消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

技术实务强化-20年07月24日-2

更新日期:2020年07月24日

  

第1题: 11赞              

下列有关建筑内保温与外保温保护层说法中,正确的是( )
A  建筑外墙外保温当采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度在首层不应小于10mm
B  建筑外墙外保温当采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度不应小于5mm
C  建筑外墙外保温当采用B1、B2级保温材料时,防护层厚度在除首层外其他楼层不应小于5mm
D  建筑内保温当采用B1级保温材料时,所有楼层的防护层厚度不应小于10mm
E  建筑的屋面板采用B1、B2级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,防护层的厚度不应小于15mm


   

顺利消防


  

第2题: 6赞              

当建筑外墙外保温系统采用B1,B2级保温材料时,每层沿楼板位置应设置不燃材料制作的水平防火隔离带,防火隔离带的设置高度不得小于( )mm
A  100                       
B  200
C  300                       
D  500


   

顺利消防


  

第3题: 4赞              

建筑的屋面外保温系统采用燃烧性能为B1、B2级的保温材料时,按要求设置不燃材料制作的且厚度不小于( )mm的防护层
A  5                        
B  10
C  15                       
D  20


   

顺利消防


  

第4题: 7赞              

建筑外墙采用无空腔的外保温材料,下列设计方案中,错误的是( )
A  建筑高度50m的办公楼采用B1级保温材料
B  建筑高度32m的医院门诊楼采用B1级保温材料
C  建筑高度27m的住宅采用B2级保温材料
D  建筑高度80m的住宅采用B1级保温材料


   

顺利消防


  

第5题: 4赞              

建筑外墙的内保温系统采用燃烧性能为B1级保温材料时,其防护层的厚度不应小于( )mm
A  5
B  10
C  20
D  50


   

顺利消防


  

第6题: 14赞              

下列保温材料中,属于可燃材料B2的是( )
A  改性酚醛树脂
B  泡沫玻璃
C  聚苯乙烯泡沫塑料材料
D  胶粉聚苯颗粒保温材料
E  硬泡聚氨酯


   

顺利消防


  

第7题: 8赞              

下列场所中内保温可以采用B1级的是( )
A  酒店的厨房
B  写字楼的房间
C  医院的住院部
D  商场的避难走道


   

顺利消防


  

第8题: 9赞              

某高度为48m的商场建筑,外墙外保温与基层墙体、装饰层之间无空腔,其外墙外保温系统应采用( )保温材料
A  不低于B1级
B  A级
C  不低于B3级
D  不低于B2级 


   

顺利消防


  

第9题: 6赞              

防火隔离带应采用燃烧性能为( )的材料,当建筑的屋面和外墙外保温系统均采用B1、B2级保温材料时,屋面与外墙之间应采用宽度不小于(  )的不燃材料设置防火隔离带进行分隔
A  B1级    300mm      
B  B1级    500mm   
C  A级     300mm     
D  A级     500mm


   

顺利消防


  

第10题: 22赞              

下列关于保温材料的设置要求说法不正确的是( )
A  高度为120m的商场,屋面保温材料可以采用B2级
B  当建筑外墙外保温采用B1,B2材料时,应在保温系统中每层设置A级水平防火隔离带,防火隔离带的高度不应小于300mm
C  高度为25m的住宅采用B1级保温材料,门窗耐火等级不应低于0.50h
D  电气线路不应穿越或敷设在燃烧性能为B1或B2级的保温材料中;确需穿越或敷设时,应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施


   

顺利消防


  

第11题: 6赞              

下列哪些建筑外墙的装饰层可以采用燃烧性能为B1级的材料( )
A  某建筑高度52m,共14层的豪华酒店
B  某建筑高度48m, 共12层的教学楼
C  某建筑高度52m,层数为17层的住宅
D  某建筑高度88m, 共20层的行政大楼


   

顺利消防


  

