若某生产企业的一座镁粉厂房内存放有汽油、煤油和柴油,且汽油、煤油和柴油所占本层面积分别达到5%、6%和7%,在对该厂房的火灾危险性类别进行检查时,应依据(    )来确定。
A 镁粉
B 汽油              
C 煤油              
D 柴油

   

荣胜教育


  

第2题: 2赞              

建筑保温系统包括建筑内、外保温系统,主要对建筑的基层墙体或屋面板进行保温。下列对于保温系统的设置描述不正确的是(    )。
A 建筑外墙采用内保温系统时,保温系统应采用不燃材料做防护层。采用燃烧性能为B1级的保温材料时,防护层的厚度不应小于10mm
B 某单层燃油锅炉房的外墙内保温材料应采用燃烧牲能为A级的保温材料
C 与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统,除住宅建筑和设置人员密集场所的建筑外,其他建筑建筑高度不大于24m时,保温材料采用燃烧性能不应低于B2级的材料
D 屋面、地下室外墙面使用岩棉、玻璃棉等保温材料材料

   

荣胜教育


  

第3题: 3赞              

消防技术机构对某人防工程中的歌舞娱乐放映游艺场所进行检查,下列检查结果中正确的是(    )。
A 应采用耐火极限不低于2.00h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1.00h的楼板与其他场所隔开,墙上必须开设的门为乙级防火门
B 布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m
C 歌舞娱乐放映游艺场所不得布置在地下二层及二层以下
D 当布置在地下一层时,地下一层地面与室外出入口地坪的高差不应大于8m
E 一个厅、室的建筑面积不得大于100m2

   

荣胜教育


  

第4题: 1赞              

下列场所按规范要求设置了消防设施,关于防烟分区的检查结果中,不符合规范要求的是(    )。
A 某商业中心,耐火等级为一级,建筑高度为30m,每层空间净高为5m,其防烟分区最大一个防烟@分区建筑面积为1000m2
B 采用感温火灾探测器的报警信号作为挡烟垂壁的联动触发信号
C 某商店建筑,耐火等级为三级,地上2层,每层建筑面积为2000m2,室内净空高度为7m,其最大一个防烟分区的建筑为面积2000m2
D 采用厚度为1.00mm的金属板材作挡烟垂壁

   

荣胜教育


  

第5题: 2赞              

对下列建筑的火灾危险性分类进行检查,正确的是(    )。
A 单层沥青加工厂房,耐火等级一级,建筑面积为2000m2,厂房内西北角设置油漆工段(使用闪点<28℃的液体),面积为180m2,并采用2.00h防火隔墙完全分隔,发生火灾时不会蔓延至其他部位,则该厂房的火灾危险性类别确定为丙类
B 汽车总装厂房中,喷漆工段占总装厂房的面积比例为9%,并将喷漆工段采用防火分隔和自动灭火设施保护。则该厂房的火灾危险性类别确定为戊类
C 面粉碾磨车间的火灾危险性类别确定为丙类
D 某车辆装配车间,地上二层,耐火等级一级,总建筑面积1000m2,其中油漆工段面积100m2采用2.00h防火隔墙分隔。则该车辆装配车间的火灾危险性为类别确定为甲类
E 燃煤锅炉房的火灾危险性类别确定为乙类

   

荣胜教育


  

第6题: 2赞              

6.在对建筑外墙装饰材料进行防火检査时,发现的下列做法中,不符合现行国家消技术标准规定的是(    )。
A 3层综合建筑,外墙的装饰层采用防火塑料装饰板
B 某超高层办公楼的裙房建筑外墙采用木纹金属板装饰
C 建筑高度55m的教学楼,外墙的装饰层采用铝塑板
D 建筑高度48m的医院,外墙的装饰层采用多彩涂料
E 某星级酒店,地上20层,建筑外墙采用难燃仿花岗石装饰板装饰

   

荣胜教育


  

第7题: 1赞              

消防技术服务机构对某住宅小区地下设置平战结合的人防工程,地下共3层进行检查。下列项目中,符合《人民防空工程设计防火规范》GB50098的有(    )。
A 地下一层靠外墙部位设置油浸电力变压器室,并避开人员密集场所
B 地下一层设置物业单位员工宿舍
C 地下一层设置400m2社区儿童游乐场,并且设置两个独立的安全出口
D 地下一层设置KTV,室内地面与室外出入口地坪高差为6.5m
E 地下三层设置崖柏手串专卖店

   

荣胜教育


  

第8题: 2赞              

在对易燃易爆危险环境进行防火检查时,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况,下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有(    )。
A 在爆炸性气体混合物级别为ⅡB的爆炸性气体环境,选用ⅡA级别的防爆电器设备
B 在爆炸危险区域为1区的爆炸性环境采用截面积为2㎜2的铜芯照明电缆
C 为避免过载、防止短路,绝缘电线的允许载流量为熔断器熔体额定电流的1.5倍
D 电气设备房间与爆炸性环境相通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施
E 在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有2处与接地体连接

   

荣胜教育


  

第9题: 2赞              

某酚醛泡沫塑料仓库占地面积为4000m2,划分为面积均不大于1500m2的三个防火分区。酚醛泡沫塑料采用纸箱包装,每件包装后的成品体积1.2m3,纸箱体积为0.5m3,检查此类仓库的火灾危险性应为(    )类。
A 乙                
B 丙                
C 丁                
D 戊

   

荣胜教育


  

第10题: 2赞              

建筑内部装修防火工程进行验收时,应对电气设备及灯具的设置进行检查,下列检查结果中不符合现行国家消防技术标准规定的是(    )。
A 插座安装在木质装修材料上
B 配电箱的壳体和底板采用金属材料制作,安装在轻钢龙骨纸面石膏板墙上
C 吊顶内的电线采用金属管保护
D 开关安装在水泥板隔墙上

