第1题: 15赞              

下列使用或产生爆炸下限<10%的气体的场所包括(  )。
A 液化石油气灌瓶间
B 乙炔站
C 氢气站
D 电解水或电解食盐厂房
E 氨压缩机房

   

作强消防


  

第2题: 16赞              

某总建筑面积为1000㎡的办公建筑,地上2层,地下1层,地上部分为办公用房,地下一层为自行车库和设备用房,该建筑地下部分最低耐火等级为(  )。
A 二级
B 一级
C 三级
D 四级

   

作强消防


  

第3题: 16赞              

某硝化棉厂房,该厂房与下列周边各类厂房仓库的防火间距设置符合规范要求的是(  )。
A 与燃煤锅炉房(建筑高度7.5m)的防火间距12m
B 与冰醋酸裂解厂房(建筑高度6m)的防火间距12m
C 与三级耐火等级针织品厂房(建筑高度14m)的防火间距10m
D 与二级耐火等级屠宰厂及加工厂房(建筑高度24m)的防火间距14m
E 与二级耐火等级动物油、植物油仓库(建筑高度28m)的防火间距13m

   

作强消防


  

第4题: 23赞              

某耐火等级为一级的多层焦化厂,顶部设有独立房间储存焦油,其储罐容积不应大于(  )m3。
A 1
B 2
C 4
D 5

   

作强消防


  

第5题: 33赞              

某高层展览建筑耐火等级一级,其中首层为营业厅,售卖展览周边产品,2~5层为展厅,6~8层为办公室,地下1层为设备用房。展览建筑设有裙房,地上3层均为办公室,地下1层为储藏室。展览建筑及裙房用防火墙分隔,均设置了自动喷水灭火系统及火灾自动报警系统,且全部采用不燃材料装修。则下列防火分区的设置做法中,不符合要求的有(  )。
A 主体建筑中设备用房的防火分区建筑面积为1500㎡
B 主体建筑中营业厅的防火分区建筑面积为9000㎡
C 主体建筑中办公室的防火分区建筑面积为4800㎡
D 裙房中首层办公室的防火分区建筑面积为4800㎡
E 裙房中地下储藏室的防火分区建筑面积为1500㎡

   

作强消防


  

第6题: 18赞              

下列关于避难走道的防火设计,说法不正确的是(  )。
A 避难走道内应至少设置消防专线电话和应急广播两种消防设施
B 避难走道的净宽度不应小于所有防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度之和
C 避难走道地面装修材料的燃烧性能不应低于B1级
D 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于6.0㎡
E 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h,楼板的耐火极限不应低于2.00h

   

作强消防


  

第7题: 27赞              

下列关于疏散楼梯间设置的做法,错误的是(  )。
A 建筑高度30m的医院,其楼梯间可自然通风,未设置机械加压送风系统
B 与高层主体之间设置防火墙的3层裙楼为办公楼,其疏散楼梯采用敞开楼梯间
C 8层的住宅,建筑高度为24m,户门为木门,其楼梯间采用了敞开楼梯间
D 建筑高度为32m每层建筑面积为900㎡的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间

   

作强消防


  

第8题: 14赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,有爆炸危险的建筑应采取有效的防爆措施。下列措施符合要求的是(  )。
A 使用和生产甲、乙、丙类液体的厂房,其管、沟不应与相邻厂房的管、沟相通,下水道应设置防水设施
B 有爆炸危险的区域与相邻区域连通处设置门斗,门斗的隔墙应为耐火极限不应低于2.00h的防火隔墙
C 散发较空气轻的可燃气体、可燃蒸汽的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面
D 甲、乙、丙类液体仓库设置防止液体流散的设施
E 民用建筑中空气中含有爆炸危险物质的房间,设置机械通风设施,空气必须经过净化处理才能循环使用。

   

作强消防


  

第9题: 22赞              

建筑外墙采用内保温系统时,下列(  )场所或部位应当使用A级保温材料。
A 人员密集场所
B 用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所
C 疏散楼梯间
D 疏散走道
E 避难走道、避难间、避难层

   

作强消防


  

第10题: 4赞              

下列关于建筑材料燃烧性能分级说法正确的是(  )。
A 可燃材料的燃烧性能为B2级
B 易燃材料的燃烧性能为B1级
C 难燃材料的燃烧性能为A级
D 不燃材料的燃烧性能为B3级

   

作强消防


  