第12题: 7赞              

采用无空腔外保温材料的下列场所中,(  )建筑外墙上门、窗的耐火完整性可以低于0.50h
A  建筑高度为27m且采用B1级保温材料的办公楼
B  建筑高度为24m且采用B2级保温材料的写字楼
C  建筑高度为24m且采用B1级保温材料的住宅
D  建筑高度为27m且采用B2级保温材料的住宅


   

顺利消防


  

第13题: 12赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列有关建筑的保温说法中,正确的是()
A  建筑高度为20m的医院门诊楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
B  建筑高度为25m的住宅楼,基层墙体与装饰层之间有空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
C  建筑高度为30m的办公楼,基层墙体与装饰层之间无空腔,外墙外保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料
D  建筑高度为20m的独立建造的老年人照料设施,屋面板的耐火极限为1.00h,屋面保温系统采用燃烧性能为B1级的保温材料


   

顺利消防


  

第14题: 18赞              

近年来,工业与民用建筑大量采用保温技术和材料,降低了生产、生活成本,取得了较好的经济和社会效益。下列有关建筑保温的做法,正确的是( )
A  建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10cm
B  建筑高度10m的独立建造的老年人照料设施,采用无空腔的外墙外保温,其屋面保温材料采用B1级
C  建造高度为25m的办公楼,采用无空腔的外墙外保温,其保温材料采用挤塑板
D  建筑高度为25m的住宅,采用无空腔的外墙外保温,其保温材料采用聚苯板


   

顺利消防


  

第15题: 6赞              

根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版),下列有关建筑保温和外墙装饰的做法中,正确的是( )
A  建筑高度为27m的住宅建筑,采用无空腔的B2级外保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.25h
B  建筑高度为54m的写字楼,采用无空腔的B1级外保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.50h
C  建筑高度为52m的办公楼,采用无空腔的B1级外保温材料,每层设置高度为300mm的不燃材料制作的防火隔离带
D  建筑高度为48m的商场,其外墙的装饰层采用燃烧性能不低于B1级的材料


   

顺利消防


  

第16题: 16赞              

下列建筑中,应设置环形消防车道的是( )
A  2000个座位的单层体育馆
B  建筑高度为28m的7层写字楼
C  建筑高度24m的6层石棉加工车间
D  建筑高度32m的8层水泥刨花板仓库
E  占地面积4000㎡的多层图书馆


   

顺利消防


  

第17题: 9赞              

根据《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),下列关于消防车道的说法,正确的是( )
A  某住宅建筑高度54m,消防车道沿该建筑一个长边设置,该长边所在的建筑立面与消防车登高操作面相邻
B  消防车道靠建筑外墙一侧的边缘距离建筑外墙不宜小于5m,不应大于10m
C  消防车道的净宽度和净空高度均不应小于5m
D  消防车道的坡度不宜大于8%
E  某建筑为封闭内院的建筑,其内部最短一边长度为25m,该建筑设置了进入内院的消防车道


   

顺利消防


  

第18题: 10赞              

下列建筑中,当设置环形消防车道确有困难,可沿建筑的一个长边设置消防车道,且该长边所在建筑立面应为消防车登高操作面的是( )
A  建筑高度60m的住宅楼
B  建筑高度30m的图书馆
C  建筑高度25m的医院门诊楼
D  占地面积3500㎡的商店


   

顺利消防


  

第19题: 5赞              

下列关于消防车道设置的说法中,错误的是( )
A  环形消防车道至少应有两处与其他车道连通
B  尽头式消防车道回车场的面积不应小于12m*12m
C  高层建筑的尽头式消防车道回车场的面积不应小于15m*15m
D  供重型消防车使用的尽头式消防车道回车场的面积不应小于20m*20m


   

顺利消防


  

第20题: 4赞              

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014(2018年版),下列关于消防车道设置的说法中,错误的是( )
A  消防车道的坡度不宜大于8%
B  环行消防车道至少应有2处与其他车道连通
C  消防车道的边缘距离取水点不宜小于2m
D  沿河道边临空建造的高层民用建筑,可沿建筑的一个长边设置消防车道

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0