某服装加工厂拟建在大型工业园区内,厂区拟建一座9层耐火等级为一级的服装加工车间,建筑高度为33m,每层建筑面积均为6500㎡。车间北面拟建一座3层耐火等级为二级的成衣仓库,建筑高度为15m,每层建筑面积均为9000㎡。车间西面拟建一座3层耐火等级为一级的员工宿舍楼,建筑高度为12m,每层建筑面积均为1000㎡。车间北外墙与仓库南外墙的间距为12m,车间西外墙与宿舍楼东外墙的间距为10m。全厂道路的净宽均为3m并设固定限高杆3.5m,服装加工车间设置环形消防车道确有困难,沿南北方向两长边设置了消防车道,车间与宿舍楼中间道路有一处坡度为15%的坡道。
车间每层划分为一个防火分区,仓库每层划分为3个防火分区。为方便人员现场办公,车间首层设有3间容纳人数均为8人的办公室和1间可容纳一位值班人员住宿的宿舍,采用2.0h的防火隔墙、1.0h的楼板与其他部位分隔,办公室面向厂房内每个房间开设一处疏散门,并都通过厂房的安全出口通向室外。
车间每天上班人员首层400人,设有4个净宽度均为1.0m的安全出口;其余每层200人,每层设有2个净宽度均为0.8m的安全出口;每层厂房内最远点至最近安全出口的直线距离最大为60m,车间设有两座封闭楼梯间。车间内最长疏散走道的长度不超过40m,未设置排烟设施。车间设置了疏散照明,楼梯间处的照度为5.0lx。车间、仓库、宿舍楼均按照国家消防技术标准设置了消防设施。
请根据材料,回答下列问题:
1.指出该厂房在总平面布局方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

   

作强消防


  

第2题: 5赞              

2.指出该厂房及仓库在防火分区方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

   

作强消防


  

第3题: 4赞              

3.指出该厂房平面布置方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

   

作强消防


  

第4题: 6赞              

4.指出该厂房的安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

   

作强消防


  

第5题: 6赞              

5.指出该厂房在其他方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。

   

作强消防


  

  