第1题: 7赞              

对多种功能组合建筑进行防火检查,该建筑地上7层,地下2层,层高均为3m,耐火等级一级,建筑内设有自动喷水灭火系统,下列关于该建筑内安全疏散的检查结果中,符合规范要求的是()。
A  地上三层的电影院观众厅2个疏散门中心线之间的距离为5m
B  地上一层的KTV包间室内最远点到房间疏散门的距离为12m
C  地上二层两个安全出口之间歌舞厅,疏散门的净宽度为1.40m
D  地上二层袋形走道尽端的幼儿舞蹈教室,设置1个疏散门


   

老妖精消防


  

第2题: 13赞              

某建筑高度121m的展览建筑,共40层,每层层高均为3m,首层室内标高为+1.000m,室外灭火救援场地地面标高±0.000m;对该建筑的避难层进行消防检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A  个避难层设置在17层
B  个避难层与第一个避难层相隔17层
C  楼梯在避难层同层错位设置
D  液体管道集中布置在避难层

   

老妖精消防


  

第3题: 7赞              

下列关于建筑耐火等级对应燃烧性能、耐火极限的叙述中,正确的是(   )。
A 建筑构件的燃烧性能试验,在试件不变的情况下,试验条件越苛刻,耐火极限越高
B 耐火等级为一级的民用建筑及工业建筑,所有构件一般采用不燃性材料制作
C 耐火等级为三级的民用建筑,除屋顶承重构件外其他主要构件都不得采用难燃性材料制作
D 对于疏散走道两侧隔墙的耐火极限要求,耐火等级为一级的建筑要求比二级高


   

老妖精消防


  

第4题: 6赞              

(   )是注册消防工程师职业行为的基本准则,对注册消防工程师的职业行为具有普遍的约束力和指导意义。
A 基准性
B 本质性
C 稳定性
D 独特性


   

老妖精消防


  

第5题: 6赞              

下列关于装修材料使用的叙述中,错误的是(   )。
A 中庭的顶棚采用石膏板,墙面地面采用金属复合板
B 消防控制室顶棚、墙面采用天然石材,地面采用硬PVC塑料地板
C 地下KTV场所,顶棚、墙面采用瓷砖,地面采用难燃的羊毛地毯
D 某商场地下疏散走道,顶棚墙面采用花岗石,地面采用氯丁橡胶地板

   

老妖精消防


  

第6题: 9赞              

某新建商场完成了自动喷水灭火系统设备和组件的安装,现对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),系统调试主控项目不包括(   )。
A 水源测试
B 消防水泵调试    
C 系统联动试验
D 稳压泵调试


   

老妖精消防


  

第7题: 7赞              

某8层多功能建筑,建筑高度为36m,每层建筑面积为3200m2。对该建筑安全疏散进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家技术标准的是(   )。
A 位于四层的电影院观众厅,可容纳200人,2个外开门宽度均为1.30m
B 建筑采用防烟楼梯间,楼梯间的门采用乙级防火门
C 位于四层建筑面积为60m2的KTV包间,设置2个宽度0.9m的疏散门
D 位于二层建筑面积为280m2的网吧内任一点至房间疏散门的距离为11m


   

老妖精消防


  

第8题: 10赞              

某单层卷烟厂,建筑面积为1000m2,室内净空高度为7m,根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017),室内最小清晰高度应为(   )m。
A 2.3m
B 2.1m
C 2.2m
D 1.5m


   

老妖精消防


  

第9题: 6赞              

下列关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,不正确的是(   )。
A 五年后,每三年应对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验
B 每季度对灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按规定进行严密性试验和吹扫
C 每月检查连接管应无变形、裂纹及老化,必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换
D 五年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验


   

老妖精消防


  

第10题: 12赞              

某层高为4m的高层政府办公大楼的室内消火栓系统采用临时高压消防给水系统,系统设计工作压力为1.4MPa,对该系统进行调试和检查,下列调试结果中,不符合相关规范要求的是(   )。
A 消防水泵安装前应进行现场性能测试,其性能应与生产厂商提供的数据相符
B 消防水泵零流量时,消防水泵出口压力表显示为1.8MPa
C 消防水泵出流量达到设计流量的1.5倍时,消防水泵出口压力为0.75MPa
D 以备用电源切换方式启动消防水泵,消防水泵在55s内投入正常运行
E 打开屋顶试验消火栓,测得试验消火栓栓口的动压为0.30MPa

