技术实务强化-20年06月14日

更新日期:2020年06月15日

  

第1题: 8赞              

根据《建筑设计防火规范》(GB50016)的规定,下列哪一组所列场所的生产火灾危险性类别均为甲类(  )。
A 化肥厂的氢氮压缩厂房、甲胺厂房、冰醋酸裂解厂房
B 五硫化二磷厂房、次氯酸钙厂房、甲酚厂房
C 液化石油气储瓶间、敌敌畏的合成厂房、樟脑油提取部位
D 镁粉厂房、青霉素提炼部位、植物油加工厂的浸出车间

   

作强消防


  

第2题: 8赞              

甲类生产的火灾危险性类别的火灾危险性特征不包括(  )。
A 爆炸下限<10%的气体
B 常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质
C 常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质
D 在密闭设备内操作温度小于物质本身自燃点的生产

   

作强消防


  

第3题: 6赞              

某二级耐火等级的单层谷物加工厂房,总建筑面积为3000㎡,未划分防火分区。在该厂房内的西南角处还设有一个面粉碾磨车间,面粉碾磨车间建筑面积为180㎡,面粉碾磨部位与该厂房内的其他部位之间设置了耐火极限为2.0h的防火隔墙进行分隔,有效的保证了面粉加工过程中粉尘无法扩散到其他区域,则该谷物加工厂房的火灾危险性应判定为(   )。
A 甲类
B 乙类
C 丙类
D 丁类

   

作强消防


  

第4题: 4赞              

某瓷砖仓库,瓷砖均采用纸箱包装。每件用于包装的纸箱净重为2kg,共有100箱,包装后的成品砖总重量为8t,则该瓷砖仓库的火灾危险性类别为(  )类。
A 戊
B 乙
C 丙 
D 丁

   

作强消防


  

第5题: 3赞              

某瓷砖仓库,瓷砖均采用纸箱包装。每件用于包装的纸箱净重为2kg,共有100箱,包装后的成品砖总重量为8t,则该瓷砖仓库的火灾危险性类别为(  )类。
A 戊
B 乙
C 丙 
D 丁

   

作强消防


  

第6题: 5赞              

下列(  )建筑的耐火等级不应低于二级。
A 二层金属制品抛光厂房
B 单层印刷厂的印刷车间
C 二层磁带装配厂房
D 单层锅炉的总蒸发量为3.5t/h的燃煤锅炉房

   

作强消防


  

第7题: 4赞              

某市边缘地带拟开发一工业园区,该地区的年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风。下列有关平面布局错误的是(  )。
A 溶剂油储存仓库,布置在地势比较低的地方
B 化肥厂的氢氮压缩车间设置在多面环山的地方
C 乙炔站布置靠近河流的下游地带
D 液化石油气储罐区布置在西南侧

   

作强消防


  

第8题: 4赞              

某三层毛绒玩具厂生产车间呈矩形布置,建筑高度21m,耐火等级一级,每层建筑面积为2500㎡,设有自动喷水灭火系统、室内外消火栓系统、火灾自动报警系统等消防设施。在该车间的首层,设有一个消防控制室,下列关于该消防控制室平面布置的做法,错误的是(  )。
A 消防控制室设在厂房西北角靠外墙部位,其疏散门直通室外
B 消防控制室开向建筑内的门采用丙级防火门
C 消防控制室采用耐火极限为3.00h的防火隔墙及1.50h的楼板与生产部位分隔
D 消防控制室内敷设了火灾自动报警系统的控制线路


   

作强消防


  

第9题: 18赞              

某一级耐火等级,地上11层地下一层的民用建筑,地上部分总建筑面积为15000㎡。地下部分总建筑面积为1500㎡,其中设备用房的建筑面积是600㎡。该建筑所有区域均按要求设置了自动灭火系统。则该民用建筑至少应划分(  )个防火分区。
A 7
B 8
C 12
D 13

   

作强消防


  

第10题: 6赞              

根据现行国家技术标准《建筑设计防火规范》,关于建筑外墙防火措施的一般性规定,下列说法错误的是(  )。
A 建筑外墙上、下层开口之间应设置高度不小于1.2m的实体墙或挑出宽度不小于1.0m、长度不小于开口宽度的防火挑檐
B 当室内设置自动喷水灭火系统时,上、下层开口之间的实体墙高度不应小于0.8m
C 高层建筑上、下层开口之间设置防火玻璃墙时,防火玻璃墙的耐火完整性不应低于0.50h
D 高层建筑玻璃幕墙外窗的耐火完整性不应低于1.00h