   

荣胜教育


  

第11题: 1赞              

新建一座大型城市商业综合体,在该综合体设置人民防空工程。下列关于该人防工程中避难走道的做法中,正确的有(    )。
A 设置2个直通地面的出口
B 防火分区至避难走道入口处设置面积为6m2的前室
C 设置室内消火栓
D 设置火灾应急照明和应急广播
E 采用燃烧性能等级为B1级的装修材料进行装修

   

荣胜教育


  

第12题: 1赞              

某印刷厂的印刷成品仓库进行电气防火检查,下列检查结果中不符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的是(    )。
A 仓库安装了40w白炽照明灯
B 在仓库内部设有2个照明开关
C 对照明灯具的发热部件采取了隔热措施
D 在仓库外部设有一个照明配电箱

   

荣胜教育


  

第13题: 1赞              

下列建筑分类进行检查,其中划分正确的是(    )。
A 建筑高度为27m的地上9层住宅楼为二类高层住宅建筑
B 建筑高度为25m的地上3层厂房为多层厂房
C 建筑高度为26m的9层学生宿舍为多层住宅建筑
D 建筑高度为27m的医院为一类高层公共建筑

   

荣胜教育


  

第14题: 1赞              

防火检查中,对消防救援口的主要检查内容错误的是(    )。
A 消防救援窗口采用易碎安全玻璃,并在外侧设置明显标志
B 消防救援口的净高度和净宽度均不为1.00m,窗口下沿距室内地面为1.5m
C 楼层的专用消防口设置阳台,并从三层开始向上层架设钢梯
D 消防救援口沿建筑外墙在每层设置,设置间距为15m,保证每个防火分区不少于2个
E 消防救援口设置在2层以上楼层

   

荣胜教育


  

第15题: 2赞              

某平战结合的人防工程,地下3层,每层建筑面积30000m2,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房,该人防工程在进行消防设计检查时,检查结果不符合规范要求的是(    )。
A 地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为180m2
B 地下二层设置销售各种啤酒的超市
C 地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的常开式甲级防火门
D 地下一层防火隔间的墙为耐火极限3.00h的实体防火隔墙

   

荣胜教育


  

第16题: 1赞              

某具有爆炸危险的二硫化碳厂房,建筑层数为三层,在对该厂房进行防火防爆检查中,下列检查项不符合现场国家消防标准要求的是(    )。
A 该厂房设置为矩形,与该地区主导风向夹角为60°
B 由于生产需要在该厂房西侧外墙贴邻建造专为该厂房服务的10kV变电站,采用防火墙进行分隔,防火墙上开设常闭甲级防火门
C 有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室,贴邻建造时必须靠外墙设置,并采用耐火极限不低于3.00h防火隔墙与其它部分隔开
D 该厂房内有爆炸性危险的部位宜设置在第三层

   

荣胜教育


  

第17题: 2赞              

下列关于建筑分类的检查中,错误的是(    )。
A 某商店建筑,建筑高度为36m,其24m以上楼层的建筑面积均大于1000m2,该建筑应划分为一类高层公共建筑
B 某旅馆建筑,建筑高度为48m,每层建筑面积均为1600m2,该建筑应划分为一类高层公共建筑
C 某地上8层建筑,首层设有商场,二层及以上楼层为住宅,总建筑高度为28m,该建筑应划分为二类高层公共建筑
D 某医院病房楼,建筑高度为37m,每层建筑面积为980m2,该建筑应划分为一类高层公共建筑

   

荣胜教育


  

第18题: 1赞              

消防电梯安装检查时,主要进行以下操作(    )。
A 核查电梯检测主管部门核发的有关证明文件,检查消防电梯的载重量、消防电梯的井底排水设施
B 测量消防电梯前室面积、首层消防电梯间通向室外的安全出口通道的长度。面积测量值的允许负偏差和通道长度测量值的允许正偏差不得大于规定值的3%
C 使用首层供消防人员专用的操作按钮,检查消防电梯能否返回到首层并发出反馈信号,此时其他楼层按钮不能呼叫消防电梯,只能在轿厢内控制
D 使用秒表测试消防电梯由首层直达顶层的运行时间,检查消防电梯行驶速度是否保证从首层到顶层的运行时间不超过1min
E 使用消防电梯轿厢内专用消防对讲电话与消防控制中心进行不少于3次的通话试验,通话语音清晰

   

荣胜教育


  

第19题: 2赞              

某人防工程,地下2层,地下2层地面标高为-10.10m,室外出入口地坪标高-0.30m。地下一层为旅馆、商店,网吧,建筑面积分别为600m2、500m2、200m2;地下二层为健身体育场所、餐厅,建筑面积分别为500m2、800m2。消防机构对该人防工程进行检查,检查结果符合规范要求的是(    )。
A 该人防工程应设置防烟楼梯间
B 该人防工程餐厅厨房燃料可使用相对密度为0.75的可燃气体
C 该人防工程消防用电可按二级负荷供电
D 该人防工程健身体育场所、网吧应设置火灾自动报警系统

   

荣胜教育


  

第20题: 1赞              

某金属钠加工厂房,消防机构对该厂房进行防爆检查,下列检查出的防爆措施中正确的是(    )。
A 厂房内办公室耐火等级为一级,采用耐火极限为3.00h的防爆墙分隔,并设置了独立的安全出口
B 厂房内中间仓库靠外墙布置,采用防火墙和耐火极限为1.00h的不燃烧体楼板与其他部分隔开
C 分控制室贴邻厂房设置,采用耐火极限为3.00h的防火隔墙进行分隔
D 厂房内将一座建筑面积为50m2的地下室用于临时存放生产原料

   

荣胜教育


  

  