第1题: 5赞              

某保温瓶仓库中,保温瓶采用纸箱包装,每件产品毛重为28kg,净重为20kg,此类仓库的火灾危险性应为(  )类。
A 乙
B 丙
C 丁
D 戊


   

作强消防


  

第2题: 4赞              

下列燃烧形式中,属于气体燃烧的是(  )。
A 蒸发燃烧
B 阴燃
C 分解燃烧
D 扩散燃烧

   

作强消防


  

第3题: 15赞              

某厂房建筑构件均采用不燃材料,已知其承重墙的耐火极限为3.00h,柱的耐火极限为2.50h,屋顶承重构件的耐火极限为1.00h,疏散走道两侧的隔墙耐火极限为0.75h,仅根据以上信息可以判断该厂房的耐火等级最多可以达到(  )
A 一级
B 二级
C 三级
D 四级

   

作强消防


  

第4题: 7赞              

下列不属于易燃液体火灾危险性的是(  )。
A 可缩性
B 爆炸性
C 毒害性
D 带电性

   

作强消防


  

第5题: 6赞              

某一级耐火等级的多层苯乙酮厂房,与建筑高度为31.5m,层高4.5m且每层建筑面积为1500㎡的邮政大楼的防火间距最小可为(  )。
A 15 
B 20 
C 13   
D 25

   

作强消防


  

第6题: 7赞              

某办公楼建筑,地上28层,地下3层,室外地坪标高为-0.600m,地下三层的地面标高为-10.000m。下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是(  )。
A 将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
B 将使用天然气作燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为7m
C 将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
D 将干式变压器室布置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间

   

作强消防


  

第7题: 8赞              

某机械加工厂所在地区地处最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,在厂区内新建一座总储量15t的电石仓库。该电石仓库的下列选址中符合防火要求的是(  )。
A 辅助生产区内东南角,地势较低的位置
B 储存区内的东北角,地势比较高的位置
C 生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置
D 生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置


   

作强消防


  

第8题: 4赞              

下列关于防火墙设置的说法中,错误的是(  )。
A 建筑外墙为难燃性或可燃性墙体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上,且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体
B 建筑外墙为不燃性墙体时,紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m
C 建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时,内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m
D 可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙

   

作强消防


  

第9题: 12赞              

某公共建筑,室内净高6m,采用自然排烟方式排烟。关于该建筑防烟分区的设置,说法错误的是(  )。
A 防烟分区不应跨越防火分区
B 防烟分区最大允许面积为1000㎡
C 可采用非承重隔墙作为划分防烟分区构件
D 储烟仓的厚度可为500mm


   

作强消防


  

第10题: 11赞              

某住宅建筑无敞开式外廊,建筑高度109m,已按现行国家规范要求设置了防烟楼梯间和自动喷水灭火系统。其户内任一点至直通疏散走道的户门的直线距离不应大于(  )m。
A 22
B 20
C 25
D 30

   

作强消防


  

第11题: 4赞              

某高层病房楼,在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间,下列关于避难间设置的说法中,错误的是(  )。
A 应靠近楼梯间,并应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门与其他部位分隔
B避难间兼作其他用途时,应保证人员避难安全,且不得减少可供避难的净面积
C 避难间服务的护理单元不应超过2个,其净面积应按每个护理单元不小于25.0㎡确定
D 应设置直接对外的可开启窗口或独立的机械防烟设施,外窗应采用乙级防火窗

   

作强消防


  

第12题: 10赞              

下列关于封闭楼梯间的设置情况,不符合规范要求的是(  )。
A 某高层建筑的封闭楼梯间的门采用乙级防火门
B 某单层金属冶炼厂房的封闭楼梯间采用双向弹簧门
C 某石灰焙烧厂房楼梯间首层的扩大封闭楼梯间的门采用双向弹簧门
D 某空分厂房的封闭楼梯间采用乙级防火门

   

作强消防


  

第13题: 6赞              

适用于工业建筑的消防系统、应急照明系统、救生系统、报警及重要的监测回路的是(  )。
A 阻燃电线电缆
B 橡胶电线电缆
C 耐火电线电缆
D 交联聚乙烯(XLPE)电线电缆


   

作强消防


  

第14题: 4赞              

下列关于工业建筑防爆的说法中,正确的是(  )。
A 门斗的隔墙应为耐火极限不低于3.00h的防火隔墙
B 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与其他部位分隔
C 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙与其他部位分隔
D 门斗的门应采用甲级防火门并应与楼梯间的门错位设置

   

作强消防


  

第15题: 7赞              

供暖管道与可燃物之间应保持一定的距离,下列供暖管道与可燃物之间,在未采用不燃材料隔热的情况下,距离符合要求的是(  )。
A 当供暖管道的表面温度120℃时,供暖管道与可燃物之间的距离为90mm
B 当供暖管道的表面温度100℃时,供暖管道与可燃物之间的距离为50mm
C 当供暖管道的表面温度80℃时,供暖管道与可燃物之间的距离为40mm
D 当供暖管道的表面温度50℃时,供暖管道与可燃物之间的距离为30mm

   

作强消防


  

第16题: 9赞              

关于建筑外墙内保温设计,下列说法错误的是(  )。
A 人员密集场所应采用然烧性能为A级的保温材料
B 疏散楼梯间应采用燃烧性能为A级的保温材料
C 疏散走道应采用燃烧性能为A级的保温材料
D 避难走道应采用燃烧性能为A级的保温材料

   

作强消防


  

第17题: 10赞              

某四层综合楼,建筑高度为18m,每层建筑面积均为2000㎡,设置了自动喷火灭火系统和火灾自动报警系统,各房间均有可开启外窗。关于该建筑内部装修材料的选用,说法错误的是(  )。
A 位于一层建筑面积1800㎡的商店,地面可采用B2级装修材料
B 位于二层建筑面积300㎡的KTV,顶棚可采用B1级装修材料
C 位于三层营业面积80㎡的自助餐厅(无明火器具),顶棚可采用B2级装修材料
D 位于四层设置送回风道(管)的集中空气调节系统的办公室,顶棚可采用B1级装修材料

   

作强消防


  

第18题: 31赞              

一建筑高度为70m的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸150m×60m,沿该建筑的一个长边和短边连续布置宽度为10m的消防车登高操作场地,沿长边布置的消防车登高操作场地的最小平面尺寸是(  )。
A 90m×10m
B 150m×10m
C 20m×10m   
D 60m×10m


   

作强消防


  

第19题: 10赞              

下列建筑可以不设置消防电梯的是(  )。
A 建筑高度33m的办公楼
B 25层的住宅
C 地上5层、层高5m、总建筑面积2950㎡的老年人照料设施
D 建筑高度23m的门诊楼

   

作强消防


  

第20题: 3赞              

下列关于安全疏散辅助设施设置的说法中,错误的是(  )。
A 老年人照料设施建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应少于1.0h
B 灯光疏散指示标志应设置场所的上部
C 袋形走道灯光疏散指示标志的间距不应大于10.0m
D 走道转角区灯光疏散指示标志的间距不应大于1.0m

   

作强消防


  

  