消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年06月12日

更新日期:2020年06月12日

  

第1题: 12赞              

某建筑高度为150m的五星级酒店,地下2层,地上35层,建筑面积共113600㎡,该建筑按照国家标准设置了相应的消防设施。
该建筑室内消火栓系统采用消防水泵转输水箱串联分区供水形式,分高、低两个分区。
消防水泵房和消防水池位于地下二层,消防水池有效容积为560m3,划分成能够独立使用的两格,低区消火栓泵共用吸水管,消防水泵出水管上依次设置了压力表、止回阀、闸阀、DN65试水管路,试水管路上安装了试水阀门和流量测试装置。
地下消防水泵房内设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。中间消防水泵房和转输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵连锁启动供水,高区转输水箱兼做低区高位消防水箱,转输水箱平时补水由转输泵提供。低区在中间消防水泵房设置了稳压泵等稳压装置,低区管网的正常泄漏量为1.2L/s,消防水泵的供水量为20L/s,稳压泵的供水量为13L/s,稳压泵压力满足规范要求。一次在进行低区消火栓出水试验时,发现出水很长时间后消火栓泵才启动。
消防水泵房内设置的消防水泵控制柜具有自动巡检功能,自动巡检设定为以低频交流电逐台驱动消防水泵,使每台消防水低速转动1min。每隔30天人工巡检一次,人工巡检以低频交流电逐级驱动消防水泵低速转动5min。同时,水泵控制柜中的交流接触器也有巡检功能,可以检查交流接触器的动作状态。
根据以上材料, 回答下列问题:
1.低区消火栓泵组共需设几个通向水池的吸水口,消防水泵出水管上设置的部件有无错误,并说明理由。

   

作强消防


  

第2题: 12赞              

2.指出中间转输水箱设计上存在的问题,并说明理由。

   

作强消防


  

第3题: 10赞              

3.指出在进行低区消火栓出水试验时,出水很长时间后消火栓泵才启动的原因。

   

作强消防


  

第4题: 10赞              

4.指出消防水泵在巡检时存在的问题,并说明理由。

   

作强消防


  

第5题: 12赞              

5.简述消防水泵定期巡检的目的。

   

作强消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0