第1题: 1赞              

下列常见建筑防火间距的测量方法中,不正确的是(   )。
A 建筑物之间的防火间距按相邻建筑外墙的最近水平距离计算
B 储罐之间的防火间距为相邻两储罐外壁的最近水平距离
C 堆场之间的防火间距为两堆场中相邻堆垛外缘的最近水平距离
D 建筑物与铁路的防火间距,为建筑外墙距道路最近一侧铁路的最小水平距离


   

作强消防


  

第2题: 2赞              

下列建筑耐火等级均不低于二级,其中防火间距不应小于50m的是(   )。
A 中间有多道围墙分隔的单层花生油浸出车间与高层市政府办公楼
B 单层硝化棉厂房与固定焊接场所
C 单层空分厂房与多层苯甲酸厂房
D 单层高锰酸钾厂房与本厂火炬


   

作强消防


  

第3题: 1赞              

某综合楼,地上5层,地下2层,标准层建筑面积为3000㎡,层高均为6米,地上每层划分为一个防火分区。消防机构对该综合楼进行消防安全检查,下列检查结果中不符合规范要求的是(  )。
A 地下一层为老年人康复中心,每间用房的建筑面积为300㎡,使用人数为30人
B 地上三层为KTV,其中最大一个包间的面积为260㎡
C 地下二层为电影院,设置了一个独立的安全出口
D 地上三层为儿童活动场所,设有独立的安全出口


   

作强消防


  

第4题: 2赞              

某裙房地上3层,耐火等级为一级,与高层建筑主体之间采用防火隔墙分隔。当建筑内全部设有自动喷水灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积为( )㎡ 。
A 2500 
B 5000 
C 1500 
D 3000


   

作强消防


  

第5题: 1赞              

对总建筑面积大于20000㎡的地下商店进行分隔时,下列说法中错误的是( )。 
A 应采用无门、窗、洞口的防火墙和耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域 
B 采用防烟楼梯间进行分隔时,防烟楼梯间的门应采用乙级防火门 
C 采用避难走道进行分隔时,避难走道的防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h 
D 采用防火隔间进行分隔时,防火隔间的两个门均应为甲级防火门 


   

作强消防


  

第6题: 2赞              

下列关于防火墙的做法中,正确的是(  )。
A 输送柴油(闪点高于60℃)的管道穿过防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵
B 防火墙上设置常开的乙级防火门,发生火灾时能够自行关闭
C 高层厂房屋顶承重结构和屋面板的耐火极限为0.5h,防火墙高出屋面0.4m
D 建筑外墙为难燃性墙体,防火墙凸出墙的外表面0.5m


   

作强消防


  

第7题: 1赞              

某大型地下商店,建筑面积30000㎡,采用防火隔间进行分隔,在对防火隔间进行检查中,下列结果不符合现行国家工程建设消防技术标准的是(   )。
A 防火隔间的建筑面积为8.0㎡
B 不同防火分区通向防火隔间的门不计入安全出口,门的间距为4m
C 防火隔间内部装修材料均采用不燃材料装修
D 防火隔间的门采用乙级防火门


   

作强消防


  

第8题: 1赞              

下列关于建筑外墙的检查情况,符合要求的是(  )。
A 某建筑外墙上、下层开口之间采用实体墙分隔,室内设置有自动喷水灭火系统,墙体的高度为0.6m
B 某建筑外墙上、下层开口(长宽1.2m×1.2m)之间采用防火挑檐分隔,挑檐的长度和宽度均为1.0m
C 某高层建筑上、下层开口之间采用防火玻璃墙分隔,防火玻璃墙的耐火完整性为0.50h
D 某住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度为1.0m,开口之间未设置凸出外墙的隔板


   

作强消防


  

第9题: 3赞              

下列关于安全疏散距离的检查结果,不符合国家消防技术标准要求的是(  )。
A 一级耐火等级的高层病房楼,建筑内全部设置自动喷水灭火系统,位于两个安全出口之间的病房疏散门至最近安全出口距离测量值为31.5m
B 二级耐火等级的高层旅馆,建筑内全部设置自动喷水灭火系统,位于两个安全出口之间的房间疏散门至最近安全出口距离为测量值为30m
C 二级耐火等级的多层大学教学楼,建筑内全部设置自动喷水灭火系统,位于袋形走道两侧的教室疏散门至最近安全出口距离测量值为21m
D 三级耐火等级的多层写字楼,建筑未设置自动喷水灭火系统,位于袋形走道两侧的办公室疏散门至最近安全出口距离测量值为21.5m


   

作强消防


  

