第1题: 97赞              

某二层木器厂房,耐火等级为二级,一层的建筑面积为8500m2,其中一层东侧设置了500m2的办公、休息区,为了安全起见,该办公、休息区划分为独立的防火分区,则应采取()与同层厂房相邻防火分区分隔。
A 防火墙
B 耐火极限不低于2.50h的防火隔墙
C 甲级防火门
D 乙级防火门
E 耐火极限不低于1.00h的楼板


   

老妖精消防


  

第2题: 21赞              

下列有关消防水泵控制柜的说法,正确的是()。
A开式自动喷水灭火系统的消防水泵满足一定要求可设置在手动启动状态
B消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,以保证任何人可在紧急情况下启动消防水泵
C控制柜应该具有自动启停泵功能
D控制柜应具有自动巡检可调、显示巡检状态和信号等功能,且对话界面应有汉英双语,图标应便于识别和操作


   

老妖精消防


  

第3题: 16赞              

某人防工程内设有商店营业厅、展览厅、电影院和礼堂等多个场所,场所内均设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,并采用不燃材料装修,下列有关防火分区的描述中,错误的是(   )。
A 商店营业厅的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
B 展览厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2
C 电影院的防火分区最大允许建筑面积不应大于1000m2
D 礼堂观众厅的防火分区中最大一个的建筑面积为1000m2


   

老妖精消防


  

第4题: 10赞              

某藏书80万册的图书馆,其条形疏散走道宽度为2.4m,长度为42m,该走道顶棚上至少应设置()只点型感烟火灾探测器。
A 2
B 3
C 4
D 5


   

老妖精消防


  

第5题: 24赞              

下列关于高层民用建筑水泵接合器的叙述中,()是错误的。
A每个水泵接合器的流量宜按10L/s~15L/s计算
B消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置
C水泵接合器距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不应大于40m。为消防水泵接合器供水的市政消火栓,距建筑外缘5~120m的市政消火栓可计入建筑室外消火栓的数量
D地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不小于0.4m,且不应小于井盖的半径
E消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定


   

老妖精消防


  

第6题: 23赞              

下列关于室外消防给水管的布置中错误的是()。
A工业园区、商务区和居住区等区域采用两路消防供水,当其中一条引入管发生故障时,其余引入管在保证满足70%生产生活给水的最大小时设计流量条件下,应仍能满足规定的消防给水设计流量
B接市政消火栓的环状给水管网的管径不应小于DN200,枝状管网的管径不宜小于DN150
C设有市政消火栓的市政给水管网宜为环状管网,但当城镇人口小于2.5万人时,可为枝状管网
D向室外、室内环状消防给水管网供水的输水干管不应少于2条,当其中一条发生故障时,其余的输水干管应仍能满足消防给水设计流量。


   

老妖精消防


  

第7题: 8赞              

某场所配置的灭火器型号为“MSQ9”。下列对该灭火器类型、规格的说明中,正确的是(   )。
A 该灭火器是9kg手提式(碳酸氢钠)干粉灭火器
B 该灭火器是9L推车式(碳酸氢钠)干粉灭火器
C 该灭火器是9L手提式清水灭火器
D 该灭火器是9kg手提式清水灭火器


   

老妖精消防


  

第8题: 16赞              

下列防火分隔构件属于可开启关闭式的是()。
A 防火墙
B 防火门
C 防火窗
D 防火卷帘
E 防火水幕


   

老妖精消防


  

第9题: 26赞              

下列关于报警区域划分和探测区域划分的说法中正确的是( )。
A 报警区域是集中火灾报警控制器的基本单元
B 同一个防火分区可以设在两个不同的报警区域内
C 同一报警区域可以保护不同楼层的几个不同的防火分区
D 报警区域就是将探测区域按照探测发生火灾的部位划分的单元


   

老妖精消防


  

第10题: 6赞              

上海某区拟开发一批科技创新型办公园区,该园区共有16栋楼多层高级写字楼。根据规范要求设置火灾自动报警系统,园区共设置3个消防控制室,火灾探测器选用同一企业不同系列产品。该园区火灾自动报警系统的形式应选用(   )。
A 区域报警系统
B 集中报警系统
C 控制中心报警系统
D 集中报警系统或控制中心报警系统


   

老妖精消防


  

第11题: 28赞              

某三级耐火等级礼堂建筑的观众厅内走道采用阶梯式,该观众厅设有1000个座位,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)的有关规定,该观众厅疏散门的最小疏散总净宽度为()m。
A 6.5
B 7.5
C 8.5
D 10


   

老妖精消防


  

第12题: 21赞              

某剧场有2500个座位,耐火等级为一级,采用阶梯地面,下列关于该剧场安全疏散的说法,不正确的是(   )。
A 该剧场最小疏散总净宽度为18.8m
B 疏散门的数量不应少于10个
C 横走道之间的座位排数不宜超过20排
D 纵走道之间座位数不宜超过26个


   

老妖精消防


  

第13题: 69赞              

某地下1层人员密集的超市,建筑面积3500m2,一级耐火等级,按建筑面积平均划分为A、B两个防火分区;A防火分区可利用通向相邻B防火分区的甲级防火门作为安全出口,A防火分区所需的最小疏散总净宽应为(   )m。
A 7.35
B  7.875
C 10.5
D 12


   

老妖精消防


  

第14题: 6赞              

根据《建筑设计防火规范》,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井的井壁应为耐火极限不低于()h的不燃性墙体。
A 0.80
B 1.20
C 1.00
D 1.5h


   

老妖精消防


  

第15题: 5赞              

某商业中心,一座商场三层,高25m,两座写字楼建筑高度为50m,按要求设置火灾自动报警系统。并分别设置带有联动控制功能的消防控制室。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,应采用()。
A 消防联动报警系统
B 区域报警系统
C 控制中心报警系统
D 集中报警系统


   

老妖精消防


  

第16题: 4赞              

有一栋建筑高度为24m的住宅建筑,每个单元任一层建筑面积小于650m2且任一户门至最近安全出口的距离小于15m。该住宅建筑每单元至少设置(   )个安全出口或疏散楼梯。
A 1
B 2
C 3
D 4


   

老妖精消防


  

第17题: 9赞              

某大型购物广场,共3层,每层建筑面积5000㎡,首层中间部位设置中庭连通至3层,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于中庭与周围连通空间进行防火分隔措施中,说法错误的是()。
A 采用耐火极限不应低于1.00h的防火隔墙分隔
B 耐火隔热性和耐火完整性不应低于1.00h的防火玻璃墙分隔,并应设置自动喷水灭火系统进行保护
C 采用耐火完整性不低于1.00h的非隔热性防火玻璃墙,并应设置自动喷水灭火系统进行保护
D 采用耐火极限不应低于3.00h的防火卷帘,防火卷帘宽度不限


   

老妖精消防


  

第18题: 23赞              

下列宜增设一氧化碳火灾探测器实现火灾的早期探测的区域是()。
A 贮藏室
B 燃气供暖设备的机房
C 地下停车库
D 商场、超市
E 会议室


   

老妖精消防


  

第19题: 4赞              

对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量的烟热的场所,应选择()探测器。
A 感烟
B 感温
C 火焰
D 可燃气体


   

老妖精消防


  

第20题: 14赞              

下列关于建筑灭火器选型设计的说明,错误的是(   )。
A 汽油库可选择碳酸氢钠干粉灭火器
B 液化石油气储库可选择磷酸铵盐干粉灭火器
C 镁粉生产车间应配置专用灭火器
D 变配电房配置泡沫灭火器

   

老妖精消防


  

  