第1题: 10赞              

某地铁站台设置了格栅吊顶,镂空面积与吊顶的总面积之比为45%,如果在该站台厅内设置感烟火灾探测器,则感烟火灾探测器应设置在(   )。
A吊顶上方
B吊顶下方
C根据实际实验结果确定
D吊顶上方和吊顶下方


   

老妖精消防


  

第2题: 6赞              

下列关于防火墙、防火卷帘、防火门的设置描述中,错误的是(   )。
A防火墙横截面中心线水平距离天窗端面大于4m,且天窗端面为可燃性墙体时,并采取防止火灾蔓延的措施
B防火墙确需设置在内转角处,内转角两侧为乙类防火窗,窗口边缘距离为3.5m
C防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭的功能,需在火灾自动降落的防火卷帘,应具有信号反馈的功能,防火卷帘应具有防火分隔功能,可不具备防烟性能
D民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门


   

老妖精消防


  

第3题: 5赞              

根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》,下列关于电气火灾监控系统说法正确的是(   )。
A保护对象为1000V以上的供电线路,测温式电气火灾监控探测器应采用接触式设置
B在供电线路泄露电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置
C剩余电流式电气火灾型监控探测器设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中
D具有探测线路故障电弧功能的电气火灾探测器,其保护线路的长度不宜大于1000m


   

老妖精消防


  

第4题: 5赞              

某柴油固定顶储罐,采用液下喷射泡沫灭火系统,不能选用( )泡沫液。
A氟蛋白
B普通蛋白
C水成膜
D成膜氟蛋白


   

老妖精消防


  

第5题: 5赞              

对泡沫灭火系统灭火机理的特点描述错误是(   )。
A隔氧窒息作用,在燃烧物表面形成泡沫覆盖层使燃烧物表面与空气隔绝,同时水蒸气降低氧气的浓度起窒息作用
B辐射热阻隔,泡沫层阻止燃烧区的热量作用于燃烧物的表面,还可防止可燃物和附近可燃物质的蒸发
C吸热冷却,泡沫析出的水对燃烧物表面进行冷却
D泡沫灭火系统通过机械作用及化学抑制作用扑灭火灾


   

老妖精消防


  

第6题: 14赞              

下列可以使用泡沫炮作为主要灭火设施的储罐是( )。
A水溶性丙类液体直径不大于18m立式储罐
B直径16m的汽油固定顶储罐
C直径14m的乙醇固定顶立式储罐
D水溶性液体外浮顶立式储罐
 

   

老妖精消防


  

第7题: 5赞              

液下喷射式泡沫灭火系统适用于(   )。
A烃类液体固定顶储罐
B外浮顶储罐
C内浮顶储罐
D水溶性甲乙丙类液体储罐


   

老妖精消防


  

第8题: 6赞              

关于泡沫灭火系统分类的表述正确的是(   )
A按系统结构可分为全淹没、局部应用式、移动、泡沫-水喷淋、泡沫喷雾系统
B按系统形式可分为固定式、半固定式、移动式系统
C按发泡倍数可分为:高倍数、中倍数、低倍数泡沫灭火系统。
D按喷射方式可分为:液上喷射、液下喷射系统;
 

   

老妖精消防


  

第9题: 6赞              

下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔的建筑外墙外保温系统的做法中,正确的是(   )。
A建筑高度为18m的独立建造的养老院,采用B1级保温材料
B建筑高度为50m的市政府办公楼,采用B1级保温材料
C建筑高度为27m的公寓,采用B2级保温材料
D建筑高度为32m的住宅建筑,采用B2级保温材料


   

老妖精消防


  

第10题: 11赞              

下列关于洁净厂房的防火设计,说法正确的是(   )。
A洁净厂房的耐火等级应为一级
B洁净生产区与一般生产区之间应设置耐火极限不低于1.00h的隔墙分隔,隔墙上的门窗耐火极限不应低于0.50h
C甲、乙类生产的洁净厂房,单层建造时,防火分区最大允许建筑面积宜为3000m2,多层建造时,防火分区最大建筑面积宜为2000m2
D乙类生产厂房每层的生产洁净区厂房,总建筑面积不超过150m2,且同一时间内的生产人员总数不超过10人时,可设置一个安全出口