第10题: 1赞              

关于老年人照料设施中避难间设置的说法中,正确的是(   )。
A 独立建造的5层总建筑面积5000㎡的养老院,应在各层每座疏散楼梯间的相邻部位设置1间避难间
B 与养老服务集团总部办公区上下组合建造的老年人照料设施,仅设置在首层和2层,则无需设置避难间
C 与多层住宅贴邻建造且用无门窗洞口防火墙分隔的4层老年人照料设施,2至4层均设置与疏散楼梯直接连通的开敞式外廊,仍应设置避难间
D 老年人照料设施中设置的避难间内可供避难的净面积不应小于25㎡,避难间可利用疏散楼梯间的前室或消防电梯的前室,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔


   

作强消防


  

第11题: 0赞              

下列关于建筑首层疏散外门最小净宽度的说法不正确的是(   )。
A 住宅建筑首层疏散外门的最小净宽度为1.1m
B 厂房首层疏散外门的最小净宽度为1.2m
C 除高层医疗建筑外,其他高层公共建筑首层疏散外门的最小净宽度为1.1m
D 高层医疗建筑首层疏散外门的最小净宽度为1.3m


   

作强消防


  

第12题: 0赞              

下列工业建筑采用的疏散楼梯的形式,不符合规范要求的是(  )。
A 建筑高度为32m且任一层人数为15人的厂房采用了封闭楼梯间
B 建筑高度为12m的多层服装厂房采用了敞开式楼梯间
C 建筑高度为35m且任一层人数为15人的厂房采用了室外楼梯间
D 建筑高度为22m的仓库采用了封闭楼梯间


   

作强消防


  

第13题: 0赞              

对医院高层病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况。下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A 每个避难间为2个护理单元服务
B 设置直接对外的可开启窗口作为防烟设施,外窗采用甲级防火窗
C 避难间采用耐火极限不低于2.0h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
D 在二层及以上的每个病房楼层设置避难间


   

作强消防


  

第14题: 1赞              

下列建筑或部位的供暖设施的设置符合规定的是(   )。
A 某面粉生产车间内的散热器表面平均温度85℃
B 在甲酚厂房里使用电热散热器供暖
C 某生产过程中使用黄磷做原料的厂房采用不循环使用的热风供暖
D 氢化钠生产车间采用热水管道供暖


   

作强消防


  

第15题: 0赞              

根据现行国家工程建设消防技术标准的要求,下列关于供暖系统的说法不正确的是(  )。 
A 生产钙、钾等物质的厂房的供暖系统应采用不循环使用的热风供暖系统 
B 供暖管道在任何情况下,均不得穿过存在与供暖管道接触能引起燃烧或爆炸的气体、蒸气或粉尘的房间 
C 对于甲类厂房,建筑内的供暖管道和设备的绝热材料应采用不燃材料 
D 输煤廊的散热器表面平均温度不应超过130℃


   

作强消防


  

第16题: 0赞              

建筑外墙外保温系统,除保温材料与两侧墙体构成无空腔复合保温结构外,当采用B1、B2级保温材料时,防护层首层厚度不应小于( ),其他层不应小于( ) 
A 15mm,5mm 
B 10mm,5mm 
C 5mm,10mm 
D 15mm,10mm 


   

作强消防


  

第17题: 0赞              

建筑保温施工完成后往往需要制作防护层,并按要求设置防火隔离带,下列关于防护层和防火隔离带设置的做法中,不符合规范要求的是(  )。
A 屋面外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料,并设置厚度为10mm的不燃防护层
B 外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料,每层设置不燃材料制作的高度为100mm的水平防火隔离带
C 建筑外墙的外保温系统采用A级材料,设置不燃材料制作的防护层,将保温材料完全包覆
D 建筑外墙的内保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料,不燃防护层厚度为15mm


   

作强消防


  

第18题: 2赞              

对某建筑内的自动喷水灭火系统进行管道安装检查,下列检查结果,不符合相关规定的是(   )。
A 管道支架和吊架与喷头之间的最大距离为350mm,最小距离为280mm
B 管道支架与末端喷头之间的距离为670mm
C 管道吊架的间距为3.5m
D 配水管上设置了防晃支架,管道未改变方向,防晃支架之间的间距均为12m


   

作强消防


  

第19题: 0赞              

关于消防给水系统减压阀的调试,下列说法符合要求的是(   )。
A 减压阀在设计流量的150%时允许出现噪声明显增加
B 减压阀的出流量应满足设计要求,当出流量为设计流量的150%时,阀后动压不应小于额定设计工作压力的65%
C 测试减压阀的阀后动静压差应不小于30%
D 减压阀调试检查数量应为总数的50%


   

作强消防


  

第20题: 1赞              

当消防水泵和消防水池位于独立的两个基础上且相互为刚性连接时,(   )应加设(   )。
A 吸水管;挠性连接管
B 出水干管;柔性连接管
C 吸水管;柔性连接管
D 出水干管;挠性连接管

   

作强消防


  

  