第1题: 31赞              

某多层民用建筑,建筑高度18m,每层的疏散人数为180人,该建筑在每层疏散通道上设置了一个甲级防火门,下列关于该防火门的设置要求中,错误的是()。
A 应采用常开式防火门
B 防火门关闭后必须具有防烟功能
C 防火门的耐火极限不应低于1.00h
D 防火门应向疏散方向开启

   

老妖精消防


  

第2题: 56赞              

某耐火等级二级的单层展览厅,建筑高度10m;建筑面积12000㎡,防火分区处的分隔宽度为30m,该建筑设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,并且采用不燃、难燃材料装修,下列关于该建筑的防火分区的设计要求,说法正确的是()。
A 防火分区建筑面积不应大于5000㎡
B 设置总宽度为15m的钢制防火卷帘
C 防火墙上设置有甲级防火门
D 机械排烟系统管道在穿越防火墙处应设置排烟防火阀
E 防火门应具有火灾时自动关闭功能

   

老妖精消防


  

第3题: 26赞              

下列关于防火墙、防火卷帘、防火门的设置描述中,错误的是( )。
A 防火墙横截面中心线水平距离天窗端面大于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,并采取防止火灾蔓延的措施
B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火窗,窗口边缘距离为3.5m
C 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,可不具备防烟性能
D 防烟楼梯间及其前室,不应设置卷帘

   

老妖精消防


  

第4题: 48赞              

下列对于某博物馆疏散通道上设置的防火卷帘的消防联动控制设计的说法,符合规范要求的是( )。
A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号
B 任一只专门用于联动防火卷帘感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
C 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,联动控制防火卷帘下降至楼板面
D 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落

   

老妖精消防


  

第5题: 10赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版)的规定,下列防火墙、防火卷帘、防火门的设置中,错误的是( )。
A 防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层
B 防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火门窗,窗口边缘距离为3.5m
C 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,并应具备防烟性能
D 疗养院病房楼设置在走道上的防火门应采用常闭防火门

   

老妖精消防


  

第6题: 38赞              

下列关于防火门设置的说法中,错误的是( )。
A 设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门
B 所有防火门均应具有自行关闭功能
C 设置在建筑变形缝附近时,防火门应设置在楼层较多的一侧
D 防火门关闭后应具有防烟性能
E 设置在疏散通道上的防火门,开启方向不限

   

老妖精消防


  

第7题: 27赞              

防火卷帘一般在材质上可以分为钢制防火卷帘、无机纤维复合防火卷帘和特级防火卷帘;根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)(2018版),下列关于防火卷帘设置的说法中正确的是( )。
A 设置在中庭的防火卷帘,其耐火极限不应低于2.00h
B 苯甲酸仓库防火分区设置防火墙确有困难时,可采用防火卷帘等效代替
C 除中庭外,当防火分隔部位的宽度为27m时,防火卷帘的宽度不应大于10m
D 防火卷帘卷门机具有依靠防火卷帘自重恒速下降的功能,操作臂力不得大于80N

   

老妖精消防


  

第8题: 19赞              

用于防火分隔的下沉式广场等室外开敞空间,应符合国家现行消防技术标准的要求,下列关于下沉式广场等室外开敞空间的说法中,正确的是()。
A 室外开敞空间除用于人员疏散以外,不得用于其他商业或可能导致火灾蔓延的用途
B 室外开敞空间用于疏散的净面积不小于150m2
C 防风雨篷的开口设置百叶时,百叶的有效排烟面积可按照百叶通风口面积的40%计算
D 下沉式广场等室外开敞空间应至少设置2部疏散楼梯

   

老妖精消防


  

第9题: 13赞              

建筑面积大于20000m2的地下或半地下商店,其相邻区域可通过下沉式广场进行连通。下列关于下沉式广场的说法,正确的是()。
A 不同区域通往下沉式广场的开口最近边缘之间的水平距离不应小于10m
B 防风雨篷的四周开口部位面积不应小于该空间地面面积的25%
C 开口位置设置的百叶,其有效排烟面积可按百叶通风口面积的70%计算
D 在不影响人员疏散的前提下,室外开敞空间可以设置便利店等商业设施

   

老妖精消防


  

第10题: 6赞              

某大型城市综合体,地下商场面积为40000m2,设有1个开敞的下沉式广场,下列说法中,不正确的是()。
A 下沉式广场设置一部直通地面的疏散楼梯
B 疏散楼梯的净宽度不小于任一防火分区通向室外开敞空间的设计疏散总净宽度
C 室外开敞空间用于疏散的净面积不应小于169m2
D 设置防风雨篷时,防风雨篷不应完全封闭,四周开口应均匀布置,且开口高度不小于0.5m

