第1题: 5赞              

某建筑物内的消防应急照明和疏散指示系统施工结束后,建设单位组织相关单位进行检测,下列结果中,正确的是()。
A 连续2次操作试验机构,灯具应能完成应急转换
B 设主电、充电、故障和应急状态指示灯,主电故障状态用红色
C 应急照明集中电源应能用手动、自动两种方式转入应急状态,不需要应急启动按钮
D 应急照明集中电源每个输出支路均应单独保护,且任一支路故障不应影响其他支路的正常工作


   

老妖精消防


  

第2题: 10赞              

下列关于气体灭火系统组件安装的说法中不符合规范要求的是()。
A 连接储存容器与集流管间的单向阀的流向指示箭头应指向介质流动方向
B 重力式机械驱动装置,其下落行程应保证驱动所需距离,且不得小于25mm
C 气体喷放指示灯宜安装在防护区入口的正上方
D 已经防腐处理的无缝钢管不应采用焊接连接


   

老妖精消防


  

第3题: 4赞              

对某办公建筑室内的所有竖井进行防火检查,下列检查结果中,不符合规范要求的是()。
A 靠外墙的楼梯间内设置了排气口开向室外的垃圾道
B 排气道的井壁上设置了乙级防火门
C 电梯井内设置了控制电梯升降的耐火电缆
D 给水管道井采用耐火极限2.00h的不燃性墙体


   

老妖精消防


  

第4题: 6赞              

根据生产的火灾危险性分类标准,重铬酸钾厂房的火灾危险性类别应确定为()。
A 甲类
B 乙类
C 丙类
D 丁类


   

老妖精消防


  

第5题: 5赞              

某单层玻璃制品仓库,玻璃采用可燃固体进行包装,该仓库内玻璃本身的体积大约为500m³,可燃固体的体积大约为300m³;玻璃本身的重量为800kg,可燃固体的重量为100kg。该仓库的火灾危险性属于(   )。
A 乙类 
B 丁类
C 丙类
D 戊类    


   

老妖精消防


  

第6题: 6赞              

下列关于建筑物耐火等级中燃烧性能和耐火极限的设置中,错误的是()。
A 某建筑高度为25m的办公楼建筑,采用耐火极限为0.10h的铝合金吊顶
B 某建筑高度为120m的CBD商业中心建筑,楼板的耐火极限为2h
C 某钢结构的二层老年人照料设施,采用耐火极限为0.25h的纸面石膏板吊顶
D 某耐火等级为二级的仓房,其上人平屋顶的屋面板耐火极限为0.75h


   

老妖精消防


  

第7题: 5赞              

建筑高度为48m的办公建筑,耐火等级为二级。对该建筑构件进行检查,以下结果中,不符合现行国家标准的是(    )。
A 疏散走道两侧的隔墙燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00h
B 建筑面积为120m2的房间隔墙燃烧性能为难燃性,耐火极限为0.50h
C 建筑的上人平屋顶,其屋面板燃烧性能为不燃性,耐火极限为1.00h
D 吊顶的燃烧性能为不燃性,耐火极限为0.20h


   

老妖精消防


  

第8题: 27赞              

某耐火等级二级的单层丙类厂房,建筑面积5000㎡,厂房内首层靠外墙部位设有2000㎡的员工宿舍,相关部门提醒厂家老板,“不能将员工宿舍设置在该厂房内,”现准备将员工宿舍进行改造,该厂房未设置自动灭火系统和火灾自动报警系统,下列改造方案中,错误的是(   )。
A 全部改造为丙类固体中间仓库,并采用4.00h的防火墙和厂房其他部位分隔
B 全部改造为办公室、休息室,并采用3.00h的防火隔墙和厂房其他部位分隔
C 全部改造为丙类生产车间,在厂房外独立建造员工宿舍
D 一部分改造为储存量不大于5m³的丙类液体中间储罐的专用房间,并采用3.00h的防火隔墙和厂房其他部位分隔,另一部分改造为与厂房用途一致的丙类生产车间


   

老妖精消防


  

第9题: 6赞              

根据《气体灭火系统施工及验收规范》,下列说法不正确的是()。
A 高压二氧化碳系统储存容器中二氧化碳的充装系数应按国家现行《气瓶安全监察规程》执行
B 灭火剂钢瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行
C 灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行
D 低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行


   

老妖精消防


  