   

作强消防


  

第11题: 4赞              

某钢构件加工厂房,建筑高度为23.5m,地上五层,一至四层设计疏散人数均为200人,五层设计疏散人数为300人,设置有4部敞开楼梯间,厂房内人员均通过首层外门进行疏散,则首层外门的疏散总净宽度不应小于(  )m。
A 11.0
B 1.2  
C 2.0
D 3.0

   

作强消防


  

第12题: 20赞              

某新建礼堂,设计容纳人数为2400人,按2min内人员疏散完毕的原则设计建筑的安全疏散,每股人流的通过能力为50人/min,每股人流的宽度取值0.55m。该剧场每个疏散门的最小宽度宜为(  )m。
A 1.65
B 2.25
C 2.15
D 1.95

   

作强消防


  

第13题: 5赞              

下列关于用电设备防火的说法错误的是(  )。
A 在特别潮湿的作业场所内,携带式照明灯具的供电电压不得超过24V
B 柴油发电机房的储油间应采用密闭型灯具
C 插座不宜和照明灯接在同一分支回路上
D 电动机与其他设备的裸露带电部分的距离不应小于1m


   

作强消防


  

第14题: 6赞              

某金属件抛光车间的下列做法中,不符合规范要求的是(  )。
A 采用铜芯绝缘导线做配线
B 采用密闭型非防爆灯具
C 带电部件的接地干线有两处与接地体相连
D 灯具导线穿钢管敷设,钢管配线可采用无护套的绝缘单芯或多芯导线


   

作强消防


  

第15题: 4赞              

下列关于爆炸性厂房、库房总平面布局的说法中,错误的是(  )。
A有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式
B有爆炸危险性的甲类厂房与散发火花地点的防火间距不应小于30m
C有爆炸性危险性的甲类厂房与高层民用建筑之间的防火间距不应小于50m
D有爆炸性危险的甲乙类厂房的承重结构宜采用钢筋混凝土框架结构和砖墙结构,不宜采用钢框架结构

   

作强消防


  

第16题: 15赞              

下列关于工业建筑防爆的说法中,错误的是(  )。
A 在障碍物、凹坑和死角处,应局部提高爆炸危险区域等级
B 甲类库房与明火或散发火花地点的防火间距不应小于30m
C 厂房内设置甲、乙类中间仓库时,其储量不宜超过一昼夜的需要量
D 当厂房的长径比大于3时,宜将建筑划分为长径比不大于3的多个计算段


   

作强消防


  

第17题: 3赞              

下列关于供暖、通风和空气调节系统的说法中,不符合规定的是(  )。
A 甲、乙、丙类厂房内的空气不应循环使用
B 输煤廊的散热器表面平均温度不应超过130℃
C 净化有爆炸危险粉尘的干式除尘器和过滤器应布置在系统的负压段上
D 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用不燃材料


   

作强消防


  

第18题: 4赞              

下列关于装修材料分级的说法中,错误的是(  )。
A 安装在钢龙骨上,燃烧性能达到B1级的纸面石膏板,可作为A级装修材料使用
B 单位面积质量小于300g/㎡的纸质、布质壁纸,当直接粘贴在A级基材上时,可作为B1级装修材料使用
C 施涂于A级基材上,湿涂覆比小于1.5kg/㎡,且涂层干膜厚度不大于1.0mm的有机装修涂料,可作为B1级装修材料使用
D 施涂于A级基材上的有机装饰涂料,可作为A级装修材料使用

   

作强消防


  

第19题: 5赞              

下列关于建筑装修材料当中,说法正确的是(  )。
A 灯饰应采用不低于B1级的材料
B 疏散楼梯间和前室的顶棚、墙面和地面均应采用B1级装修材料
C 消防控制室其内部所有装修材料必须采用A级装修材料
D 建筑内部固定的、不到顶橱柜可认为是固定家具


   

作强消防


  

第20题: 9赞              

下列工业建筑中,可不设置环形消防车道的是(  )。
A 占地面积为3500㎡的多层木器厂房
B 占地面积为1600㎡的单层植物油仓库
C 建筑面积为3600㎡且建筑高度为25m的食品加工厂房
D 占地面积为3200㎡建筑高度为36m的陶瓷制品仓库

   

作强消防


  

  