消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

综合能力强化-20年07月31日

更新日期:2020年07月31日

  

第1题: 13赞              

相关消防机构对在建工程作业场所的临时疏散通道进行安全检查,获取的下列信息中,错误的是(   )。
A  设在地面的临时疏散通道,其净宽度为1.4m
B   疏散通道采用不燃材料建造
C   临时疏散通道坡度为20°,未修建楼梯和台阶踏步,也未设置防滑条
D   临时疏散通道采用爬梯,并采取了可靠固定措施


   

老妖精消防


  

第2题: 3赞              

某建筑高度18m的4层的商场建筑,耐火等级为二级,内部由电影院、餐厅、KTV及商店营业厅等组成。对该建筑的安全疏散设施进行防火检查,不符合规范要求的是(   )。
A  在首层设置的封闭楼梯间,其入口距直通室外的疏散门的距离为15m 
B   位于走道尽端的KTV包间,建筑面积60m2,设一个疏散门宽度为0.9m 
C   商场疏散走道的净宽度为1.1m 
D   电影院观众厅疏散门的净宽度为1.4m,厅内疏散走道的净宽度为1.1m


   

老妖精消防


  

第3题: 3赞              

某消防技术服务机构对服装厂设置的自动喷水灭火系统进行年度检测时发现,打开末端试水装置,达到规定水量时水流指示器不动作,可能的原因不包括(   )。
A  浆片被管腔内杂物卡阻
B   调整螺母与触头未调试到位
C   电路接线脱落
D   水流指示器前的信号阀损坏


   

老妖精消防


  

第4题: 3赞              

在自动喷水灭火系统实施检查维护内容中,下列项目中属于季度检查内容的是(   )。
A  水泵接合器完好性检查      
B   检查电磁阀并应做启动试验,动作失常时应及时更换
C   水流指示器动作性能测试    
D   系统启动、报警功能及出水情况


   

老妖精消防


  

第5题: 4赞              

某8层多功能建筑,建筑高度为36m,每层建筑面积为3200m2。对该建筑安全疏散进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家技术标准的是(   )。
A  位于四层的电影院观众厅,可容纳200人,2个外开门宽度均为1.30m
B   建筑采用防烟楼梯间,楼梯间的门采用乙级防火门
C   位于四层建筑面积为60m2的KTV包间,设置2个宽度0.9m的疏散门
D   位于二层建筑面积为280m2的网吧内任一点至房间疏散门的距离为11m


   

老妖精消防


  

第6题: 4赞              

下列关于水雾喷头的性能及布置要求,说法错误的是(   )。
A  当球罐的容积不小于1000m3时,赤道以上环管之间的距离不应大于3.2m
B   水雾喷头的工作压力大于0.2MPa时,水雾喷头雾化效果能满足防护冷却的要求
C   当保护对象为甲醇储罐时,水雾喷头宜布置在保护对象周围,其与保护储罐外壁之间的距离不应大于0.7m
D   当保护对象为输送机皮带时,水雾喷头的布置应使水雾完全包络着火输送机的机头、机尾和上行皮带上表面


   

老妖精消防


  

第7题: 9赞              

某建筑高度为48m的办公建筑,长为80m,宽为40m,建筑每层均采用双面布房的方式,走道长度为60m。现对该办公建筑的疏散走道进行防火检查,下列不符合规范要求的是(   )。
A  疏散走道的净宽度为1.40m
B   疏散走道两侧的隔墙耐火极限为1.00h
C   疏散走道采用矿棉吸声板安装在金属钢龙骨上作为顶棚装修材料
D   疏散走道通向防烟楼梯间的门采用甲级防火门


   

老妖精消防


  

第8题: 4赞              

大型群众性活动的承办单位应当建立健全承办活动的消防档案,消防档案应当包括消防安全基本情况和消防安全管理情况,下列属于消防安全管理情况的是(   )。
A  活动消防安全工作方案、消防安全制度
B   临时搭建的活动设施的耐火性能检测情况
C   活动场所符合消防安全条件的相关文件
D   防火检查、巡查记录


   

老妖精消防


  

第9题: 7赞              

下列不属于可直接判定为重大火灾隐患的有(   )。
A  地下一层的人防商场,按规范设计的3个安全出口中有1个被堵塞不能使用
B   车站候车厅的商店里销售赛璐珞棉
C   苯乙酮厂房设置在地下一层
D   冰醋酸裂解厂房与某重要公共建筑距离20m


   

老妖精消防


  

第10题: 3赞              

水喷雾灭火系统运行周期性维护管理中,下列检查项目中属于每月检查项目的是(   )。
A  消防水泵和备用动力进行1次启动试验
B   检查消防水池、消防水箱,确保消防储备水位符合设计要求
C   室外阀门井中进水管上的控制阀门,核实其处于全开启状态
D   检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常


   

老妖精消防


  

