案例分析强化-20年06月15日

更新日期:2020年06月15日

  

第1题: 9赞              

案例分析
某商业综合楼,耐火等级为一级,地上8层,地下2层,该建筑地下二层设置了消防控制室、消防水泵房、柴油发电机房、配电室和通风、空调机房等设备用房和汽车库,地下一层设置了超市;地上一层至二层为商场,三层主要经营各种电器,四层至七层为餐饮场所,八层为儿童游乐厅、游戏厅、KTV和电影院。建筑高度为42m,地上每层建筑面积均为8000㎡,每层划分为两个防火分区;地下每层层高为5.3m,每层面积为5000㎡,地下一层设置了两个防火分区,地下二层设备区面积为2200㎡,划分为一个防火分区,其余为汽车库,划分为一个防火分区。
地上一层至二层商场,两个防火分区之间连接部位长度为50m,采用宽度为20m的防火卷帘进行分隔。该建筑疏散楼梯均为封闭楼梯间并设有一部消防电梯。封闭楼梯间与地下部分相连通,在首层采用耐火极限为1.5h的防火隔墙和乙级防火门与地下部分完全分隔,并设置明显标志。位于八层的电影院的建筑面积为3000㎡,其中大厅、售票区和休息区的建筑面积为330㎡,疏散走道、卫生间等辅助用房的建筑面积为240㎡,电影院设有一个面积为680㎡的大观众厅、3个面积均为380㎡的中厅和几个面积均不大于200㎡的小厅,KTV内每个厅、室的建筑面积在80~280㎡间不等,其中某个位于疏散走道尽端的疏散门至最近安全出口的距离为10m。电影院和 KTV之间采用耐火极限为2.50h的防火隔墙和乙级防火门进行分隔。
商业综合楼外墙采用保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构,其保温材料的燃烧性能为B1级,商业综合楼已严格按照现行有关国家工程技术标准的规定设置了室内外消火栓系统、自动灭火系统等消防设施
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 请判断该建筑属于哪一类建筑,并说明理由。

   

作强消防


  

第2题: 5赞              

2. 指出地上部分防火分区与分隔方面存在的问题,并说明理由。

   

作强消防


  

第3题: 6赞              

3. 简述该建筑消防电梯和疏散楼梯设置中存在的问题,并说明理由。

   

作强消防


  

第4题: 5赞              

4. 简述地下二层设备用房平面布置方面存在的问题,并说明理由。


   

作强消防


  

第5题: 5赞              

5. 指出建筑地上部分平面布置方面存在的问题,并提出整改措施。


   

作强消防


  

第6题: 5赞              

6. 该建筑的外墙保温系统设置是否符合规定,并说明理由。

   

作强消防


  

  