第1题: 16赞              

关于储存物品的火灾危险性分类,下列属于乙类的有(  )。
A 漂白粉
B 铝粉
C 面粉
D 镁粉
E 水泥粉

   

作强消防


  

第2题: 12赞              

某二级耐火等级建筑地上8层,首层设有多个面积为200~300㎡的商业服务网点,其余楼层为住宅。建筑高度为25m,该商店营业厅与住宅之间楼板的耐火极限不应低于(  )。
A 1.0
B 1.5
C 2.0
D 2.5

   

作强消防


  

第3题: 13赞              

以下哪些建筑的耐火等级不应低于一级(  )。
A 地下或半地下建筑(室)
B 某地级市政府办公楼,建筑高度22m
C 某藏书120万册的图书馆,共5层,建筑高度19m
D 建筑高度为50m的住宅建筑
E 某医院病房楼,共9层,建筑高度30m

   

作强消防


  

第4题: 15赞              

某商场旁边需增设一座10kV预装式变电站,则商场与变电站的防火间距不应小于(  )m。
A 3
B 13
C 25
D 50

   

作强消防


  

第5题: 14赞              

关于设置在单多层民用建筑内的燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器室,下列说法正确的有(  )。
A 燃气锅炉房应设置独立的通风设施,正常通风量不少于3次/h,事故排风量不少于6次/h
B 在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须开设时,应设置乙级防火门窗
C 中压燃油锅炉设置在地下二层
D 锅炉房、变压器室与其他部位之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的不燃性楼板隔开
E 锅炉房、变压器室的疏散门均应直通室外或直通安全出口

   

作强消防


  

第6题: 14赞              

下列场所中,与民用建筑其他部位防火分隔时采用的防火门为甲级防火门的是(  )。
A 柴油发电机房
B 电影院
C 歌舞厅
D 消防控制室
E 消防水泵房

   

作强消防


  

第7题: 17赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于建筑的相关部位采取的防火措施说法中,正确的是(  )。
A 住宅建筑外墙上相邻户开口之间的墙体宽度分隔小于1.2m时,应在开口之间设置凸出外墙不小于0.6m的隔板
B 多层建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.00h
C 消防电梯井的井壁应采用耐火极限不低于2.00h的不燃性墙体
D 玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用不燃、难燃材料进行封堵

   

作强消防


  

第8题: 65赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,正确的是(  )。
A 某车辆装配厂房,地上5层,建筑高度30m,每层建筑面积250㎡,每层作业人数30人,设置了1座封闭楼梯间
B 某设置敞开式外廊的3层学校集体宿舍,耐火等级二级,每层建筑面积1000㎡,设置了1座敞开楼梯间
C 某5层商业建筑,层高6.5m,每层建筑面积1000㎡,设置了2座与敞开式外廊相连的封闭楼梯间
D 某家具厂房,地上3层,层高5m,占地面积300㎡,设置了1座与敞开式外廊相连的敞开楼梯间

   

作强消防


  

第9题: 13赞              

一座多层商业建筑,地上四层,设置“一”字形走道,一层部分房间为物业管理办公用房,二层为书城,三层为网吧,四层为餐饮区。关于该建筑内疏散门设置的做法,下列选项中正确的是(  )。
A 物业管理用房中设置了可容纳70人开会的会议室,该会议室设置2樘向内开启的疏散门
B 书城内位于两个安全出口之间的办公室,建筑面积为150㎡,设置1个净宽度为1.2m的疏散门 
C 餐饮区位于走道尽端的房间,建筑面积为40㎡,设置1个净宽度为0.9m的疏散门  
D 餐饮区位于走道尽端的房间,建筑面积为200㎡,房间内最远点至疏散门的直线距离为15m,设置1个净宽度为1.4m的疏散门
E 网吧内建筑面积为50㎡且经常停留人数为15人的房间,设置一个疏散门

   

作强消防


  

第10题: 14赞              

某办公楼,因其高位消防水箱不能满足规范要求的静水压力,因此设置了稳压泵和气压罐,下列关于稳压泵气压罐的说法正确的是(  )。
A 稳压泵采用了多吸多级离心泵
B 稳压泵的外壳和叶轮等主要部件的材质均采用不锈钢材料
C 稳压泵吸水管设置暗杆闸阀,稳压泵出水管设置了消声止回阀和明杆闸阀
D 气压罐有效储水容积为100L,可保证稳压泵启泵次数不大于15次/h

   

作强消防


  

第11题: 11赞              

下列有关室外消防水池的相关设置,不正确的是(  )。
A 消防水池取水口吸水高度为8.0m
B 消防水池取水口与办公楼的距离为20m
C 消防水池取水口与某甲类液体储罐距离为50m
D 消防水池取水口与某液化石油气储罐之间采取了防止辐射热保护措施,间距为42m