   

老妖精消防


  

第11题: 4赞              

以下哪种物质发生火灾不适合使用碳酸氢钠干粉灭火器进行扑救(   )。
A 植物油
B 冰醋酸            
C 家具
D 甲烷


   

老妖精消防


  

第12题: 5赞              

某消防技术服务机构对某建筑室内消火栓系统进行验收,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于室内消火栓验收说法中,不正确的是(   )。
A同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置相同
B室内消火栓抽查数量为30%,且总数每个供水分区不应少于10个,合格率应为100%
C高层建筑试验消火栓设置在顶层出口处
D室内消火栓栓口中心距地面的安装高度为1.1m


   

老妖精消防


  

第13题: 10赞              

根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974)的要求,(   )应对系统过滤器进行至少一次排渣,并应检查过滤器是否处于完好状态,当堵塞或损坏时应及时检修。
A 每周
B 每月
C 每季度
D 每年


   

老妖精消防


  

第14题: 6赞              

对建筑的疏散楼梯进行工程验收时,下列关于疏散楼梯间检查的做法中,错误的有   (   )。
A 检查疏散楼梯间在各层的位置是否改变
B 沿楼梯全程检查安全性和畅通性
C 测量疏散楼梯的净宽度,每部楼梯的测量点不少于3处,宽度测量值允许负偏差不得大于规定值的5%
D 测量楼梯间疏散门的宽度,允许测量值负偏差不大于5%


   

老妖精消防


  

第15题: 7赞              

下列消防水带按承受工作压力分为(   )。
A0.8MPa
B1.0MPa
C1.2MPa
D1.6MPa
E2.5MPa


   

老妖精消防


  

第16题: 4赞              

某市一座大会堂,座位数3000个,对周围设置的消防车道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的是(   )。
A该建筑周围设置环形消防车道
B测量出消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙为10m
C测量可得消防车道的净宽度最小为4.2m
D消防车道有一处与其他车道连通,车道的转弯半径为12m


   

老妖精消防


  

第17题: 4赞              

某建筑高度30m的6层面粉加工厂房,占地面积4000m2,对该厂房的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有(   )。
A距厂房外墙9m处设置了宽度为5m的环形消防车道
B因工艺要求,消防救援窗口在二层外的其他楼层均设置
C消防救援窗口的净高度和净宽度均为0.9m
D消防车登高操作场地的长度和宽度分别为15m和12m
E消防救援窗口的下沿距地面室内高度为1.2m


   

老妖精消防


  

第18题: 7赞              

防烟排烟系统竣工后,应进行工程验收,下列不属于施工单位应提供资料内容的是(   )。
A 设计审核意见书、竣工图
B 工程质量事故处理报告
C 安全和功能检验资料的核查记录
D 竣工验收申请报告


   

老妖精消防


  

第19题: 4赞              

某建筑高度88m的商业大厦,地下2层,地上22层,地上一、二层为商场建筑。下列关于设备用房平面布置的做法中错误的是(   )。
A 地下一层设置的消防控制室与其他部位之间,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和耐火极限1.50h的不燃性楼板进行分隔,隔墙上开设的门采用甲级防火门
B 燃气锅炉房的燃料供给管道,在进入建筑物前和设备间内的管道上均设置了自动和手动切断阀 
C 柴油发电机房布置在地下一层
D 柴油发电机房和锅炉房设储油间,总储量1m3,储油间采用耐火极限3.00h防火隔墙进行分隔


   

老妖精消防


  

第20题: 1赞              

下列关于区域火灾风险评估的流程的步骤,顺序正确的是(   )
A 信息采集、评估指标体系建立、风险识别、风险控制、风险分析与计算、确定评估结论
B 评估指标体系建立、风险识别、风险控制、信息采集、风险分析与计算、确定评估结论
C 评估指标体系建立、信息采集、风险识别、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制
D 信息采集、风险识别、评估指标体系建立、风险分析与计算、确定评估结论、风险控制

   

老妖精消防


  

  