第1题: 9赞              

下列关于气体灭火系统联动控制设计的说法中不正确的是()。
A 气体灭火系统应由消防联动控制器控制
B 同一防护区内的两只独立的火灾探测器的报警信号可以作为系统的联动触发信号
C 防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置的手动紧急启停按钮
D 气体灭火装置启动及喷放各阶段的联动控制及系统的反馈信号,应反馈至消防联动控制器


   

老妖精消防


  

第2题: 10赞              

某防护区平时有人工作,采用管网式七氟丙烷气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的说法不正确的是()。
A 该系统应有不小于30s的延迟
B 该系统设置自动、手动和机械应急操作三种启动方式
C 气体灭火控制器在接收到第一个探测器火灾报警信号之后,启动防护区内部的声警报器
D 气体灭火控制器在接收到第二个探测器火灾报警信号之后,发出指令关闭防护区开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备

   

老妖精消防


  

第3题: 4赞              

某场所设置有管网式IG541气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的做法中不正确的是()。
A 系统设自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式
B 平时无人工作的防护区设置为无延迟的喷射方式
C 实际使用浓度大于无毒性反应浓度的防护区未设手动与自动控制的转换装置
D 防护区门口设置的手动控制装置安装高度为中心点距地面1.5m


   

老妖精消防


  

第4题: 9赞              

某场所设置有二氧化碳气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的说法正确的是()。
A 系统设有45S的延迟喷射时间
B 局部应用灭火系统手动操作装置应设在防护区外面
C 对于采用全淹没灭火系统保护的防护区,应在其出入口处设置手动、自动转换控制装置
D 低压系统制冷装置应采用自动控制,可不设手动操作装置


   

老妖精消防


  

第5题: 9赞              

某场所设置有七氟丙烷气体灭火系统进行保护,下列关于该系统的操作与控制的说法不正确的是()。
A 系统选用灵敏度级别高的火灾探测器
B 系统应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制
C 各防护区灭火控制系统的有关信息,应传送给消防控制室
D 组合分配系统启动时,容器阀应在选择阀开启前或同时打开


   

老妖精消防


  

第6题: 4赞              

二氧化碳气体灭火系统是目前唯一可用于局部应用的气体灭火系统,下列关于二氧化碳气体灭火系统操作和控制的说法中,错误的有()。
A 组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开
B 采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器
C 自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动
D 预制灭火系统应设置自动控制、手动控制和机械应急三种启动方式
E 气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制


   

老妖精消防


  

第7题: 7赞              

下列关于干粉灭火系统的适用范围描述中,不符合规范要求的是()。
A 适用于扑灭带电设备火灾
B 适用于扑灭可燃液体火灾
C 不适用于扑灭活泼金属火灾
D 不适用于扑灭可燃固体表面火灾


   

老妖精消防


  

第8题: 7赞              

下列对于干粉灭火系统设计要求的描述中,不符合规范要求的是()。
A 全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于0.65kg/m3
B 室外或有复燃危险的室内局部应用系统的干粉喷射时间不应大于60s
C 组合分配系统保护的防护区与保护对象之和不得超过8个
D 一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套


   

老妖精消防


  

第9题: 7赞              

对于干粉灭火系统预制灭火装置的规定,不符合规范要求的是()。
A 预制灭火装置灭火剂储存量不得小于150kg
B 管道长度不得大于20m
C 一个防护区或保护对象所用预制灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s
D 工作压力不得大于2.5MPA


   

老妖精消防


  

第10题: 2赞              

干粉灭火系统是由干粉供应源通过管道连接到固定喷嘴上,喷嘴喷放干粉的灭火系统,下列属于干粉灭火系统主要灭火机理的是()。
A 抑制化学反应自由基
B 乳化
C 隔离
D 窒息
E 浸湿


   

老妖精消防


  

