技术实务强化-20年06月09日

更新日期:2020年06月09日

  

第1题: 5赞              

某可燃物堆场,室外消火栓的设计流量为55L/s,室外消火栓选用DN150,其出流量为15L/s。根据室外消火栓设计流量,该堆场的室外消火栓数量不应少于( )个。
A 3
B 4
C 5
D 6

   

作强消防


  

第2题: 6赞              

下列建筑临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积,设置不合理的是(  )。
A 某高度25m医院门诊楼,45m3
B 某高度26m写字楼,15m3
C 某高度55m住宅楼,20m3
D 某高度23m住宅楼,8m3

   

作强消防


  

第3题: 4赞              

某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为30L/s。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为(  )。
A 108m3
B 216m3
C 324m3
D 432m3

   

作强消防


  

第4题: 14赞              

东北某地区的一栋高层办公楼设置有消火栓系统,关于消火栓系统说法不正确的是(  )。
A 室内消火栓系统宜采用干式系统,充水时间不应大于5min
B 当在干式系统设置电动阀时,开启时间不应超过30s
C 当干式系统在供水干管上设电磁阀时,在消火栓箱处可不设置开启快速启闭装置的手动按钮
D 当设置干式系统时,应在管道最高点设置快速排气阀

   

作强消防


  

第5题: 26赞              

某一类高层公共建筑,建筑高度为48m;设有室内消火栓系统和自动喷水灭火系统全保护,其室内消火栓设计流量不应小于(   )L/s。
A 25 
B 30 
C 35 
D 40

   

作强消防


  

第6题: 11赞              

下列关于自动喷水灭火系统的说法,错误的是(  )。
A 干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀。有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀
B 建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水—泡沫联用系统,可串联接入同一建筑物内的湿式系统,并应与其配水干管连接
C 干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所
D 预作用自动喷水灭火系统由闭式喷头、干式报警阀组、水流报警装置、供水与配水管道、充气设备和供水设施等组成

   

作强消防


  

第7题: 23赞              

北方地区某商业综合楼,建筑高度为12m,地上2层,地下一层,每层面积1000㎡,一层为商店,二层设有25O㎡的歌舞娱乐场所和一个1000个座位的电影院,负一楼为100个车位的地下汽车库。下列场所必须设自动喷水灭火系统的是(  )。
A 商店
B 歌舞娱乐场所
C 电影院
D 地下车库

   

作强消防


  

第8题: 26赞              

当采用防护冷却系统保护防火卷帘、防火玻璃墙等防火分隔设施时,系统应独立设置,且应符合规范要求,下列设置不正确的是(   )。
A 喷头设置高度为9m,喷水强度为1.0L/(s?m)
B 喷头设置高度为6m,采用快速响应洒水喷头
C 喷头的设置对被保护对象布水均匀,喷头间距为2.3m
D 持续喷水时间不应小于系统设置部位的耐火极限要求

   

作强消防


  

第9题: 7赞              

某图书馆,地上6层,层高5m。每层建筑面积1000㎡,设有自动喷水灭火系统。该图书馆书库的火灾危险等级应划分为( )。
A 轻危险级
B 中危险级Ⅰ级
C 中危险级Ⅱ级
D 严重危险级Ⅰ级

   

作强消防


  

第10题: 5赞              

下列关于自动喷水灭火系统组件设置的说法中,正确的是( )。
A 雨淋系统和防火分隔水幕,其水流报警装置应采用压力开关
B 每个报警阀组供水的最高与最低位置洒水喷头,其高程差不宜大于25m
C 每个防火分区或楼层的最不利点洒水喷头处均应设末端试水装置
D 水力警铃的工作压力不应小于0.1MPa

   

作强消防


  

第11题: 6赞              

某地下商场建筑面积为2300㎡,设置了湿式自动喷水灭火系统进行保护,并采用了直立型标准覆盖洒水喷头。则系统需要至少()只洒水喷头。
A 115
B 184
C 200
D 256

   

作强消防


  

第12题: 10赞              

关于水喷雾灭火系统保护面积的确定原则,下列说法不正确的是(  )。
A 开口柴油箱的保护面积应按其液面面积确定
B 输送机皮带的保护面积应按皮带总长度的表面面积确定
C 当保护对象外形不规则时,应按包容保护对象的最小规则形体的外表面面积确定
D 桶装酒库的保护面积应按防火分区的建筑面积确定

   

作强消防


  

第13题: 22赞              

某柴油发电机采用水喷雾灭火系统进行保护,水雾喷头距离柴油发电机的距离为1m,雾化角为120°,水雾喷头采用菱形布置,则应该选取(  )类型的喷头,喷头间最大间距应为(  )m。
A 离心雾化,2.94
B 撞击式,2.94
C 离心雾化,3
D 撞击式,3

   

作强消防


  

第14题: 13赞              

细水雾灭火系统的设计,应综合考虑保护对象的火灾危险性及其火灾特性、防护目标和环境条件等因素,合理选型。下列场所不宜选择局部应用方式的开式系统的是(   )。
A 润滑油站
B 燃油锅炉房
C 配电室
D 油浸变压器室

   

作强消防


  

第15题: 8赞              

二氧化碳灭火系统不适合扑救(   )的火灾。
A 沥青库房
B 发电厂的大型配电室
C 柴油库房
D 黑火药库房

   

作强消防


  

第16题: 7赞              

下列火灾类型中,可以用气体灭火系统灭火的是(  )。
A 煤炭堆积过厚自燃导致的深位火灾 
B 未安装关断阀门的厨房天然气火灾
C 润滑油加工厂作业时,遇静电引起的火灾
D 化肥生产中因操作不当,使硝酸钠等化学原料发生火灾

   

作强消防


  

第17题: 5赞              

某博物馆珍宝库的长、宽、高分别为30m、25m、6m,拟设置七氟丙烷气体灭火系统,下列系统设置中,正确合理的是(   )。
A 采用管网灭火系统,设一个防护区
B 采用管网灭火系统,设两个防护区
C 采用预制灭火系统,设两个防护区,每个防护区设一台预制气体灭火系统装置
D 采用预制灭火系统,设两个防护区,每个防护区设两台预制气体灭火系统装置

   

作强消防


  

第18题: 12赞              

局部应用高倍数泡沫灭火系统扑救可燃固体火灾时,下列说法正确的是( )。
A 淹没深度不应小于最高保护对象高度的1.1倍
B 覆盖保护对象最高点的厚度不应小于0.6m
C 泡沫液和水的连续供给时间不应小于25min
D 泡沫液和水的连续供给时间不应小于15min

   

作强消防


  

第19题: 13赞              

关于局部应用系统保护对象周围的空气流动速度,下列说法中错误的是( )。
A 干粉灭火系统不应大于2m/s
B 泡沫灭火系统不应大于2m/s
C 二氧化碳灭火系统不应大于3m/s
D 细水雾灭火系统不应大于3m/s

   

作强消防


  

第20题: 11赞              

保护钢制双盘式内浮顶甲醇储罐的泡沫灭火系统,泡沫混合液的供给强度与连续供给时间,符合要求的是(  )。
A 12.5L/(min·㎡),  30min
B 6.5L/(min·㎡),  35min 
C 20L/(min·㎡),  35min
D 15L/(min·㎡),  30min

   

作强消防


  

  