   

作强消防


  

第12题: 15赞              

某商业综合楼地上5层,地下2层,每层层高均为4m。其中地下部分建筑面积12000㎡,使用性质为汽车库及设备用房;地上部分建筑面积20000㎡,使用性质为商场,商场内未设置吊顶。该建筑内全部设置湿式自动喷水灭火系统,下列说法中错误的是(  )。
A 该系统的作用面积不应小于160㎡
B 该系统中设置的下垂型标准覆盖面积洒水喷头采用正方形布置,喷头间距可为3.5m
C 喷头喷水强度为9.5L/(min·㎡)
D 该商场的火灾危险等级为中危险级Ⅱ级

   

作强消防


  

第13题: 11赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016)对有爆炸危险厂房的平面布置进行检查,主要检查有爆炸危险的甲、乙类生产部位和设备、疏散楼梯、办公室和休息室、排风设备在厂房内的布置,下列说法符合规范要求的是(  )。
A 有爆炸危险的甲类生产部位,宜布置在单层厂房靠外墙的泄压设施附近
B 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置隔油设施
C 在爆炸危险区域内的楼梯间、室外楼梯或与相邻区域连通处,应设置门斗等防护措施,门斗的隔墙应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和甲级防火门
D 办公室、休息室布置在戊类厂房内,员工宿舍可以布置在戊类仓库内
E 排除有爆炸危险气体的排风系统,其排风管可以采用PVC管道

   

作强消防


  

第14题: 24赞              

以灭火为目的的水喷雾系统不适用下列(  )场所。
A 大型发电厂的油浸式变压器
B 氯乙烯厂房
C 变电所的电缆夹层
D 白酒厂的灌装车间

   

作强消防


  

第15题: 32赞              

某商务办公建筑,首层室内地面标高为0.900m,室外设计地面标高为0.600m,屋顶平屋面标高为49.000m。对该建筑外墙进行保温设计,选用的保温方式和材料中,符合规范要求的有(  )。
A 内保温材料采用燃烧性能为B1级的低烟低毒的挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板
B 外保温系统与基层墙体有空腔,保温材料采用燃烧性能为B2级的硬泡聚氨酯保温板
C 外保温系统与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为B1级的挤塑型聚苯乙烯泡沫塑料板
D 外保温系统与基层墙体无空腔,保温材料采用A级的岩棉板
E 除疏散楼梯间,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所,以及人员密集场所外,内保温材料采用燃烧性能为B2级的硬泡聚氨酯保温板

   

作强消防


  

第16题: 12赞              

关于消防电梯的设置要求,下列表述正确的有(  )。
A 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用乙级防火门
B 电梯从首层至顶层的运行时间不宜大于60s
C 消防电梯间前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于35m的通道通向室外
D 消防电梯的载重量不应小于800kg
E 消防电梯井底应设排水设施,排水井容量不应小于2m3,排水泵的排水量不应小于15L/s

   

作强消防


  

第17题: 4赞              

下列气体灭火系统,按应用方式进行分类的是(  )。
A 管网灭火系统和预制灭火系统
B 自压式气体灭火系统、内储压式气体灭火系统、外储压式气体灭火系统
C 全淹没灭火系统和局部应用灭火系统
D 二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统

   

作强消防


  

第18题: 9赞              

在进行火灾自动报警系统设计时,对于报警区域和探测区域划分的说法,不正确的是(  )。
A 探测区域应按独立房(套)间划分,一个探测区域的面积不宜超过500㎡;从主要入口能看清其内部,且面积不超过1000㎡的房间,也可划分为一个探测区域
B 报警区域既可将一个防火分区划分为一个报警区域,也可以将两层数个防火分区划为一个报警区域
C 敞开或封闭楼梯间应单独划分探测区域
D 报警区域可按防火分区划分,也可以按楼层划分

   

作强消防


  

第19题: 8赞              

下列场所中宜选择点型感烟火灾探测器的是(  )。
A 洗浴中心(相对湿度95%以上)
B 办公楼的厅堂
C 饭店的厨房
D 书库
E 电影院的放映室

   

作强消防


  

第20题: 12赞              

消防应急照明和疏散指示系统设计前,应确定建筑内各水平疏散区域的疏散指示方案。关于疏散指示方案的说法,下列不符合要求的是(  )。
A 疏散指示方案应包括确定各区域疏散路径、方向标志灯的指示方向和出口标志灯的工作状态
B 具有一种疏散指示方案的区域,应按照最短路径疏散的原则确定该区域的疏散指示方案
C 需采用不同疏散预案的交通隧道等场所,应分别按照最短路径疏散原则和避险疏散原则确定相应疏散指示方案
D 一个防火分区包括多个楼层的场所,宜按防火分区划分疏散单元

   

作强消防


  

  