消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

案例分析强化-20年05月25日

更新日期:2020年05月25日

  

第1题: 6赞              

顺利PCB电子厂,新建车间,建筑层数为单层,建筑高度为12m,建筑面积为6000㎡,采用钢制防火卷帘分隔成两个防火分区,防火卷帘高为10m,钢制防火卷帘不具有耐火隔热性,故防火卷帘顶部设置防护冷却系统进行冷却保护,并且采用快速响应边墙型洒水喷头,该车间部分场所采用进口的精密设备,生产过程中严禁该部位内出现误喷的现象,并且环境要求该车间,常年温度处在5℃,该车间按照规范要求设置相应的防火措施,并且设置有湿式自动喷水灭火系统,消火栓系统等消防设施
题目:请指出该背景设置存在不合理的地方,简述理由,并提出改正措施?

   

顺利消防


  

  

每日一练,功力自见!

消防资源网-倾情奉献!

培训机构合作:微信cn-00119

注册消防工程师考试题库 您的分数:
0