某木制家具物流中心,地上1层,建筑高度6m,耐火等级一级。与东侧高度18m,一级耐火等级的食用油仓库相距10m,与南侧高度25m,一级耐火等级的面粉碾磨厂房相距10m,与西侧高度24m,二级耐火等级的办公楼相距30m。物流中心和相邻厂房,仓库均为普通防火隔墙。
该物流中心按使用功能分为分拣加工区与仓储区两部分,两者之间采用防火墙完全分隔。建筑内全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。
分拣加工区建筑面积3000㎡,划分为一防火分区。该区域靠东侧外墙设有一间矩形喷漆工段(泄压比:0.110㎡/m3),长边和短边分别为12m和10m,采用防火隔墙与其他部位分隔;还设有建筑面积为90㎡的油漆中间仓库,储存48h的用量,并采用2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔。该车间使用和储存油漆的主要成分均为甲苯(闪点4℃)和二甲苯(闪点29℃);油漆工段、中间仓库与其他部位之间均分别设置门斗,门斗的隔墙均采用耐火极限为2.00h的防火隔墙,门斗的门均采用乙级防火门。分拣加工区内任一点到安全出口的最大距离为100m。
仓储区建筑面积6000㎡,划分为一个防火分区。其中设有办公和休息区,采用耐火极限为2.00h的防火隔墙、1.00h的楼板和乙级防火门与其他部位分隔,且与仓储区共用安全出口。仓储区外墙设置2个宽度1.0m的卷帘门作为疏散门。
物流中心南侧的面粉碾磨厂房内设置有专用10kV变电站,采用耐火极限为4.00h的防火墙与厂房部分进行防火分隔,并在防火墙上设置了甲级观察窗;厂房内采用循环热风供暖,辅助供暖采用电热散热器(表面平均温度为80℃)。供暖管道与周围可燃物之间的最小间距为30mm,在穿越各部位处均采用了防火封堵材料进行严密封堵。考虑到面粉的爆炸危险性,设置有独立的净化除尘过滤设备用房,采用耐火极限为4.00h的防爆墙贴邻厂房外墙布置,该设备用房的耐火等级为二级。厂房内采用普通水泥地面,为防止粉尘积聚,安排有专人定期清扫。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 指出该物流中心的火灾危险性,并简述理由。

   

作强消防


  

第2题: 16赞              

2. 指出该物流中心的防火分区划分是否合理,并简述理由。

   

作强消防


  

第3题: 10赞              

3. 指出该物流中心在总平面布局方面存在的问题,并提出解决方案。

   

作强消防


  

第4题: 9赞              

4. 指出该物流中心在平面布置和防火分隔方面存在的问题,并简述理由。

   

作强消防


  

第5题: 10赞              

5. 指出该物流中心在安全疏散方面存在的问题,并简述理由。

   

作强消防


  

第6题: 11赞              

6. 该物流中心的喷漆工段是否应设置泄压设施?如需设置,喷漆工段的泄压面积不应小于多少?

   

作强消防


  

第7题: 12赞              

7. 指出该面粉碾磨厂房建筑防火设计方面存在的问题,并简述理由。

   

作强消防


  

  