第1题: 15赞              

某市购物中心工程,建筑面积6万平方米,地上5层,地下2层,建筑高度23.8m。购物中心内设有消火栓系统、自动喷水灭火系统、机械防排烟系统、火灾自动报警系统等消防设施。
消防控制室设置在地下一层,并设有直通室外的安全出口。消防控制室内设有火灾报警控制器、消防联动控制器、消防专用电话总机、消防应急广播控制装置等设备。
购物中心首层至地上3层通过一个中庭相互连通,中庭高度15m,在中庭四周设有防火卷帘。购物中心中庭内设置了两组线型光束感烟火灾探测器,光束轴线距地13.5m,两组探测器光束轴线之间距离15.0m。
地上5层商场内一疏散走道,宽度为2.8m,长度为53m,在顶棚居中设置了点型感温探测器。
地下一层一个设备间布置26台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟探测器,控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有一台单管吸气式感烟火灾探测器,其采样主管长45m,敷设在电力控制柜上方,通过毛细采样管进入每个电力控制柜,每根毛细管长度为5m。
在设计时为了节省建筑空间,将火灾自动报警系统的电缆和低压照明电缆设置在同一个电缆竖井的相邻墙面上。火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路、报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路均采用铜芯电线电缆。线路采用明敷的方式,并用塑料管进行保护。
根据以上材料, 回答下列问题:
1. 购物中心中庭四周防火卷帘的联动控制应当如何设计?

   

作强消防


  

第2题: 23赞              

2. 指出中庭线型光束感烟探测器设置上的问题,说明理由。

   

作强消防


  

第3题: 13赞              

3. 简述中庭内安装的线型光束感烟火灾探测器的调试要求。

   

作强消防


  

第4题: 16赞              

4.指出地下一层设备间内探测器的设置是否符合要求?给出正确做法。

   

作强消防


  

第5题: 12赞              

5. 指出该商场地上5层疏散走道顶棚上设置的探测器的消防安全问题, 给出正确做法。并指出按正确做法,应安装的探测器数量不应少于多少只?

   

作强消防


  

第6题: 11赞              

6. 该购物中心火灾自动报警系统的布线是否合理,并说明理由。

   

作强消防


  

  