第1题: 8赞              

某建筑面积为4000m2的地下一层汽车库,根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,关于该汽车库排烟设计的说法,错误的是(   ) 
A 应设置排烟系统
B 机械排烟系统与卫生的排气、通风系统合用
C 用从顶棚突出0.5m的梁来划分两个面积均为2000m2的防烟分区
D 排烟风机采用离心风机,并能保证250℃时能连续工作1.0h

   

薇薇消防


  

第2题: 13赞              

某高层综合商业建筑,楼梯间形式和宽度符合相关规范规定,建筑内全部设置自动喷水灭火系统。地下一层使用功能为音乐茶座;地上共10层,用途为歌舞娱乐、办公、住宿。下列建筑内疏散走道设计中,正确的是(   ) 
A 住宿区域疏散走道采用PVC扣板吊顶,耐火极限为0.5h
B 办公区域的疏散走道在防火分区处设置常开的乙级防火门
C 地下一层的疏散走道的顶棚、墙面、均采用不燃材料装修,地面采用难燃羊毛地毯
D 敞开办公区内任一点到最近疏散门的疏散距离为30m,2个疏散门分别通过不超过10m的疏散走道至最近的安全出口

   

薇薇消防


  

第3题: 2赞              

火灾探测器可根据探测火灾特征参数不同分为不同种类,下列不属于感烟探测器的是(   )
A 离子型探测器
B 线型红外光束探测器   
C 空气管路吸气式探测器
D 分布式光纤探测器

   

薇薇消防


  

第4题: 7赞              

建筑高度为120m的住宅建筑设置了避难层,下列符合现行国家消防技术标准的是(   )。 
A 设置了可直接对外开启的耐火完整性和耐火隔热性均为1.00h 的防火窗 
B 在避难层设置的设备管道区采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与避难区分隔 
C 在避难层设置普通电梯出口
D 在避难层设置消火栓和消防软管卷盘、消防专线电话、应急广播、机械排烟系统 

   

薇薇消防


  

第5题: 7赞              

下列关于干式除尘器的设置做法中,符合规范要求的是(   )。
A 具备连续清灰功能的干式除尘器布置在厂房单独房间内,采用耐火极限2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔
B 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器宜布置在厂房外的独立建筑内,且与所属厂房的防火间距为8m
C 净化或输送有爆炸危险性的粉尘和碎屑的除尘器、过滤器和管道均设有泄压装置
D 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器,布置在系统的正压段上

   

薇薇消防


  

第6题: 8赞              

高层建筑顶层设有建筑面积为200m2带有娱乐功能的酒吧,当同时设有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,其固定家具的装修材料燃烧性能等级应不低于(   )级。
A A
B B1
C B2
D B3

   

薇薇消防


  

第7题: 11赞              

某国际金融大厦建筑高度128m,疏散楼梯采用合用前室,设有机械加压送风系统,依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,下列有关该建筑机械加压防烟系统设计,说法错误的是(   )
A 楼梯间常开送风口风速不应大于7m/s
B 合用前室与走道的压差为25~30Pa
C 每部疏散楼梯间及合用前室在屋顶分别设置1台加压送风机
D 每部疏散楼梯间应在顶部设置不小于1m2的固定窗

   

薇薇消防


  

第8题: 11赞              

某大型展览建筑室内净高6.8m,设有火灾自动报警系统及消防控制室,建筑内设有消防应急照明及疏散指示系统,依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,下列设备不属于该系统组成的是(   )
A 应急照明控制器
B A型集中电源
C A型应急照明分配电装置
D A型集中控制型应急灯具

   

薇薇消防


  

第9题: 18赞              

某大型商场地上3层,总建筑面积18000m2,室内净高4.5m,设有集中电源集中控制型消防应急照明及疏散指示系统,非火灾状态下系统主电中断时集中电源连锁灯具应急点亮,依据《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309,下列有关该商场消防应急照明及疏散指示系统设计的说法,错误的是(   )
A 灯具蓄电池电源最小持续工作时间30min
B 营业厅和楼梯间内地面最低水平照度分别不小于3.0 lx和10.0 lx
C 火灾时应急灯具应急点亮的时间不应大于5s
D 商场内所有应急灯具应采用A型集中电源集中控制型灯具

   

薇薇消防


  

第10题: 2赞              

下列关于防爆、泄压的说法,错误的是(   )。
A 作为泄压设施的轻质屋面板和轻质墙体的质量不宜大于60kg/m2
B 先计算长径比,如长径比数值大于3,宜将建筑划分为长径比不大于3的多个计算段
C 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器的建筑外墙与所属厂房的防火间距不得小于10m 
D 采取机械通风时,燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h,事故通风量应按换气次数不少于6次/h确定

   

薇薇消防


  

第11题: 18赞              

依据《建筑防烟排烟系统技术标准》GB51251,下列有关建筑内设置的防烟排烟系统,说法错误的是(   )
A 建筑内空间净高大于9m时可不划分防烟分区
B 机械排烟系统排烟口应常闭,排烟口风速不应大于10m/s
C 排烟风机入口处设置的280℃排烟防火阀自动关闭时,应连锁关闭排烟风机和补风机
D 设置机械排烟的房间内不能设置火灾自动时自动开启的自动排烟窗

   

薇薇消防


  

第12题: 3赞              

用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要因素之一,下列有关电力线路及用电设备的电气防火要求,正确的是(   )
A 电力电缆采取隔热措施后与热力管道分别敷设在管沟的两侧
B 额定功率为100W的白炽灯泡的吸顶灯引入线采用瓷管保护
C 配电线路采用穿金属导管保护穿越通风管道内腔
D 额定功率为60W的高压钠灯直接安装木质人造板上

   

薇薇消防


  

第13题: 6赞              

下列有关消防用电负荷设计错误的是(   )
A 建筑物为低压电缆进线,从进线隔离电器下端将消防电源分开
B 消防电梯两路消防电源应在楼层配电间自动切换
C 消防用电负荷配电回路应设置短路保护装置
D 消防水泵由变配电站或主配电室直接出线,采用放射式供电

   

薇薇消防


  

第14题: 2赞              

根据《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017的规定,施涂于A级基材上,湿涂覆比小于(   )kg/m2,且涂层干膜厚度不大于(   )mm的有机装修涂料,可作为B1级装修材料使用。
A 1.0,1.5
B 1.5,1.0
C 1.0,1.0
D 1.5,1.5

   

薇薇消防


  

第15题: 6赞              

探测器的选型应根据设置场所的环境等条件确定,根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013的规定,下列有关探测器的选型,错误的是(   )
A 洗衣房安装了点型离子感烟探测器
B 地下汽车库安装了点型感烟探测器
C 发电机房安装了点型感温探测器
D 锅炉房安装了定温型感温探测器

   

薇薇消防


  

第16题: 1赞              

某建筑内设有火灾自动报警系统,会议室内采用格栅吊顶装修,根据《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2013的规定,下列有关会议室内设置点型感烟探测器的说法,错误的是(   )
A 镂空面积占总面积的比例不大于15%时,探测器设置在吊顶下方
B 镂空面积占总面积的比例大于30%时,探测器设置在吊顶上方
C 镂空面积占总面积的比例为30~70%时,探测器应同时设置在吊顶上方和下方
D 镂空面积占总面积的比例为15~30%时,探测器的设置部位应经过试验结果确定

   

薇薇消防


  

  