   

老妖精消防


  

第11题: 5赞              

某电力公司配电机房拟配置灭火器,设备电压均在600V以上。下列灭火器类型可以选用的是(   )。
A二氧化碳灭火器
B磷酸铵盐灭火器
C抗溶泡沫灭火器
D水基型泡沫灭火器


   

老妖精消防


  

第12题: 10赞              

以下(   )场所宜设置泡沫-水喷淋灭火系统。
AⅠ类地上汽车库 
BⅠ类地下汽车库
CⅠ类修车库
DⅡ类修车库
EⅡ类地上汽车库


   

老妖精消防


  

第13题: 17赞              

某中型石油库航空煤油的立式固定顶储罐设置了固定式半液下喷射低倍数泡沫灭火系统,采用水成膜泡沫液,运行几年后,消防设施检测机构对该系统进行检测与评估,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有(   )。
A泡沫混合液供给强度不应小于10.0L/(min.㎡)
B泡沫混合液的发泡倍数为20
C系统最不利点泡沫发生装置出泡沫的时间为5min
D泡沫混合液的供给强度为4.7L/min·m3


   

老妖精消防


  

第14题: 13赞              

下列关于建筑防火间距的设置中,满足规范要求的有(   )。
A某单层白兰地灌装厂房与高层白兰地成品库的防火间距设为13m
B某高层硫磺厂房与三级耐火等级桐油厂房的防火间距设为15m
C某高层综合楼的裙房与三级耐火等级的单层办公楼的防火间距设为7m
D一座木结构建筑与一栋写字楼之间的外墙均无任何门、窗、洞口时,防火间距设为3m
E两座一级汽车库之间的防火间距设为8m


   

老妖精消防


  

第15题: 5赞              

下列关于环泵式泡沫比例混合器设置要求说法不正确的是(   )。
A水池相对水位不宜过高,以保证混合器出口压力(背压)为0或负压
B若进口0.7~0.9MPa,出口可为:0.02~0.03MPa
C混合器泡沫液入口不应高于泡沫液储罐最低液面0.5m
D以防混合器堵塞或其他故选项障,需并联安装一个备用混合器


   

老妖精消防


  

第16题: 19赞              

根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013),排烟系统的联动控制中,以下哪些信号可以作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号(   ) 。
A同一防烟分区内的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号
B同一防火分区内的两只独立的感温火灾探测器的报警信号
C同一防烟分区内的一只感烟火灾探测器与一只感温火灾探测器的报警信号
D同一防火分区内的一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号
E同一防烟分区内的两只手动火灾报警按钮的报警信号


   

老妖精消防


  

第17题: 8赞              

某石油化工企业,设置两个独立的集中泡沫站分别服务于两个储罐区,储罐区分设三种容积规格的储罐群,则储罐区泡沫灭火系统选择(   )形式的泡沫比例混合器。
A环泵式比例混合器 
B压力式比例混合器
C平衡式比例混合器
D管线式比例混合器


   

老妖精消防


  

第18题: 13赞              

由单独的泡沫液泵按设定的压差向压力水流中注入泡沫液,并通过文丘里管(或孔板和文丘里管的结合),能在一定的水流压力或流量范围内自动控制混合比的比例混合装置是(  )
A管线式比例混合器
B压力式比例混合器
C环泵式比例混合器
D平衡式比例混合器


   

老妖精消防


  

第19题: 7赞              

消防技术人员对某工业区进行安全检查。下列建筑设置了一个安全出口,其中符合规范要求的场所有(   )。
A某地下润滑油仓库,建筑面积120m2
B某樟脑油仓库,占地面积300m2 
C某保温瓶胆厂房,每层建筑面积400m2,同一时间作业人数20人
D某甲酚厂房,每层建筑面积100m2,同一时间作业人数10人
E某纺织厂房,每层建筑面积300m2,同一时间作业人数20人


   

老妖精消防


  

第20题: 3赞              

某炼油厂钢制单盘式 容积10×104m3的外浮顶原油储罐,设置泡沫灭火系统,则系统设计保护面积应按(   )确定。
A储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积
 B储罐表面积
C储罐横截面面积
D防火堤内的地面面积 

   

老妖精消防


  

  