第1题: 6赞              

气体灭火系统进行系统功能验收时,应进行的试验不包括(   )。
A模拟喷气试验
B对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验
C主、备电源切换试验
D手动、自动切换模拟操作试验


   

老妖精消防


  

第2题: 5赞              

下列关于预制灭火系统的直观检查和安装检查要求的说法中,不正确的是(   )。
A一个防护区设置的预制灭火装置数量不宜超过8台
B同一防护区设置多台装置时,其相互间的距离不得大于10m
C防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不得大于2.5MPa
D同一防护区内的预制灭火系统装置多于1台时,必须能同时启动,其动作响应时差不得大于2s
E预制灭火系统应设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式


   

老妖精消防


  

第3题: 5赞              

下列关于气体灭火系统功能验收的说法中,正确的是(   )。
A设有灭火剂备用量的系统,必须进行模拟切换操作试验且合格
B柜式气体灭火装置在进行模拟喷气试验时,宜采用自动启动方式且合格
C使用高压氮气启用选择阀的二氧化碳系统,选择阀必须在容器阀动作之后或同时打开
D气体灭火系统功能验收时,应按规范要求进行主备电源切换试验并合格
E卤代烷灭火系统模拟喷气试验宜采用氮气进行


   

老妖精消防


  

第4题: 7赞              

消防技术服务机构对某计算机中心安装的七氟丙烷气体灭火系统进行系统功能验收,下列流程中正确的有(   )。
A系统功能验收时,进行模拟启动试验、模拟喷气试验、模拟切换操作试验三项试验,三项试验合格则系统功能验收就合格
B手动模拟启动试验时,按下手动启动按钮,则发出声光报警、关闭通风空调、防火阀、电动门窗等室外开口等动作信号
C自动模拟启动试验时,用人工模拟火警使防护区一个火灾探测器动作,则发出声光报警、关闭通风空调、防火阀、电动门窗等室外开口等动作信号
D模拟喷气试验时,气体防护区门外的气体喷放指示灯亮,试验气体喷入被保护防护区或对象上
E模拟切换试验时,对与储存容器连接在同一集流管上的备用灭火剂瓶进行试验,将系统从主用量切换到备用量,然后进行模拟喷气试验


   

老妖精消防


  

第5题: 5赞              

预制灭火系统、柜式气体灭火装置喷嘴前(   )m内不得有阻碍气体释放的障碍物。
A1.0
B1.5 
C2.0
D2.5


   

老妖精消防


  

第6题: 4赞              

系统巡查是对建筑消防设施直观属性的检查,其中,每日应对(   )储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录。
A高压二氧化碳
B卤代烷
C低压二氧化碳
DIG541


   

老妖精消防


  

第7题: 2赞              

气体灭火系统的系统维护管理,每月应对低压二氧化碳灭火系统储存装置的(   )进行检查,灭火剂损失(   )时应及时补充。
A液位计,10%
B压力表,10%
C重量,10%
D重量,90%


   

老妖精消防


  

第8题: 6赞              

下列关于室内消火栓的施工安装要求的说法中,不正确的是(   )。
A消火栓栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角
B消火栓栓口中心距地面应为1.1m,允许偏差±20mm
C按安装数量抽查20%,但不应小于10个
D试验用消火栓栓口处应设置压力表


   

老妖精消防


  

第9题: 6赞              

下列关于气体灭火系统周期性检查维护的说法中不正确的是(   )。
A低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查,灭火剂损失10%时应及时补充
B对于高压二氧化碳灭火系统,灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的90%
C对于七氟丙烷管网灭火系统,灭火剂和驱动气体储存容器内的压力,不得小于设计储存压力的95%
D对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%


   

老妖精消防


  

第10题: 5赞              

不属于消防重点部位的档案管理“四个一”的是(   )。
A重点部位工作动态管理办法
B消防重点部位基本情况照片成册图
C消防重点部位灭火施救计划
D消防重点部位防火安全制度


   

老妖精消防


  

第11题: 4赞              

下列关于气体灭火系统季度检查项目的叙述,错误的是(   )。
A气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作
B可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况,应符合设计规定
C储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动
D各喷嘴孔口应无堵塞


   

老妖精消防


  

第12题: 3赞              

系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照国家工程建设消防技术标准的要求,对已经投入使用的气体灭火系统的组件、零部件等按照规定检查周期进行的检查、测试。下列项目不属于季度检查项目的是(   )。
A可燃物的种类、分布情况,防护区的开口情况
B储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定,应无松动。
C连接管应无变形、裂纹及老化
D对低压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%


   

老妖精消防


  

第13题: 3赞              

对气体灭火系统进行年度检查时,每年对每个防护区进行1次(   ),并应按组合分配系统应不少于1个防护区或保护对象,柜式气体灭火装置、热气溶胶灭火装置等预制灭火系统应各取1 套,进行1 次模拟喷气试验。
A模拟自动喷气试验
B模拟手动喷气试验
C模拟启动试验 
D模拟切换操作试验


   

老妖精消防


  

第14题: 5赞              

对气体灭火系统进行年度检查时,进行主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的(   ),检查比例为(   )。
A模拟切换操作试验,10%(最少一个分区)
B模拟手动喷气试验,10%(最少一个分区)
C模拟启动试验,10%(最少一个分区)
D模拟切换操作试验,20%(最少一个分区)


   

老妖精消防


  

第15题: 3赞              

根据《气体灭火系统施工验收规范》,每年应对每个防护区进行(   )次模拟启动试验。
A3
B1
C2
D4


   

老妖精消防


  

第16题: 3赞              

气体灭火系统使用5年后,每3年应对(   )进行水压强度试验和气密性试验,性能合格方能继续使用,如发现老化现象,应进行更换。
A集流管
B灭火剂储瓶
C金属软管(连接管)
D相关阀门


   

老妖精消防


  

第17题: 4赞              

根据《气体灭火系统施工及验收规范》,下列说法不正确的是(   )。
A低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《压力容器安全技术监察规程》的规定执行
B钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行
C灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行
D高压二氧化碳储存容器的维护管理应按照国家现行《压力容器安全技术监察规程》执行


   

老妖精消防


  

第18题: 8赞              

某新建商场完成了自动喷水灭火系统设备和组件的安装,现对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),系统调试主控项目不包括(   )。
A水源测试
B消防水泵调试    
C系统联动试验
D稳压泵调试


   

老妖精消防


  

第19题: 3赞              

下列关于气体灭火系统周期性检查维护管理,检查周期符合规范要求的是(  )。
A每月应检查气体灭火系统储存容器内的压力,气动型驱动装置的气动源压力均不得小于设计压力的100%
B每季度对高压二氧化碳进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的95%
C每年进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶比例为100%
D五年后,每两年应对金属软管进行水压强度试验和气密性试验


   

老妖精消防


  

第20题: 3赞              

下列气体灭火系统的维护管理检查项目中,不属于每月进行的检查项目是(   )。
A预制灭火系统的设备状态和运行状况检查                  
B高压二氧化碳灭火系统灭火剂和驱动气体储存容器内的压力检查
C低压二氧化碳灭火系统储存装置的液位计检查                 
D低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态检查

   