 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的建筑面积为6.0m2
E 向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门


   

张工教育


  

第10题: 5赞              

安全疏散距离的长短直接影响疏散所需的时间,下列不符合规范规定要求的是(  )。
A 商场内全部设置自动喷淋灭火系统时,室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离可增加25%
B 建筑采用敞开楼梯间,当房间位于两个楼梯间之间时,安全疏散距离可按规定增加5m
C 建筑采用敞开楼梯间,当房间位于袋型走道两侧或尽端时,安全疏散距离可按规定减少2m
D 层数为4层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于10m 处
E 营业厅设置自动喷水灭火系统时,室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可分别增加30%


   

张工教育


  

第11题: 6赞              

某客房数80间的旅馆建筑拟编制灭火和疏散预案,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)下列关于灭火和疏散预案不属于组织机构包括的内容是(  )。
A 火场指挥领导组
B 灭火行动组
C 机动组
D 疏散引导组
E 安全防护救护组


   

张工教育


  

第12题: 3赞              

有关线型感温火灾探测器的设置,下列说法正确是(  )。
A 探测器至墙壁的距离宜为1. 5~2m
B 在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为0.15m
C 缆式线型感温火灾探测器的探测区域长度,不宜超过100m
D 与线型感温火灾探测器连接的模块不宜设置在温度变化大的场所
E 设置线型感温火灾探测器的场所有联动要求时,宜采用两只不同火灾探测器的报警信号组合


   

张工教育


  

第13题: 2赞              

火灾风险源是能够对目标对象的评估结果产生影响的所有来源,一般分为客观因素和人为因素。下列属于人为因素的有(  )。
A 大风吹断电线引起火灾
B 暴雨造成局部积水引起电气线路短路引发火灾
C 高压开关的油断路器由于油量过高引起爆炸起火
D 设备过载导致电气线路温度升高引燃周围可燃物
E 建筑物内部电气设备遭受直击雷发生爆炸引起火灾


   

张工教育


  

第14题: 2赞              

在火灾自动报警系统工程质量验收判定准则中,下列情形中,可判定为A类不合格的是(  )。
A 缺竣工验收申请报告
B 缺工程质量事故处理报告
C 系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告
D 系统抽检中任一控制器无法实现要求的联动功能
E 检测前提供的资料不符合相关要求


   

张工教育


  

第15题: 8赞              

对防火门及防火卷帘的联动控制要求不正确的是(  )。
A 疏散通道上设置的防火卷帘的应具有两步关闭的功能
B 非疏散通道上设置的防火卷帘直接下降到楼板面
C 防火卷帘的升降应由消防联动控制器或防火卷帘控制器控制
D 疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至消防联动控制器
E 防火门应由消防联动控制器或防火门监控器联动控制


   

张工教育


  

第16题: 3赞              

某商场,建筑面积3000m2,在进行消防检查发现存在火灾隐患,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181-2017),下列检查结果中,可以直接判定为重大火灾隐患的要素有(  )。
A 未设置疏散指示标志
B 安全出口数量不足
C 未设置室内消火栓系统
D 未设置自动喷水灭火系统
E 防烟排烟系统不能正常联动控制


   

张工教育


  

第17题: 7赞              

某建筑内的一商业门店发生火灾,湿式自动喷水灭火系统喷水扑灭了火灾。在此期间,消防控制室只显示楼层水流指示器的报警信号,而未显示湿式报警阀组压力开关的报警信号,也没显示喷淋泵启动的反馈信号,原因可能是(  )。
A 高位消防水箱与喷淋系统的连接管接在了湿式报警阀前的供水管道上
B 湿式报警阀打开后,通向报警管路的阀门被关闭
C 延迟器排水口孔径过大
D 管道内杂物卡主水流指示器的叶片
E 压力开关或其模块损坏


   

张工教育


  

第18题: 5赞              

对某多层商场消防给水及消火栓系统进行验收,验收结果如下:(1)施工单位未提供工程质量事故处理报告;(2)消防水池缺少就地水位显示装置;(3)消防水泵启动控制置于手动启动档;(4)稳压泵在1h内启停次数为18次/h;(5)室内消火栓的安装高度距室内地面为1. 2m。根据现行国家标准《消防给水及消水栓系统技术规范》(GB 50974-2014),对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有(  )。
A 检测结果中有重缺陷1项
B 检测结果中有重缺陷2项
C 检测结果中有轻缺陷1项
D 该项目整体质量不合格
E 该项目整体质量合格


   

张工教育


  

第19题: 3赞              

下列关于防烟排烟设施维护管理的说法,符合现行国家标准的是(  )。
A 每月对活动挡烟垂壁进行一次功能性检测启动试验
B 每年对全部排烟防火阀进行自动和手动启动试验一次
C 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测
D 每季度对防烟、排烟风机进行一次供电线路检查
E 每半年对排烟口进行自动和手动启动试验一次


   

张工教育


  

第20题: 2赞              

某南方城市一豪华洗浴城处于城市中心商务区,属于人员密集区域。某天晚上7点多钟,因人为原因,发生火灾事故,当地消防机构在进行现场灭火和实施救援时,下列的做法中正确的有(  )。
A  因消防用水量较大,故抽取洗浴中心浴池用水进行灭火
B 切断了洗浴中心的电源,导致部分电器故障
C 起火点为二楼,因门窗从里面关闭,故破坏二楼的一间房间窗户进入灭火
D  因处于晚交通高峰期,只能一边灭火一边疏导交通,无法实行封闭灭火
E 因该洗浴中心室外消火栓毁坏,使用旁边一座办公楼的室外消火栓进行灭火

   

张工教育


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0