第11题: 15赞              

关于消防电梯的说法,描述正确的是(  )。
A 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于35m的通道通向室外
B 前室的使用面积不应小于6.0m2,前室的短边不应小于2.4m
C 前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘
D 消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于2.00h的防火隔墙,隔墙上的门应采用乙级防火门
E 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于5m3

   

作强消防


  

第12题: 77赞              

某高层综合楼,设有室内外消火栓系统,室外消火栓设计流量为40L/s,室内消火栓设计流量为45L/s,地下一层为柴油发电机房和汽车库,机房内设有水喷雾灭火系统,设计流量为35L/s,火灾延续时间为1h,车库内设置有预作用自动喷水灭火系统,设计流量为30L/s,地上一至十层为办公楼,设有湿式自动喷水灭火系统,设计流量为30L/s,十层至二十层为住宅,仅设置了室内消火栓系统,该建筑30m范围内设有环状布置的市政消火栓2套,则该综合楼消防水池的最小有效容积为(  )m3。
A 612
B 1044
C 720
D 432

   

作强消防


  

第13题: 25赞              

下列关于消防水泵吸水的说法中,不正确的是(  )。
A 消防水泵应采取自灌式吸水
B 消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵吸水管上设置有空气隔断的倒流防止器
C 当吸水口处无吸水井时,吸水口处应设置旋流防止器
D 当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,火灾时室外给水管网的压力从地面算起不应小于0.14MPa
E 当有两路消防供水且允许消防水泵直接吸水时,消防水泵扬程应按室外给水管网的最高水压计算,并应以室外给水的最低水压校核消防水泵的工作状况

   

作强消防


  

第14题: 21赞              

下列关于自动喷水灭火系统中局部应用系统的相关说法,错误的是(  )。
A 设置局部应用系统的场所应为轻危险级或中危险级Ⅰ级场所
B 局部应用系统可以采用湿式系统或干式系统
C 在满足一定条件时,局部应用系统可以不设报警阀组
D 在满足一定条件时,局部应用系统可与室内消火栓合用室内消防用水量

   

作强消防


  

第15题: 16赞              

下列关于自动喷水灭火系统工作原理的描述中,不正确的是(  )。
A 湿式系统不需要设置消防联动控制器
B 干式系统在火灾发生时通过喷头排气,可不设置快速排气阀
C 预作用系统不可替代干式系统
D 快速排气阀通常不安装在雨淋系统中
E 雨淋系统应由火灾自动报警系统开启雨淋阀

   

作强消防


  

第16题: 25赞              

水喷雾灭火系统不适用于(  )的防护冷却。
A 乙炔发生器
B 甲烷全压力储罐
C 港口的轻柴油装卸设施
D 柴油中间储罐?

   

作强消防


  

第17题: 19赞              

部分气体灭火系统应设置手动与自动控制转换装置,下列关于手动与自动控制转换装置的说法,不符合规定的是(  )。
A 手动与自动转换装置应设在防护区疏散出口的门外便于操作的地方,安装高度为中心点距地面1.5m
B 当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式,当人员离开时,应能恢复为自动控制方式
C 防护区外应设置手动、自动控制状态的显示装置,防护区内宜设置手动、自动控制状态的显示装置
D 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL浓度)的防护区应设手动与自动控制的转换装置

   

作强消防


  

第18题: 16赞              

某商业建筑设置了预作用自动喷水灭火系统,当消防联动控制器设置在自动状态,水泵控制柜设置在手动状态时,下列方法中可以启动消防水泵的是(  )。
A 在水泵控制柜机械应急启动
B 同一报警区的一只感烟探测器和一只手动报警按钮
C 同一报警区的两只独立的感烟探测器
D 水泵控制柜上的手动启动按钮
E 消防联动控制器上的手动启动按钮

   

作强消防


  

第19题: 17赞              

探测区域内的可燃物是金属和无机物时,不宜选择以下哪种探测器(  )。
A 点型离子感烟火灾探测器
B 点型光电感烟火灾探测器
C 点型感温火灾探测器
D 点型火焰探测器

   

作强消防


  

第20题: 8赞              

下列关于手提式和推车式灭火器构造和使用的说法,不正确的是(  )。
A 手提干粉灭火器喷嘴应对准火焰根部扫射
B 判断二氧化碳灭火器是否失效一般采用称重法 
C 推车灭火器一般由2人配合,在离燃烧物10m左右喷射
D 使用二氧化碳灭火器扑救电气火灾时,如果电压超过300V则应先断电再灭火

   

作强消防


  

  