第11题: 3赞              

下列有关细水雾灭火系统管网冲洗、试压的说法中,不正确的是(   )。
A  水压试验压力应为系统工作压力1.5倍
B   水压试验的测试点宜设在系统管网的最低点
C   采用氮气对管道进行吹扫,吹扫压力不应大于管道的设计压力,流速不宜小于20m/s
D   管道安装固定后,应进行冲洗,冲洗流速不应高于设计流速


   

老妖精消防


  

第12题: 3赞              

以下是某消防检测单位工作人员在对气体灭火系统中各组件安装的检查结果,该结果不符合规范要求的是(   )。
A  隐蔽场所内的管道,可涂红色油漆色环,色环宽度为60mm
B   集流管上的泄压装置的泄压方向未朝向操作面
C   手动启停按钮应安装在防护区入口便于操作的部位,安装高度为中心点距地面1.3m
D   管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离为400mm


   

老妖精消防


  

第13题: 3赞              

在对建筑的楼梯间防火设置情况进行检查的过程中,有如下做法,其中正确的是(   )。
A  建筑高度为25m的5层酚醛泡沫塑料厂的封闭楼梯间采用双向弹簧门
B   建筑高度为15m的3层超市的封闭楼梯间采用双向弹簧门
C   三层劳动密集型电子装配厂,其封闭楼梯间的门采用双向弹簧门
D   27m的住宅建筑,其封闭楼梯间的门采用双向弹簧门


   

老妖精消防


  

第14题: 7赞              

某通讯机房,共两层,每层的建筑面积为2000㎡,层高4.2m,采用组合分配气体灭火系统保护所有防护区,防护区的设置直接影响到气体灭火系统释放后的安全,检测人员对本气体灭火系统进行检查发现下列情况,其中说法正确的是(   )。
A  防护区围护结构门窗的耐火极限是0.40h,吊顶的耐火极限是0.35h
B   防护区围护结构承受内压的允许压强达到1000Pa
C   采用一个组合分配系统保护所有防护区
D   防护区的入口处设火灾声报警器,可不设光报警器


   

老妖精消防


  

第15题: 3赞              

下列关于气体灭火系统维护管理周期检查项目的说法,不正确的是(   )。
A  五年后,每三年应对金属软管(连接管)进行水压强度试验和气密性试验
B   每季度对灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按规定进行严密性试验和吹扫
C   每月检查连接管应无变形、裂纹及老化,必要时,送法定质量检验机构进行检测或更换
D   五年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验


   

老妖精消防


  

第16题: 2赞              

对医院高层病房楼进行防火检查时,应注意检查避难间的设置情况。下列对某医院病房楼避难间的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的是(   )。
A  每个避难间为2个护理单元服务
B   利用消防电梯前室做避难间
C   避难间采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
D   在二层及以上的每个病房楼层和洁净手术部设置避难间


   

老妖精消防


  

第17题: 4赞              

消防车登高操作场地是消防灭火救援的重要设施。现有一建筑高度为54m的住宅建筑,平面尺寸为70×15m,在一侧连续设置消防登高操作场地;在对其消防车登高操作场地的检查中,正确的是(   )
A  最小操作场地的长度和宽度为20×10m
B   消防车登高操作场地设置在距建筑外墙10m处
C   消防车登高操作场地沿建筑底边间隔30m布置,登高操作场地的总长度符合规范要求
D   消防车登高操作场地的坡度为5%


   

老妖精消防


  

第18题: 2赞              

对于工业建筑而言,灭火器配置场所与建筑的生产和储存场所的种类有着密切的关系,下列工业建筑灭火器配置需要按照中危险级来配置的是(   )。
A  面粉厂房的碾磨部位
B   锅炉房
C   饲料加工厂房
D   酚醛泡沫塑料的加工厂房


   

老妖精消防


  

第19题: 4赞              

新建、扩建的建设工程的灭火器安装设置完成后,应对灭火器的配置进行检查,下列说法符合灭火器基本配置验收标准的是(   )。
A  每个配置单元内灭火器数量不少于2具,且每个计算单元内不宜多于5具
B   同一配置单元内,其灭火器型号、规格、灭火级别及灭火剂类型应相同
C   同一配置单元不可以采用不同类型的灭火器
D   住宅楼每层公共部位建筑面积超过100㎡的,至少配置1具1A的手提灭火器进行安装设置


   

老妖精消防


  

第20题: 3赞              

某工业园区内的电视机装配厂房,建筑高度30m,共6层,该厂房的东西南北侧均有相应建筑,东侧为相同建筑高度的服装加工厂,西侧为二级耐火等级的多层办公楼,南侧为员工宿舍,建筑高度36m,耐火等级二级,北侧为三级耐火等级的2层商店建筑。现对该厂房周围的建筑进行防火检查,不符合国家标准要求的是(   )
A  东侧服装加工厂与厂房相邻侧为防火墙,且屋顶耐火极限为1.00h,防火间距为3m
B   西侧多层办公楼与该厂房相距13m
C   南侧员工宿舍与该厂房相距15m
D   北侧商店建筑与该厂房相距13m

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0