消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年3月31日

更新日期:2020年03月31日

  

第1题: 8赞              

上海市某娱乐会所,为消防安全重点单位。地上4层,层高3.5m,耐火等级为二级,标准层建筑面积为1300m2,首层为大堂和歌舞厅。二层至四层为KTV,其中二层和三层每层分隔为20个小包间,每个房间的面积在40~60m2之间,四层划分为5个豪华包间,每个房间的面积为200m2。包间内顶棚和墙面大面积采用泡沫塑料吸声板,地面采用实木地板。
2019年8月24日,当地消防机构对该娱乐会所进行了消防安全检查,检查中发现该娱乐会所的灭火器全部过期,且发现有2具国家明令淘汰的1211型灭火器。消火栓箱上未设置有明显标志,且其中3个消火栓被遮挡无法打开。室内消火栓未配置消防软管卷盘,室内未设置明显的疏散指示标志,火灾自动报警系统主机未设置备用电源,消防控制室值班人员仅有一人持证上岗。针对以上情况,消防机构对该娱乐会所做出处罚,当场责令其停业整顿,该娱乐会所负责人表示愿意接受处罚,并承诺立即整改。第二天,娱乐会所的负责人只是安排工作人员更换了几个灭火器后就擅自重新开业,由于当天是周六,场所内聚集了大量顾客,其中一间包房内顾客不慎将两瓶白酒打翻,由于包房内正在点唱《五环之歌》,声音过大,房间内的人并没有发现这一情况,另一位男顾客在吸完烟后随手将烟头扔在了刚刚打翻白酒的地毯上,引发火灾,由于包房内的装修材料大部分为易燃材料,火势迅速蔓延到整个房间。歌舞厅工作人员方某发现火势后大喊“起火了”,随后逃离现场。另一工作人员李某迅速拿起灭火器进行灭火,由于灭火器已经过期,并没有将火扑救,错过了最佳的灭火时机,最终火势扩大到整个歌舞厅。
当地消防救援队接到群众报警后8分钟后赶到了现场,经过两个小时扑救,终于将火势扑灭。火灾发生时,消防控制室的值班人员正在睡觉,值班人员称他只是来临时替班,对消防设施一窍不通。好在歌舞厅其他工作人员及时地引导了场所内的顾客疏散逃生,未造成人员伤亡,但是造成直接经济损失35万元。
灾后调查,发生火灾时,建筑内的火灾自动报警系统及时报警,由于消防控制室的值班人员无证上岗,对消防设施并不熟悉,值班人员听到报警信号后误以为是机器故障,做了消音处理后便继续睡觉,导致该建筑所有的自动消防设施均未启动。
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每项得0.5分)
1. 根据《消防控制室通用技术要求》(GB 25506-2010),关于该单位消防控制中心的管理要求,下列说法正确的是(   )。
A 应实行每日12h专人值班制度,每班不应少于2人
B 应确保火灾自动报警系统平时处于手动状态
C 消防控制中心不能观察到消防水池水位的正常情况
D 值班人员应持有消防控制室操作职业资格证书
E 应确保灭火系统和其他联动控制设备处于正常工作状态,不得将应处于自动状态的设在手动状态

   

老妖精消防


  

第2题: 7赞              

下列关于该单位消防重点部位的管理做法正确的是(   )。
A “两明确”,即消防安全重点部位明确、防火责任人明确
B “四熟练”,即熟练使用灭火器材、熟练报告火警、熟练疏散群众、熟练扑灭初期火灾
C “五落实”,即防火负责人落实、志愿消防员落实、防火安全制度落实、消防器材落实,灭火预案落实
D “六查”,即单位组织每月查、所属部门每周查、班组每天查、专职消防员巡回查、监管机构严抽查、节日期间重点查
E 开展教育,可以通过举办消防运动会的实战演练教育等形式

   

老妖精消防


  

第3题: 4赞              

在进行重大火灾隐患判定时,对于涉及复杂疑难的技术问题,按照现有标准判定重大火灾隐患有困难的,应组织专家成立专家组进行技术论证,形成结论性判定意见。下列说法中,正确的是(   )。
A 组织对火灾隐患进行集体讨论,做出结论性判定意见,参与人数不应少于7人
B 专家组应由当地政府有关行业主管部门、监督管理部门和相关消防技术专家组成
C 集体讨论或技术论证时可以听取业主和管理、使用单位等利害关系人的意见
D 结论性判定意见应有三分之二以上的专家同意
E 专家组人数不应少于8人

   

老妖精消防


  

第4题: 5赞              

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部61号令),除托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查外,下列场所应当加强夜间巡查的有(   )。
A 寄宿制学校
B 歌舞厅
C 医院
D 商场
E 办公楼

   

老妖精消防


  

第5题: 5赞              

根据《中华人民共和国消防法》及相关法律,该娱乐会所的负责人应承担的相应法律责任和该场所应受的处罚是(   )。
A 消防责任事故罪
B 失火罪
C 重大责任事故罪
D 处以一万元以上十万元以下罚款
E 处以三万元以上三十万元以下的罚款

   

老妖精消防


  

第6题: 5赞              

根据《中华人民共和国消防法》,该单位涉及到的相关罚款或人员处罚中,错误的是(   )。
A 该场所灭火器全部过期,对该单位处一千元以上五千元以下罚款
B 消火栓被遮挡无法打开,对该单位处警告或者五百元以下罚款
C 发生火灾后,工作人员方某不履行组织、引导在场人员疏散,处五日以上十日以下拘留
D 该场所使用国家命令淘汰的1211型灭火器,可责令整改,逾期不改,处一万元以上十万元以下罚款
E 对因过失引起火灾的男顾客,尚未构成犯罪,处十日以上十五日以下拘留,并处五百元以下罚款

   

老妖精消防


  

第7题: 3赞              

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,关于该单位员工的消防安全培训,依据有关规定必须培训的内容有(   ) 。
A 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施
B 组织疏散逃生的知识和技能
C 建筑设计防火规范
D 消防法相关内容
E 灭火器材的使用方法

   

老妖精消防


  

第8题: 2赞              

该单位作为消防安全重点单位,建立了消防档案,下列不属于消防安全管理情况资料的是(   )。
A 灭火和应急疏散预案                           
B 防火检查、巡查记录
C 灭火和应急疏散预案的演练记录                 
D 重点部位工作人员情况
E 消防救援机构进行消防安全检查的文件或资料

   

老妖精消防


  

第9题: 2赞              

根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,该单位制定的灭火和应急疏散预案应当包括(   )。
A 通讯联络、安全防护救护的程序和措施
B 消防设施、灭火器材情况
C 与消防安全有关的重点工种人员情况
D 报警和接警处置程序
E 扑救初起火灾的程序和措施

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0