消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年3月25日

更新日期:2020年04月22日

  

第1题: 64赞              

某商业建筑,建筑总高度为106m,共30层,每层4300m2,总建筑面积为160000m2;其地下一层、二层为设备用房。按照国家国家标准设置相应的消防设施。
该超高层建筑由市政给水管网的2 根DN200 的引入管向建筑消防给水系统供水。室内消火栓给水系统采用减压阀分区供水,减压阀分区供水设置:一层至十六层为供水低区,减压阀设置在地下二层;十七层至三十层为供水高区,由消防水泵直接供水。该建筑设置屋顶高位消防水箱,并设置增稳压装置。
室外消火栓系统用水由市政给水管网供水,室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,消火栓泵设计扬程为1.60MPa。室外消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。消防水池采用两路进水,火灾时考虑补水,两条进水管的补水量分别为80m3/h和100m3/h。
维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:
1. 每个供水分区设置了一组减压阀,并在阀后设置了安全阀。转输水箱的容积为50m3。
2. 稳压泵的启停次数为3min一次,气压罐调节有效储水容积为180L。
3. 室内消火栓系统有3台消防泵,功率为200kW,电源采用双电源。对它们进行检测,三台水泵的启动时间为30s、42s和58s;消防水泵双电源自动切换时间为3.5s。
 
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每项得0.5分)
1. 下列关于该建筑消防水池的设计方案中,正确的有(   )。(出题机构:老妖精消防)
A考虑补水,消防水池的有效容积不应小于276m3
B消防水池可以不用分格建造
C消防水池的补水时间为24h
D消防水池的进水管的管径经计算确定,取DN80
E消防水池可以分两格建造,并设独立的出水管

   

老妖精消防


  

第2题: 38赞              

2. 下列关于该建筑消防水泵启动的设计方案中,正确的有(   )。(出题机构:老妖精消防)
A室内消火栓系统三台泵启动时间均正常
B双电源切换时间正常
C室内消火栓系统两台泵启动时间正常
D消防水泵准工作状态的自动巡检应采用变频运行
E消防水泵定期人工巡检应工频满负荷运行并出流

   

老妖精消防


  

第3题: 46赞              

3. 下列关于消防水泵自动巡检的说法中,符合规范的有(   )。(出题机构:老妖精消防)
A巡检周期不宜大于一月,且应能按需要任意设定
B以低频交流电源逐台驱动消防水泵,使每台消防水泵低速转动的时间不应少于5min
C对消防水泵控制柜二次回路中的主要低压器件宜有巡检功能,并应检查器件的动作状态
D当有启泵信号时,应立即退出巡检,进入工作状态
E自动巡检时,应设置电源自动切换功能的检查

   

老妖精消防


  

第4题: 26赞              

4. 下列关于稳压泵的设计方案中,符合规范的有(   )。(出题机构:老妖精消防)
A稳压泵的启停次数符合规范要求,且气压罐调节有效储水容积同样满足规范要求
B稳压泵的设计流量按消防给水设计流量的1%~3%计算,该商业建筑取0.8L/s
C稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
D稳压泵吸水管应设置明杆闸阀,稳压泵出水管应设置消声止回阀和明杆闸阀
E稳压泵必须有权限的人员手动停止,不得自动停泵

   

老妖精消防


  

第5题: 39赞              

5. 下列关于消防水泵房的设计方案中,符合规范的有(   )。(出题机构:老妖精消防)
A水泵房的通风换气次数为5次/h
B水泵控制柜中带电端子与机壳之间的绝缘电阻为30MΩ
C水泵控制柜电源接线端子与地之间的绝缘电阻为30MΩ
D在控制柜的明显部位应设置标志牌和控制原理图等
E严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于5℃,但当无人值守时不应低于4℃

   

老妖精消防


  

第6题: 22赞              

6. 下列关于市政及室外消火栓的设计方案中,符合规范的有(   )。(出题机构:老妖精消防)
A火灾时水力最不利市政消火栓的出流量为12L/s,且供水压力从地面算起为0.12MPa
B市政消火栓和建筑室外消火栓应采用湿式消火栓系统
C工艺装置区等采用高压或临时高压消防给水系统的场所,其周围应设置室外消火栓,数量应根据设计流量经计算确定,间距为80m
D人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,距出入口的距离为10m
E停车场的室外消火栓宜沿停车场周边设置,与最近一排汽车的距离为8m,距加油站或油库的距离为12m

   

老妖精消防


  

第7题: 17赞              

 7. 下列关于室内消火栓系统的设计方案中,不符合相关规范的有(   )。(出题机构:老妖精消防)
A室内消火栓系统除设备层以外的各层均设置了室内消火栓
B室内消火栓设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道
C建筑室内消火栓栓口的安装高度为1.2m 
D冷库的室内消火栓应设置在冷藏间内
E同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同

   

老妖精消防


  

第8题: 23赞              

8. 下列关于该建筑分区供水设计方案中,不符合相关规范的有(   )。(出题机构:老妖精消防)
A每一供水分区设两个减压阀,一用一备
B减压阀设置在单向流动的供水管上,且可设置在有双向流动的输水干管上
C低区消火栓系统减压阀采用先导式减压阀
D第二级减压阀采用先导式减压阀,阀前后压力差为0.50MPa
E减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性

   

老妖精消防


  

第9题: 15赞              

9. 下列关于分区供水的描述中,不符合相关规范的有(   )。(出题机构:老妖精消防)
A采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式
B当采用消防水泵转输水箱串联时,转输水箱的有效储水容积不应小于50m3,转输水箱可作为高位消防水箱
C当采用消防水泵直接串联时,应校核系统供水压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器
D当采用消防水泵直接串联时,先启动高区泵,再启动低区泵
E减压水箱的有效容积不应小于36m3,且宜分为两格

   

老妖精消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0