第1题: 9赞              

某工业厂房,室外给水管道设计压力为1.6Mpa,管道的材料不应选用()
A 球墨铸铁管
B 加厚钢管
C 钢丝网骨架塑料复合管
D 无缝钢管


   

老妖精消防


  

第2题: 4赞              

在消防给水管网安装中,要根据设计压力选择不同材质管道,当系统工作压力大于1.60MPa时,埋地管道应选用()。
A 钢丝网骨架塑料复合管
B 球墨铸铁管
C 无缝钢管
D 加厚钢管


   

老妖精消防


  

第3题: 15赞              

下列关于减压阀的设置与应用正确的是()。
A 减压阀应设置在报警阀组后,当连接2个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀
B 减压阀的进口处应设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于4目/{cm}^2~5目/{cm}^2,过流面积不应小于管道截面面积的2倍
C 过滤器和减压阀前后应设压力表,压力表的表盘直径不应小于100mm,最大量程宜为设计压力的2倍
D 比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装
E 减压阀应设置流量检测测试接口或流量计


   

老妖精消防


  

第4题: 27赞              

埋地管道宜采用球墨铸铁管、钢丝网骨架塑料复合管和加强防腐的钢管等管材,室内外架空管道应采用热浸锌镀锌钢管等金属管材,并应按下列()因素对管道的综合影响选择管材和设计管道。
A 系统设计压力
B 覆土深度
C 土壤的性质
D 管道耐腐蚀能力
E 管道的长度


   

老妖精消防


  

第5题: 9赞              

消防给水管网管材的选择需要综合考虑各种因素的影响,下列管材的选择和使用错误的是()。
A 系统工作压力≤1.20MPa,埋地管道宜采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管
B 系统了作压力>1.60MPa,埋地管道宜采用无缝钢管
C 系统工作压力>1.20MPa且<1.60MPa,架空管道可采用热浸镀锌钢管
D 系统工作压力大于1.60MPa,架空管道应采用热浸镀锌无缝钢管


   

老妖精消防


  

第6题: 2赞              

下列关于气压罐的说法中,不正确的是()。
A 设置稳压泵的临时高压消防给水系统应设置气压罐防止稳压泵频繁启停的技术措施
B 当采用气压水罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于15次/h计算确定
C 气压罐有效储水容积不宜小于300L
D 气压罐容积越大,稳压泵启动的次数相对较少


   

老妖精消防


  

第7题: 3赞              

关于稳压泵的流量和压力的确定,下列说法中错误的是()。
A 消防给水系统稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
B 稳压泵设计流量宜按消防给水设计流量的的1%~3%,且不宜大于1L/s
C 稳压泵的设计压力应满足系统自动启动和管网充满水的要求
D 稳压泵的设计压力应保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵压力值,且增加值宜为0.07~0.10MPa
E采用气压罐时,其调节容积应根据稳压泵启泵次数不大于10次/h计算确定,有效容积不宜小于150L


   

老妖精消防


  

第8题: 2赞              

防火墙的耐火极限一般要求为3.00h,对甲、乙类厂房和甲、乙、丙类仓库,因火灾时延续时间较长,燃烧过程中所释放的热量较大,因而用于防火分区分隔的防火墙耐火极限要保持不低于(   )h。
A 4.00
B 3.00
C 2.00
D 1.00


   

老妖精消防


  

第9题: 4赞              

根据《建筑设计防火规范》(GB50016)对防火墙的要求,以下叙述错误的是(   )。
A 应直接设置在基础上或框架、梁等承重结构上
B 民用建筑如必须在防火墙内设排气道时,其两侧的墙身厚度均不应小于12cm
C 防火墙必须开门窗洞时,应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗
D 如设在转角附近,内转角两侧墙上的门窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4m


   

老妖精消防


  

第10题: 4赞              

下列对于某博物馆疏散通道上设置的防火卷帘的消防联动控制设计的说法,符合规范要求的是( )。
A 防火分区内任两只独立的感烟火灾探测器或任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号
B 任一只专门用于联动防火卷帘感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的首个触发信号,联动控制防火卷帘下降至距楼板面1.8m处
C 任一只专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器的报警信号作为防火卷帘下降的后续联动触发信号,联动控制防火卷帘下降至楼板面
D 手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降,并应能在消防控制室内的消防联动控制器上手动控制防火卷帘的降落


   

老妖精消防


  

第11题: 6赞              

某地下商场总建筑面积大于20000m2,划分为建筑面积为20000m2的多个区域,相邻区域之间采用防火隔间进行连通,关于防火隔间的设置要求,下列说法正确的是()。
A 防火隔间的使用面积不应小于6.0m2
B 防火隔间的门可以采用乙级防火门
C 防火隔间的顶棚、墙面、地面应采用A级装修材料装修,其他可采用B1级装修材料装修
D 防火隔间门的最小间距应大于等于4m