第10题: 6赞              

消防应急照明和疏散指示系统主要组件安装符合规范要求的是()。
A 消防应急照明灯具应该均匀布置,宜安装在顶棚上
B 应急照明控制器落地安装时,其底边宜高出地坪0.1~0.2m
C 应急照明控制器的主电源应直接与消防电源连接,或使用电源插头连接
D 应急照明配电箱落地安装时宜高出地面50mm以上
E 应急照明集中电源落地安装时,宜高出地面150mm以上


   

老妖精消防


  

第11题: 7赞              

下列关于灭火剂输送管道的连接要求中,正确的是(   )。
A 管道与套管间的空隙采用防火封堵材料填塞密实。
B 管道末端采用防晃支架固定,支架与末端喷嘴间的距离不大于500mm
C 管道的外表面宜涂红色油漆
D 每个防护区或保护对象的色环宽度要一致,间距应均匀
E 管道穿越墙壁、楼板处要安装套管,套管公称直径比管道公称直径至少大1级


   

老妖精消防


  

第12题: 6赞              

根据《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50263),施工结束后对某气体灭火系统进行模拟启动试验调试,其试验结果应满足的要求包括(    )。
A 联动设备动作正确             
B 延迟时间与设定时间相符,响应时间满足要求
C 灭火剂输送管道工作正常               
D 驱动装置动作可靠
E 有关声、光报警信号正确


   

老妖精消防


  

第13题: 9赞              

系统巡查是对建筑消防设施直观属性的检查,其中,每日应对(   )储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录。
A 高压二氧化碳
B 卤代烷
C 低压二氧化碳
D IG541


   

老妖精消防


  

第14题: 6赞              

气体灭火系统使用5年后,每3年应对(   )进行水压强度试验和气密性试验,性能合格方能继续使用,如发现老化现象,应进行更换。
A 集流管 
B 灭火剂储瓶
C 金属软管(连接管)
D 相关阀门


   

老妖精消防


  

第15题: 6赞              

下列关于气体灭火系统年度检测的叙述中,不正确的是(   )。
A 防护区泄压口设在外墙上并设在防护区净高的1/3处
B 喷头的保护高度约7m
C 组合分配系统所保护的防护区包括6个
D 防护区入口处设相应气体灭火系统的永久性标志牌
E 系统功能验收时,对设有灭火剂备用量的系统进行模拟切换操作试验


   

老妖精消防


  

第16题: 7赞              

干粉输送管道进行气密性试验时,对(   ),试验压力为水压强度试验压力的2/3;对(   ),试验压力为气体最高工作储存压力。进行试验时,应以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,关段试验气源(   )内压力降不超过试验压力的(   )为合格。
A 干粉输送管道,气体输送管道;3min,5%
B 干粉输送管道,干粉输送管道;3min,10%
C 干粉输送管道,气体输送管道;3min,10%
D 干粉输送管道,气体输送管道;5min,5%


   

老妖精消防


  

第17题: 4赞              

下列对干粉灭火系统的周期性检查维护中,不属于日检查内容的是(   )。
A 干粉储存装置外观检查 
B 灭火控制器运行情况
C 驱动气体储瓶充装量
D 驱动气体储瓶压力


   

老妖精消防


  

第18题: 3赞              

年度检测是建筑使用、管理单位按照相关法律法规和国家消防技术标准,每年度开展的定期功能性检查和测试,下列属于干粉灭火系统年度检测内容的是(   )。
A 模拟干粉喷放功能检测 
B 喷头数量
C 驱动气瓶压力 
D 备用瓶组切换功能检测
E 对驱动气体储瓶进行称重检查


   

老妖精消防


  

第19题: 5赞              

下列关于泡沫灭火系统功能验收方法符合规范要求的是(   )。
A 应选一个最不利点防护区对低倍数泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验 
B 应选一个最不利点防护区对中倍数泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验
C 应选一个最不利点防护区对高倍数泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验
D 任选一个防护区对低、中倍数泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验


   

老妖精消防


  

第20题: 2赞              

对属于下列情况之一的泡沫液,,应由监理工程师抽样,并由具备相应资质的检测单位进行检测复验的是(   )。
A 泡沫液设计用量为3.5t的6%型低倍数
B 最小储备量等于2.0t的6% 蛋白型中倍数泡沫液
C 最小储备量等于1.0t的中倍数泡沫液
D 合同文件规定现场取样送检的泡沫液

   

老妖精消防


  

  