第1题: 23赞              

当发生火灾时,消防车的水泵可迅速方便地通过该接合器的接口与建筑物内的消防设备相连接,并送水加压,从而使室内的消防设备得到充足的压力水源,用以扑灭不同楼层的火灾。下列关于消防水泵接合器的设置的说法中,不正确的是()
A 超过2层或建筑面积大于10000m^2的地下建筑设置消防水泵接合器
B 每座建筑应分别独立设置消防水泵接合器,不应混用
C 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地市政管网的供水流量和压力确定
D 当建筑高度超过消防车供水高度时,应分别设置水泵接合器
E 消防水泵接合器的控制阀门应处于关闭状态,火灾时自动打开


   

老妖精消防


  

第2题: 7赞              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,下列有关消防控制室的要求说法中,错误的是()。
A 具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室
B 消防控制室应有相应的竣工图纸、各分系统控制逻辑关系说明、设备使用说明书、系统操作规程、应急预案、值班制度、维护保养制度及值班记录等文件资料
C 消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路
D 消防控制室送、回风管的穿墙处应设排烟防火阀。


   

老妖精消防


  

第3题: 11赞              

下列关于老年人照料设施平面布置的设计方案中,正确的是(   )。
A 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡
B 公共活动用房布置在三级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为200㎡
C 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上4层,每间用房面积为200㎡
D 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上3层,每间用房面积为300㎡
E 康复与医疗用房布置在二级耐火等级建筑的地上5层,每间用房面积为300㎡


   

老妖精消防


  

第4题: 5赞              

办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,当必须与本厂房贴邻建造时,其耐火等级不应低于()级,并应采用耐火极限不低于()的防爆墙隔开和设置独立的安全出口。
A 一,3h
B 二,3h
C 三,2.5h
D 四,2h


   

老妖精消防


  

第5题: 6赞              

下列关于剩余电流式电气火灾监控探测器设置的要求说法中,正确的是()。
A 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
B 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在高压配电系统首端为基本原则
C 剩余电流式电气火灾监控探测器报警值宜设置在100mA~300mA范围内
D 具有探测线路故障电弧功能的电气火灾监控探测器,其保护线路的长度不宜大于120m


   

老妖精消防


  

第6题: 6赞              

城市消防远程监控系统能够对联网用户的建筑消防设施进行实时状态监测,实现对联网用户的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态以及消防安全管理信息的接收、查询和管理,并为联网用户提供信息服务。下列关于城市消防远程监控系统相关说法中不正确的是()。
A 信息查询系统应设置在监控中心
B 监控中心由报警受理系统、信息查询系统、用户服务系统三个主要子系统组成
C 监控中心的火灾报警信息、建筑消防设施运行状态信息等记录保存周期不应小于2年
D 录音文件的保存周期不应少于6个月


   

老妖精消防


  

第7题: 23赞              

某工厂有一座建筑高度为21m的多层丙类生产厂房,耐火等级为二级。现要在旁边并排新建一座建筑耐火等级为三级,建筑高度为15m的多层丁类生产厂房。两座厂房屋面均为上人平屋面,墙体均为不燃性且无外露的可燃性屋檐,相邻外墙上无门窗洞口,则两座厂房之间的防火间距不应小于()m。
A 10
B 9
C 6
D 4


   

老妖精消防


  

第8题: 3赞              

两相邻多层民用建筑中,其较低一座建筑的耐火等级不低于(),屋面板的耐火极限不低于1.00h,屋顶无天窗且相邻较低一面外墙为防火墙时,其防火间距不应小于3.5m。
A 一级
B 二级
C 三级
D 四级

   

老妖精消防


  

第9题: 11赞              

当一座设置有自动灭火系统系统的单层三级耐火等级“山”型沥青加工厂房的占地面积大于16000m²时,相邻两翼间的防火间距不应小于()m。
A 16
B 14
C 12
D 10


   

老妖精消防


  

第10题: 11赞              

当一座设置有自动灭火系统的两层三级耐火等级“山”型木器加工厂房,该厂房占地面积为2500㎡时,相邻两翼间的防火间距不应小于()m。
A 6
B 14
C 12
D 10

   

老妖精消防


  

第11题: 7赞              

相邻的两座民用建筑,耐火等级均为一、二级,其中一座是建筑高度为32m的高层办公楼,另一座是建筑高度为54m的综合楼,办公楼的屋顶无天窗,综合楼与办公楼相邻一侧的外墙高出办公楼屋面的部分设置了符合规范要求的防火卷帘;则办公楼与综合楼之间的防火间距最小可以是()m。
A 3.5
B 4.0
C 10
D 13


   

老妖精消防


  

第12题: 20赞              

进行火灾风险识别中,需判定建筑防火类型。下列建筑防火的类型中,属于主动防火的是()。
A 两座相同建筑高度的办公楼,防火间距为20m
B 建筑内配置的灭火器
C 建筑内划分防火分区的防火墙
D 建筑内的防排烟系统
E 建筑内的疏散楼梯间


   

老妖精消防


  

第13题: 12赞              

下列关于火灾风险评估分类的说法中,不正确的是()。
A 根据火灾发生的阶段,可以将火灾风险评估分为预先评估和现状评估
B 根据指标处理方式,可以将火灾风险评估分为定性评估和定量评估
C 虽然与预先危险性评估相比,现状评估更接近于现实情况,但是当前的火灾风险评估大多数属于预先评估
D 以计算机模拟为主的性能化防火设计评估属于预先评估
E 依靠人的观察和分析能力,借助于经验和判断能力进行评估属于定性评估


   

老妖精消防


  

第14题: 5赞              

某建于2003年的公建内的火灾事故选项照明和疏散指示标志采用蓄电池作备用电源,其连续充电时间为28min,现对该建筑进行火灾风险评估,下列说法正确的是()。
A 存在火灾隐患,不存在火灾风险
B 存在火灾风险,不存在火灾隐患
C 既存在火灾风险也存在火灾隐患
D 既不存在火灾风险也不存在火灾隐患


   

老妖精消防


  

第15题: 9赞              

火灾发生前,针对火灾发生的可能性进行的火灾风险评估是()。
A 火灾危险源评估
B 火灾危险性评估
C 狭义火灾风险评估
D 广义火灾风险评估


   

老妖精消防


  

第16题: 4赞              

关于消防评估相关概念的表述,下列说法不正确的是()。
A 凡是存在火灾隐患的地方就一定会有火灾风险
B 凡是有火灾风险的地方就一定会存在火灾隐患
C 火灾风险评估可分为预先评估和现状评估
D 消防安全评估属于风险管理的范畴


   

老妖精消防


  

第17题: 6赞              

下列不属于第一类火灾危险源的是()。
A 汽油
B 木材
C 消火栓
D 火灾浓烟


   

老妖精消防


  

第18题: 11赞              

在进行火灾风险评估中采用事件树分析法进行分析时,确定初始事件的方法有()。
A 根据系统设计确定
B 根据系统危险性评价确定
C 根据系统运行经验确定
D 根据结果事件确定
E 根据中间事件


   

老妖精消防


  

第19题: 6赞              

事件树分析法中最关键的就是事件树的编制程序,下列()属于事件树编制程序。
A 编制初始事件
B 判定安全功能
C 事件分析
D 绘制事件树
E 简化事件树


   

老妖精消防


  

第20题: 7赞              

安全检查表是一种预先以表格形式拟定好的用于查明其安全状况的“问题清单”,其形式主要有()。
A 标准式
B 对照式
C 提问式
D 打分式
E 规范式

   

老妖精消防


  

  