顺利集团新盖一座超高层综合大楼,地上建筑层数40层,地下2层,每层层高均为4m,该大楼室内消防设施采取临高压给水系统,屋顶设置高位水箱间,高位消防水箱的有效容积为100m3,水箱间设置有增稳压设施,屋顶消防水箱最低有效水位至最不利点消火栓的高度差为7m,水箱间的常年最低温度为6℃,水箱间外设置有试验消火栓,并且配备有压力表,测得静压为0.2MPa,大楼1到7层为大型商场,每层建筑面积为5000㎡,8到40层为高档办公室和3个避难层,大楼整体分成高区和低区,采取消防水泵间接串联分区供水的形式,转输水箱的容积为18m3,并且分成两格。室内消火栓采用湿式系统,除避难层外的每层均设置有室内消火栓,箱内配备有DN50的室内消火栓,长度为30m的消防水带,并且设置φ19的消防洒水软管,长度25m。
地下2层主要部分为汽车库,并且设置有设备用房,消防水泵设置在地下1层,低区室内消火栓配备有不同厂家的消防水泵,一台采用电动消防水泵,备用泵采用柴油消防水泵,水泵的扬程和流量均分别为1.2MPa和40L/s,大楼设置有两座消防水池,每座消防水池的有效容积为600m3,两座消防水池之间采取DN300管道进行连通,并且设置关断阀门。
施工结束后,顺利集团安排调试单位对该大楼的消防设施进行整体调试,室内消火栓系统调试记录如下
(1)低区消防水泵零流量时,水泵出口压力为1.4MPa
(2)低区消防水泵流量为60L/S时,水泵出口压力为0.8MPa
(3)低区消防水泵动力切换时间为10s
(4)系统最不利点试验消火栓启泵后测得动压为0.3MPa
(5)采用38cm的孔板,测试系统最不利点消火栓充水水柱为12m
(6)室内消火栓栓口与墙面成90°
(7)室内消火栓阀门中心距侧面为100mm
(8)室内消火栓箱门开启角度165°
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选的每项的0.5分)

下列关于该大楼消防水池的相关设置,符合规范要求的是( )
A、该大楼消防水池有效容积不符合规范要求
B、消防水池补水管管径为DN150
C、消防水池的排水采取间接排水
D、消防水池应设置就地水位显示装置
E、消防水池不应和其他用水系统合用

   

顺利消防


  

第2题: 3赞              

下列关于消防水泵控制柜的IP等级中,符合现行国家标准的有( )
A、IP10              
B、IP20               
C、IP55
D、IP56              
E、IP25

   

顺利消防


  

第3题: 3赞              

根据背景描述,该大楼分区供水的设置的说法正确的是( )
A、该大楼转输水箱的容积符合要求
B、该大楼转输水箱设置不符合要求
C、转输水箱溢流管宜连接到消防水池
D、关于串联水泵的启动顺序,转输水泵先启动,供水泵后启动
E、关于串联水泵的启动顺序,供水泵先启动,转输水泵后启动

   

顺利消防


  

第4题: 2赞              

根据背景描述,下列关于室内消火栓的设置,正确的是( )
A、避难层应设置室内消火栓
B、配备DN50室内消火栓不符合规范要求
C、消防水带配置符合规范要求
D、消防洒水软管设置符合规范要求
E、室内消火栓距地面高度宜为0.64m

   

顺利消防


  

第5题: 5赞              

下列关于消防水泵的选型,不符合规范要求的是( )
A、消防水泵应选用同一厂家
B、主备泵应采用相同类型的启动方式
C、消防水泵工作泵不宜超过3台
D、该大楼低区消防水泵宜设置泵组流量和压力测试装置
E、每台消防水泵出水管上应设置DN75的试水管

   

顺利消防


  

第6题: 2赞              

下列关于室内消火栓泵的检测,正确的是( )
A、低区消防水泵零流量时,压力符合规范要求
B、低区消防水泵流量为60L/s时,出口压力不符合规范要求
C、低区消防水泵双电源的切换时间符合规范要求
D、该大楼室内消火栓水泵出口应设置水锤消除器
E、消防控制室手动控制喷可以手动启动消防水泵泵,不能远程停泵

   

顺利消防


  

第7题: 2赞              

下列关于室内消火栓的动压和静压要求,符合规范要求的是( )
A、屋顶试验消火栓的静压符合要求
B、系统最不利点消火栓动压符合规范要求
C、系统最不利点消火栓充实水柱不符合规范要求
D、室内消火栓的静压应大于0.15MPa
E、室内消火栓的动压不应大于0.35MPa

   

顺利消防


  

第8题: 3赞              

根据消防给水及消火栓系统技术规范,下列关于室内消火栓的设置,不正确的是( )
A、室内消火栓栓口与墙面成90°
B、室内消火栓阀门中心距侧面为100mm
C、室内消火栓箱门开启角度165°
D、该大楼室内消火栓布置间距为25m
E、消防电梯前室设置的室内消火栓,不计入使用数量

   

顺利消防


  

第9题: 3赞              

某公共建筑设有室内外消火栓系统,根据规范要求对其进行定期维护保养。下面需要每个月检查和保养的是( )。
A、手动启动柴油机消防泵      
B、电磁阀启闭性能检测
C、倒流防止器压差检测        
D、检测高位消防水箱水位
E、水泵接合器接口附件检查








   