   

老妖精消防


  

第11题: 27赞              

某地下商场总建筑面积大于20000m2,划分为建筑面积为20000m2的多个区域,相邻区域之间采用防火隔间进行连通,关于防火隔间的设置要求,下列说法正确的是()。
A 防火隔间的使用面积不应小于6.0m2
B 防火隔间的门可以采用乙级防火门
C 防火隔间的顶棚、墙面、地面应采用A级装修材料装修,其他可采用B1级装修材料装修
D 防火隔间门的最小间距应大于等于4m

   

老妖精消防


  

第12题: 59赞              

某建筑面积30000㎡的地下商店营业厅,采用无门、窗、洞口的防火墙、耐火极限不低于2.00h的楼板分隔为多个建筑面积不大于20000㎡的区域。相邻区域采用下沉式广场等室外开敞空间、防火隔间、避难走道、防烟楼梯间等方式进行连通。下列关于该商店营业厅连通措施的设计方案中,正确的是()。
A 采用下沉式广场连通时,下沉式广场等室外开敞空间内设置不少于2部直通地面的疏散楼梯
B 采用防火隔间连通时,防火隔间的墙采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙
C 采用避难走道上、下层连通时,避难走道防火隔墙的耐火极限不低于3.00h,楼板的耐火极限不低于2.00h
D 采用防烟楼梯间连通时,防烟楼梯间的门采用乙级防火门
E 防火隔间内部采用大理石装修

   

老妖精消防


  

第13题: 21赞              

某建筑高度24m的8办公楼,按国家标准配置消防设施,其建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于()的实体墙,或挑出宽度不小于()、长度不小于开口宽度的防火挑檐。
A 1.2m,1.0m
B 0.8m,1.0m
C 1.0m,0.8m
D 1.0m,0.8m

   

老妖精消防


  

第14题: 18赞              

某建筑高度32m的教学楼,因外观要求建筑外墙上、下层之间的开口采用防火玻璃墙,其防火玻璃墙的耐火完整性不应低于()。
A 1.20
B 1.00
C 0.80
D 0.50

   

老妖精消防


  

第15题: 34赞              

某大型餐饮建筑地上6层,地下3层,每层层高均为4m。建筑高度为24m,框架结构,耐火等级一级,地下三层室内地面与室外出入口地坪的高差为12m,每层建筑面积均为4000m2。下列有关建筑外墙的说法中,符合国家标准的是()。
A 当建筑内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.5m
B 采用防火玻璃墙时,该建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于1.0h
C 幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙应采用阻燃材料进行封堵
D 采用防火玻璃墙时,该建筑的防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.5h

   

老妖精消防


  

第16题: 13赞              

电缆井、管道井等井壁上的检查门应采用()的防火门。
A 甲级
B 乙级
C 丙级
D 不限

   

老妖精消防


  

第17题: 16赞              

建筑高度为110m的高层建筑,其电缆井和管道井应()在楼板处设防火封堵。
A 每隔1层
B 每隔2~3层
C 每隔3~4层
D 每层

   

老妖精消防


  

第18题: 8赞              

根据《建筑设计防火规范》,电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向管道井的井壁应为耐火极限不低于()h的不燃性墙体。
A 0.80
B 1.20
C 1.00
D 1.5h

   

老妖精消防


  

第19题: 25赞              

下列有关建筑内的电梯井、电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道的说法中,符合国家标准的是()。
A 电梯井应独立设置,井内严禁敷设可燃气体和甲、乙、丙类液体管道
B 电缆井应独立设置,井壁的耐火极限不应低于1.00h,井壁上的检查门应采用乙级防火门
C 建筑内的电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔隙应采用防火封堵材料封堵
D 电梯门不应采用栅栏门
E 消防电梯井可与普通电梯井合并设置

   

老妖精消防


  

第20题: 11赞              

某地下商场,总建筑面积大于20000㎡,根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,下列关于该建筑的防火设计要求中,说法错误的是()。
A 相邻区域采用防火隔间进行连通时,防火隔间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙
B 应采用无门、窗、洞口的防火墙分隔为建筑面积不大于20000㎡的区域
C 相邻区域采用防烟楼梯间进行连通时,防烟楼梯间的门应采用乙级防火门
D 相邻区域采用避难走道进行连通时,避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于3.00h

   

老妖精消防


  

  