第11题: 7赞              

干粉灭火系统采用局部应用灭火系统的保护对象,应符合()。
A 保护对象周围的空气流动速度不应大于3m/s
B 当保护对象为可燃液体时,液面至容器缘口的距离不得大于150mm
C 在喷头和保护对象之间,喷头喷射角范围内不应有遮挡物
D 当保护对象有可燃气体,易燃、可燃液体供应源时,启动干粉灭火系统之前或同时,必须切断气体、液体的供应源
E 扑灭BC类火灾的干粉一般选择是碳酸氢钠干粉,扑灭A类火灾的干粉一般选择是磷酸铵盐干粉


   

老妖精消防


  

第12题: 12赞              

气体灭火系统的灭火机理与气体灭火剂属性有密不可分的关系,下列关于不同的气体灭火剂的灭火机理说法正确的是()。
A 七氟丙烷灭火的气化冷却作用在于灭火剂分解需要吸收大量热量,从而降低了燃烧区的温度
B IG541灭火在于其能够有效抑制自由基的产生和降低火焰中自由基的浓度
C 二氧化碳的窒息作用在于气态二氧化碳密布于燃烧物的周围,能够稀释空气中的氧含量
D 上述三种灭火剂中,不会对保护对象造成任何毒性损害的是IG541


   

老妖精消防


  

第13题: 4赞              

我们生活中常用的气体灭火系统有二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统和气溶胶灭火系统等,下列关于惰性气体中的IG541混合气体的灭火机理正确的是()。
A 直接将氧气隔离
B 受热分解吸收大量的热达到冷却的效果
C 阻断链式反应自由基
D 使防护区中氧气浓度降低达到窒息的效果


   

老妖精消防


  

第14题: 5赞              

气体灭火系统适用范围非常广,不同的灭火剂适用的场所也有不同的地方,下列关于气体灭火系统适用范围的叙述中正确的是()。
A 七氟丙烷灭火系统不适用于扑救可燃固体物质的深位火灾
B 二氧化碳系统不适用于扑救灭火前可切断气源的气体火灾
C IG541系统不适用于扑救液体火灾
D 气体灭火系统适用于活泼金属火灾


   

老妖精消防


  

第15题: 7赞              

下列关于二氧化碳灭火系统适用范围的叙述中不正确的是()。
A 织物、纸张等部分固体深位火灾
B 电气火灾
C 沥青火灾
D 氢化钠火灾


   

老妖精消防


  

第16题: 4赞              

下列关于七氟丙烷气体灭火系统适用范围的叙述中不正确的是()。
A 适用于扑救液体表面火灾
B 适用于扑救灭火前可切断气源的气体火灾
C 不适用于扑救硝酸钠火灾
D 适用于扑救联胺


   

老妖精消防


  

第17题: 3赞              

气体灭火系统适用范围非常广,不同的灭火剂适用的场所也有不同的地方。IG541气体灭火系统不适用于扑救的火灾类型是()。
A 电气火灾
B 灭火前能切断气源的气体火灾
C 液体火灾
D 可燃固体物质的深位火灾


   

老妖精消防


  

第18题: 5赞              

某大楼内的计算机房设计采用七氟丙烷气体灭火系统进行保护,下列有关该系统的说法,不正确的是()。
A 喷放灭火剂前,防护区内除泄压口外的开口应能自行关闭
B 通讯机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%
C 系统组件与管道的公称工作压力,不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力
D 增压压力为5.6MPA的储存容器,应采用无缝容器


   

老妖精消防


  

第19题: 8赞              

某电子计算机主机房为无人值守的封闭区域,室内净高为4.5m,采用全淹没式七氟丙烷灭火系统防护。该防护区设置的泄压口下沿距离防护区顶板的高度不应大于()m。
A 2.0
B 1.5
C 3.0
D 4.5


   

老妖精消防


  

第20题: 7赞              

北京市某高校设置有一座3层电信机房,层高5m,每层建筑面积有1500㎡的大空间计算机用房,设置预制七氟丙烷气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划分为()个。
A 15
B 9
C 6
D 3

   

老妖精消防


  

  