   

老妖精消防


  

第12题: 7赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列关于避难走道的设置要求中,叙述错误的是()。
A 避难走道与两个防火分区相通时,应至少设置2个直通地面的出口
B 避难走道的净宽度应根据通向该走道的疏散总宽度最大的防火分区确定
C 避难走道的防烟前室建筑面积不应小于6.0㎡
D 避难走道的内部装修采用应采用A级装修材料


   

老妖精消防


  

第13题: 4赞              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)的规定,集中报警系统应包括()等。
A 消防应急广播
B 消防专用电话
C 气体灭火控制器
D 火灾声光警报器
E 消防联动控制器


   

老妖精消防


  

第14题: 2赞              

下列关于火灾探测器的选择说法中,错误的是()。
A 对于火灾初期有阴燃阶段,且需要早期探测的场所,宜增设一氧化碳火灾探测器
B 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择可燃气体探测器
C 对于火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应该选择感烟火灾探测器
D 对使生产可燃气体或可燃蒸汽的场所,宜选择可燃气体探测器


   

老妖精消防


  

第15题: 7赞              

关于集中报警系统组成的说法,错误的是( )。
A 消防控制室图形显示装置是必备设备
B 区域显示器是必备设备
C 集中报警控制器可以采用火灾报警控制器(联动型)
D 集中报警控制器可以采用火灾报警控制器和消防联动控制器组合的形式


   

老妖精消防


  

第16题: 6赞              

扩散燃烧和预混燃烧是生活中常见的气体燃烧方式。下列说法中错误的是(  )。
A 预混燃烧是可燃物与助燃物分子在进入燃烧反应区之前已经相互接触、充分混合的燃烧
B 预混燃烧中,若可燃混合气体在管口流速大于燃烧速度,则会发生“回火”
C 扩散燃烧是可燃物与助燃物分子在进入燃烧反应区之前没有充分接触、混合的燃烧
D 扩散燃烧的特点为:燃烧比较稳定,火焰温度相对较低,扩散火焰不运动,可燃气体与气体氧化剂的混合在可燃气体喷口进行,燃烧过程不发生回火现象


   

老妖精消防


  

第17题: 5赞              

液体燃烧是指可燃液体在助燃性介质中发热发光的一种氧化过程。下列关于液体燃烧的说法中,正确的是(   )。
A 液体燃烧的本质不是液体本身在燃烧,而是液体受热时蒸发出来的液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,其本质是蒸发燃烧
B 原油中含乳化水,水遇热波变成蒸气是形成沸溢的必要条件之一
C 液体燃烧可能发生闪燃、沸溢、喷溅现象
D 闪燃是易燃或可燃液体在闪点下因蒸发速度大于燃烧速度,因而一闪就灭
E 一般情况下,发生沸溢要比发生喷溅的时间早


   

老妖精消防


  

第18题: 3赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,对民用建筑类别检查时,下列有关说法正确的是(   )。
A 某建筑高度25m的展览建筑,共4层,每层建筑面积为1100m²,该建筑属于一类高层公共建筑
B 某独立建造的老年人照料设施建筑,建筑高度25m,该建筑属于二类高层公共建筑
C 某建筑高度54m民用建筑,一至三层为小型营业厅,四层以上为住宅,该建筑属于一类高层公共建筑
D 某建筑高度25m的单层体育馆,该建筑属于二类高层公共建筑


   

老妖精消防


  

第19题: 16赞              

由于储存易燃和可燃液体的火灾危险性会受操作环境影响,如当乙、丙类液体的操作温度高于其闪点时,气体挥发量增加,危险性也随之增加。根据现行国家技术标准《石油库设计规范》,下列关于石油库储存易燃和可燃液体的火灾危险性分类正确的是()。
A 操作温度超过其闪点的丙B 类液体应视为乙A 类液体
B 操作温度超过其闪点的丙A 类液体应视为乙B 类液体
C 操作温度超过其沸点的丙B 类液体应视为乙A 类液体
D 操作温度超过其沸点的丙B 类液体应视为乙B 类液体


   

老妖精消防


  

第20题: 6赞              

关于可燃气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是(   )。
A 可燃气体探测报警系统应由火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、可燃气体探测器和火灾声光警报器等组成
B 探测氨气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部
C 线型可燃气体探测器的保护区域长度不宜大于90m
D 设置消防控制室的场所,可燃气体控制器可以在保护对象附近设置。

   

老妖精消防


  

  